Hallo,
ich möchte einen Heizkörper (mit Thermostat HM-CC-RT-DN gesteuert) in meiner Heizungssteuerung übergehen, wenn er auf 'manual' steht. Ist gedacht für das Gästezimmer, wenn es länger nicht benutzt wird.
Direkt am Thermostat einstellen kein Problem läuft alles. Ich frage mit readingsval den 'controlMode' und alles funktioniert.
Meine Frage ist nun: kann man dieses reading mit fhem-Mitteln auch setzen ? Gibt es soetwas wie set_reading? Habe nichts gefunden.Vielleicht hat jemand eine Idee?
MfG
Ein reading ist etwas, was nw. das Gerät selbst setzt. Es gibt ein Befehl setreading <device> <reading> <value>
aber wenn es sich um ein standard Reading vom Gerät handelt, wird es bei der nächste Aktualisierung überschrieben.
Zum Steuern des HM-CC-RT-DN, bitte hier lesen: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Betriebsmodus_Auto.2C_Manu.2C_Party_.28Urlaub.29
Den Modus setzt man mit
set <device_Kanal4(Klima)> controlMode auto|manual|boost|day|night
Das ging fix. Kann es erst nächste Woche probieren.
Danke!!
Es gibt auch noch controlParty, wenn man für eine definierte Zeit eine bestimmte Temperatur einstellen möchte. Benutze ich bei Abwesenheit.
set <device_Clima> controlParty 16 12.10.18 06:00 25.10.18 13:00