FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Carpy am 01 Dezember 2018, 13:30:14

Titel: [Gelöst] Sonoff TH10 - wie kann ich auf die "Schaltfunktion" zugreifen
Beitrag von: Carpy am 01 Dezember 2018, 13:30:14
Hallo,

ich habe eine Sonoff TH10 mit Temperatur/Luftfeuchte-Fühler mit ESPEasy in FHEM eingebunden, die Temperatur + Luftfeuchtigkeit wird angezeigt.
Wie kann ich auf die "Schaltfunktion" der Sonoff TH10 zugreifen (die GPIO sind konfiguriert)?

Hier ein Listing:



Internals:
   DEF        192.168.178.28 80 espBridge Sonoff_TH10_DHT
   ESP_BUILD  140
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   0
   ESP_VERSION 9
   HOST       192.168.178.28
   IDENT      Sonoff_TH10_DHT
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MSGCNT     27
   NAME       TH.Schlafzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         94
   NTFY_ORDER 50-TH.Schlafzimmer
   PORT       80
   STATE      T: 19.60 D: 13.1
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    2.01
   espBridge_MSGCNT 27
   espBridge_TIME 2018-12-01 13:10:49
   Helper:
     DBLOG:
       H:
         myDbLog:
           TIME       1543666253.01466
           VALUE      66.00
       T:
         myDbLog:
           TIME       1543666253.01466
           VALUE      19.60 D
       presence:
         myDbLog:
           TIME       1543666036.22691
           VALUE      present
       state:
         myDbLog:
           TIME       1543666253.01466
           VALUE      H: 66.00 T: 19.60
   READINGS:
     2018-11-24 12:29:01   D               11.9
     2018-12-01 13:10:49   H               66.00
     2018-06-30 12:18:13   Humidity        48.70
     2018-12-01 13:10:49   T               19.60
     2018-06-30 12:18:13   Temperature     26.20
     2018-12-01 13:07:13   presence        present
2018-12-01 13:10:49   state           H: 66.00 T: 19.60
   helper:
     _98_statistics STATISTICS
     fpc        1543664483
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       H          1543666249
       T          1543666249
   sec:
     admpwd     
Attributes:
   IODev      espBridge
   Interval   300
   alias      TH.Schlafzimmer
   eventMap   eventMap /gpio 12 on:on/gpio 12 off:off/gpio 12 gpio:off/gpio 12 output:off/
   group      ESPEasy Device
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       ESPEasy,Schlafzimmer
   setState   3


Im Anhang ist die Config der Devices.

Danke u. Gruß
Carpy
Titel: Antw:Sonoff TH10 - wie kann ich auf die "Schaltfunktion" zugreifen
Beitrag von: JensS am 02 Dezember 2018, 09:54:48
Hallo Carpy,

Otto hat dazu einen hilfreichen Blogbeitrag geschrieben:
http://heinz-otto.blogspot.com/2017/07/einbindung-von-espeasy-schaltern-in-fhem.html (http://heinz-otto.blogspot.com/2017/07/einbindung-von-espeasy-schaltern-in-fhem.html)

In deinem Fall "set TH.Schlafzimmer gpio 12 on".

Gruß Jens
Titel: Antw:[Gelöst] Sonoff TH10 - wie kann ich auf die "Schaltfunktion" zugreifen
Beitrag von: Carpy am 08 Dezember 2018, 18:35:55
Hallo Jens,

vielen Dank für den Hinweis, habe das ganze entsprechend konfiguriert u. damit gelöst!

Gruß