FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Himi am 02 Dezember 2018, 09:46:03

Titel: Max Zwischenstecker im Eco-Modus?
Beitrag von: Himi am 02 Dezember 2018, 09:46:03
Hallo zusammen,

bei mir läuft das MAX-System seit ca. zwei Jahren. Eine vernünftige Lösung den Max-Zwischenstecker in den ECO-Modus (also dauerhaft aus) zu schalten, habe ich jedoch bis jetzt nicht. Im Wiki ist ja lediglich beschrieben, dass der Zwischenstecker on/off geschaltet werden kann.

mit dem Befehl "set MAX_074ca1 desiredTemperature eco" geht der Zwischenstecker zwar auf off, bleibt aber im Auto-Modus.

Irgendwie habe ich noch keine richtige Lösung.

Wer weiß einen Tipp...
Titel: Antw:Max Zwischenstecker im Eco-Modus?
Beitrag von: hietzi am 02 Dezember 2018, 11:39:17
Einfach die Temperatur des Zwischenstecker auf 17 stellen . Dann ist er off und auf manual.
Was ich im Kopf habe alles über 23 Grad ist on alles unter 20 ist off

lg
Chris
Titel: Antw:Max Zwischenstecker im Eco-Modus?
Beitrag von: Himi am 03 Dezember 2018, 08:51:45
Hallo Chris,

dein Tipp war genau richtig.
Der Stellbefehl lautet korrekter Weise "set MAX_074ca1 desiredTemperature 17.0"

Der Max-Zwischenstecker geht nun in den ECO-Dauermodus.

Es wäre doch schön, wenn das im Wiki jemand dementsprechend ergänzen könnte.


Nochmals besten Dank. LG. Himi