FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: justcallmeal am 12 Dezember 2018, 11:40:58

Titel: on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: justcallmeal am 12 Dezember 2018, 11:40:58
Hallo zusammen,

bei mir wird die Weihnachtsbeleuchtung im Garten mit einem on-for-timer 18000 geschaltet.
genau genommen heißt der Befehl bei mir so:

define Weihnachtslicht_an at *{sunset(0,"16:30","22:30")} set Schalter1 on-for-timer 18000

Statt einer erwarteten 5-stündigen Beleuchtungsdauer leuchtet mein Weihnachtslicht aber genau 5 Stunden und 38 Minuten - und das schon seit Tagen (keinEinzelfall).

Weiß jemand wo diese Ungenauigkeit herkommt?

VG,
al
Titel: Antw:on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: CoolTux am 12 Dezember 2018, 11:45:47
Was ist schalter1 genau für ein Aktor?
Titel: Antw:on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: betateilchen am 12 Dezember 2018, 11:48:02
define Weihnachtslicht_an at *{sunset(0,"16:30","22:30")} set Schalter1 on; define at_off at +05:00:00 set Schalter1 off
Titel: Antw:on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: Byte09 am 12 Dezember 2018, 11:48:55
Zitat von: justcallmeal am 12 Dezember 2018, 11:40:58
Hallo zusammen,

bei mir wird die Weihnachtsbeleuchtung im Garten mit einem on-for-timer 18000 geschaltet.
genau genommen heißt der Befehl bei mir so:

define Weihnachtslicht_an at *{sunset(0,"16:30","22:30")} set Schalter1 on-for-timer 18000

Statt einer erwarteten 5-stündigen Beleuchtungsdauer leuchtet mein Weihnachtslicht aber genau 5 Stunden und 38 Minuten - und das schon seit Tagen (keinEinzelfall).

Weiß jemand wo diese Ungenauigkeit herkommt?

VG,
al

hier stellt sich erstmal die frage , was du genau schaltest , und somit wo das 'problem ' überhaupt zu suchen ist .

gruss Byte09

edit: da war cooltux schneller - passiert wohl wenn man das browserfenster offen lässt und dann zu spät schreibt ;-)
Titel: Antw:on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: betateilchen am 12 Dezember 2018, 11:54:56
Zitat von: justcallmeal am 12 Dezember 2018, 11:40:58

Weiß jemand wo diese Ungenauigkeit herkommt?


Das kommt daher, dass ein on-for-timer beispielsweise in einem FS20 Aktor anders (technisch) funktioniert als in einem Homematic Aktor.
Titel: Antw:on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: justcallmeal am 12 Dezember 2018, 12:02:13
Zitat von: CoolTux am 12 Dezember 2018, 11:45:47
Was ist schalter1 genau für ein Aktor?

Hallo zusammen,

es wird ein Kanal von einem HM-MOD-Re-8 geschaltet.

VG,
al
Titel: Antw:on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: Otto123 am 12 Dezember 2018, 12:07:27
Hi,

zum HM-MOD-Re-8 und on-for-timer gab es schon mal was -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,89561.msg820421.html#msg820421

Gruß Otto
Titel: Antw:on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: justcallmeal am 12 Dezember 2018, 13:18:17
Zitat von: Otto123 am 12 Dezember 2018, 12:07:27
zum HM-MOD-Re-8 und on-for-timer gab es schon mal was -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,89561.msg820421.html#msg820421

Vielen Dank, Otto und auch die anderen!

Hier steht es ja auch nochmal genau:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-Re-8_8-Kanal-Empfangsmodul#Bekannte_Probleme (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-Re-8_8-Kanal-Empfangsmodul#Bekannte_Probleme)
Zitat
Bekannte Probleme
1. Das Timing für on-for-timer ist nicht korrekt, die Ausgänge bleiben ca. 30% länger aktiviert als der Befehl vorgibt. Das ist kein Problem von FHEM, sondern tritt auch bei Direktverknüpfungen etwa mit dem Homematic-Konfigurator auf.


...auch wenn es bei mir nur ca. 13% sind, - , da werde ich mal die Codevariante von betateilchen ausprobieren :-)

VG,
al


Titel: Antw:on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: OiledAmoeba am 12 Dezember 2018, 14:07:05
Du kannst Dir auch eine "Redundanz-light" einbauen. Falls die Funkstrecke nach 5h gestört ist oder fhem zwischenzeitlich abstürzt:define Weihnachtslicht_an at *{sunset(0,"16:30","22:30")} set Schalter1 on-for-timer 18000; define at_off at +05:00:00 set Schalter1 offSollte der off-Befehl nicht kommen oder verstanden werden, greift der Timer im Device.
Titel: Antw:on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: KernSani am 12 Dezember 2018, 21:43:18
Ich verwende bei der Weihnachtsbeleuchtung ein "on-till". Ich denke, da verrechnet sich auch der HM nicht ;-)
Titel: Antw:on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: justcallmeal am 20 Dezember 2018, 22:55:17
Zitat von: KernSani am 12 Dezember 2018, 21:43:18
Ich verwende bei der Weihnachtsbeleuchtung ein "on-till". Ich denke, da verrechnet sich auch der HM nicht ;-)

...hätte ich auch vermutet, aber weit gefehlt:

Bei einem Zeitfenster von rund 5 Stunden, schaltet sich das on-till eine halbe Stunde später aus, als angegeben. Habe es nun an zwei Abenden  mit dem
HM-MOD-RE-8 getestet.

VG,
al
Titel: Antw:on-for-timer - ungenau?
Beitrag von: frank am 21 Dezember 2018, 01:21:23
ich hätte mich an "echte" 5 stunden "rangepirscht", mit kürzerem on-for-timer.

edit: vielleicht 15976?