FHEM Forum

FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Markus am 13 Dezember 2012, 17:50:19

Titel: set room=wohnzimmer off funktioniert nicht perfekt
Beitrag von: Markus am 13 Dezember 2012, 17:50:19
                                                   

Wenn ich über FHEM einen Ganzen Raum abschalte Funktioniert das nicht mit allen Aktoren.
Einige bleiben einfach Eingeschaltet! (intertechno+FS20)
kann es sein das FHEM zu schnell ist?
Einzeln schaltet jeder Aktor ohne Fehler

Die Logdate sieht dann so aus


2012.12.13 16:43:41 3: No I/O device found for Licht1
2012.12.13 16:43:41 3: No I/O device found for Licht2
2012.12.13 16:43:41 3: No I/O device found for Licht3

Markus

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: set room=wohnzimmer off funktioniert nicht perfekt
Beitrag von: rudolfkoenig am 14 Dezember 2012, 08:25:36
                                                   

> Wenn ich über FHEM einen Ganzen Raum abschalte Funktioniert das nicht mit
> allen Aktoren.  Einige bleiben einfach Eingeschaltet! (intertechno+FS20) kann
> es sein das FHEM zu schnell ist?

Falls man mit dem CUL ohne Pause mehrere FS20 Befehle aussendet, dann kommt es
zu genau solchen Empfangsproblemen. Deswegen wartet fhem zwischen einzelnen
FS20 Kommandos. Ob dieses Warten im IT Modul realisiert ist, weiss ich nicht,
und ob das mit FS20 synchronisiert ist, kann ich auch nicht sagen.


> 2012.12.13 16:43:41 3: No I/O device found for Licht1

Das ist auch nicht in Ordnung, es scheint IODev zu fehlen.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: set room=wohnzimmer off funktioniert nicht perfekt
Beitrag von: ArminK am 14 Dezember 2012, 08:40:48
                                                           

Tach zusammen,

komisch habe seit einigen Tagen das gleiche Problem...auch im Wohnzimmer
(hoffentlich liegt es nicht daran)!
Installation: fhem 5.3 auf RPi mit CUL an USB. Probleme machen Stehlampen,
die an einen FS20-Unterputzschalter (in Rigipswand, Entfernung zum CUL <
7mtr.) angeschlossen sind.Ging lange Zeit prima, seit einigen Tagen
schaltet Sie über "set wz_alle off" nicht mehr aus (allerdings zeigt fhem
hinterher im Webinterface natürlich "off" an), einzeln dann über das
Webinterface ein- und wieder ausschalten funktioniert.

Definiert ist der Schalter so:
define wz_stehlampen FS20 c04b 00
attr wz_stehlampen alias Stehlampen vorne
attr wz_stehlampen fp_Wohnen 151,769,0,
attr wz_stehlampen group Beleuchtung
attr wz_stehlampen icon icoBELEUCHTUNG.png
attr wz_stehlampen model fs20as1
attr wz_stehlampen room Wohnzimmer

Definition der Struktur ist folgendermaßen:
define wz_alle structure room wz_wandlampe wz_deckenlampe_vorne
wz_deckenlampe_hinten wz_flur wz_katzenklappe wz_stehlampen wz_tv0_hdd
wz_stehlampe_sofa

Habe Taste 5 eines FS20TC6 Touchschalters als "Hauptschalter" fürs
Wohnzimmer definiert, welcher über folgendes notify das Wohnzimmer dunkel
machen soll:
define act_wz_tc6_t5 notify wz_tc6_t5 {\
   {fhem("set wz_alle off")}\
}

Was dann passiert ist, dass alles ausgeht bis auf oben genannte Stehlampen
(und nur die).
Im Logfile sieht alles prima aus.
Auszug aus logfile:

2012.12.13 22:49:26 2: FS20 wz_tc6_t5 toggle
2012.12.13 22:49:27 2: FS20 set wz_deckenlampe_hinten off
2012.12.13 22:49:27 2: FS20 set wz_deckenlampe_vorne off
2012.12.13 22:49:27 2: FS20 set wz_flur off
2012.12.13 22:49:27 2: FS20 set wz_katzenklappe off
2012.12.13 22:49:28 2: FS20 set wz_stehlampe_sofa off
2012.12.13 22:49:28 2: FS20 set wz_stehlampen off
2012.12.13 22:49:28 2: FS20 set wz_tv0_hdd off
2012.12.13 22:49:28 2: FS20 set wz_wandlampe off


Haben sich da seit einem der letzten Updates vielleicht irgendwelche
Timing-Werte verändert? Mir ist auch aufgefallen, dass seit meinem update
gestern die "update structure"-Meldungen nicht mehr im Log vorkommen, das
hat ja auch mit  Strukturen zu tun....wird da gerade was dran gedreht?

Am Donnerstag, 13. Dezember 2012 17:50:19 UTC+1 schrieb Markus:
>
> Wenn ich über FHEM einen Ganzen Raum abschalte Funktioniert das nicht mit allen Aktoren.
> Einige bleiben einfach Eingeschaltet! (intertechno+FS20)
> kann es sein das FHEM zu schnell ist?
> Einzeln schaltet jeder Aktor ohne Fehler
>
> Die Logdate sieht dann so aus
>
>
> 2012.12.13 16:43:41 3: No I/O device found for Licht1
> 2012.12.13 16:43:41 3: No I/O device found for Licht2
> 2012.12.13 16:43:41 3: No I/O device found for Licht3
>
> Markus
>
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: set room=wohnzimmer off funktioniert nicht perfekt
Beitrag von: Markus am 14 Dezember 2012, 10:34:02
                                                   

Am Freitag, 14. Dezember 2012 08:25:36 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
>
> > Wenn ich �ber FHEM einen Ganzen Raum abschalte Funktioniert das nicht
> mit
> > allen Aktoren.  Einige bleiben einfach Eingeschaltet! (intertechno+FS20)
> kann
> > es sein das FHEM zu schnell ist?
>
> Falls man mit dem CUL ohne Pause mehrere FS20 Befehle aussendet, dann
> kommt es
> zu genau solchen Empfangsproblemen. Deswegen wartet fhem zwischen
> einzelnen
> FS20 Kommandos. Ob dieses Warten im IT Modul realisiert ist, weiss ich
> nicht,
> und ob das mit FS20 synchronisiert ist, kann ich auch nicht sagen.
>
>
> > 2012.12.13 16:43:41 3: No I/O device found for Licht1
>
> Das ist auch nicht in Ordnung, es scheint IODev zu fehlen.
>

Nein das hab ich schon Definiert

#A4
define Weihnacht_Stern IT 0000FF000F FF F0
attr Weihnacht_Stern IODev CUNO_FS20
attr Weihnacht_Stern fp_Grundriss 490,423,0,
attr Weihnacht_Stern room Weihnachten

#A5              000000F00F FF F0
define Licht_Sofa IT A5
attr Licht_Sofa IODev CUNO_FS20
attr Licht_Sofa fp_Grundriss 156,848,0,
attr Licht_Sofa room Wohnzimmer
define FileLog_Licht_Sofa FileLog ./log/Licht_Sofa-%Y.log Licht_Sofa
attr FileLog_Licht_Sofa logtype text
attr FileLog_Licht_Sofa room Logs


#A6            0000F0F00F FF F0
define Licht_Schrank IT A6
attr Licht_Schrank IODev CUNO_FS20
attr Licht_Schrank fp_Grundriss 300,882,0,
attr Licht_Schrank room Wohnzimmer
define FileLog_Licht_Schrank FileLog ./log/Licht_Schrank-%Y.log
Licht_Schrank
attr FileLog_Licht_Schrank logtype text
attr FileLog_Licht_Schrank room Logs

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com