Hallo zusammen,
ich habe es vor ein paar Tagen wohl zu viele Verbraucher an meinen hm-lc-sw2-fm gehängt, zumindest ging nichts mehr. Leider hat sich der Switch auch nicht mehr gefangen.
Ich habe ihn neu gepairt, aber ich bekomme jetzt nur noch ein RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead als state
Ein list sagt:
Internals:
DEF 571377
IODev HmUART
NAME Vorgarten_Switch
NOTIFYDEV global
NR 35
NTFY_ORDER 50-Vorgarten_Switch
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
channel_01 Vorgarten_Licht_Terrasse
channel_02 Vorgarten_Weihnachtsbeleuchtung
protCmdDel 5
protResnd 3 last_at:2018-12-16 13:22:17
protResndFail 1 last_at:2018-12-16 13:22:22
protSnd 1 last_at:2018-12-16 13:22:01
protState CMDs_done_Errors:1
READINGS:
2018-01-19 15:43:56 D-firmware 2.8
2018-01-19 15:43:56 D-serialNr OEQ0212402
2018-11-25 16:52:48 PairedTo 0xFA3B12
2018-12-16 13:14:48 R-pairCentral set_0x000000
2018-12-16 13:22:22 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 82
cSnd 01FA3B1257137700040000000000,01FA3B1257137700040000000000
mId 0009
regLst ,0
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +571377,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
571377
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:00 0B:00 0C:00 15:FF 18:00 00:00
tmpl:
Attributes:
IODev HmUART
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
model HM-LC-SW2-FM
room Vorgarten
serialNr OEQ0212402
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
Hat der Switch einen kompletten Schaden abbekommen? Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße
Brownlow
Eigentlich war er doch gepaired:
2018-11-25 16:52:48 PairedTo 0xFA3B12
2018-12-16 13:14:48 R-pairCentral set_0x000000
Das neue Pairing
2018-12-16 13:14:48 R-pairCentral set_0x000000
bzw. der Versuch sieht eigentartig/schlecht aus.
Poste doch mal ein list deines IO (also Funkmoduls)...
Der Ausfall könnte evtl. auch mit dem Kondensatorproblem zu tun haben, glaube es war der finde aber grad den Link nicht...
oder auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,90899.msg833970.html#msg833970
Gruß, Joachim
Danke für deine Antwort und dem Link. Ich werde dem Switch mal abbauen und nach einer Sicherung suchen :)
Hier noch das list HmUART
Internals:
AssignedPeerCnt 8
CNT 59
Clients :CUL_HM:
DEF /dev/ttyAMA0
DEVCNT 59
DevState 99
DevType UART
DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
FD 11
HM_CMDNR 1
LastOpen 1544860784.21767
NAME HmUART
NR 24
PARTIAL
RAWMSG 04021B
RSSI -58
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 14
msgLoadHistory 0/-1/7/-7/0/0/1/0/7/-7/0/0
msgLoadHistoryAbs 14/14/15/8/15/15/15/14/14/7/14/14/14
owner FA3B12
Helper:
CreditTimer 7670
FW 66561
Initialized 1
SendCnt 471
AckPending:
159:
cmd 020000005C8002FA3B1255484401018B00
dst 1
frame FD0013019F020000005C8002FA3B1255484401018B00999C
time 1544974149.84596
169:
cmd 020000005E8002FA3B1255484401018500
dst 1
frame FD001301A9020000005E8002FA3B1255484401018500F92E
time 1544974285.26285
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
PeerQueue:
PendingCMD:
RoundTrip:
Delay 0.00284814834594727
loadLvl:
lastHistory 1544976301.24991
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
Peers:
4C70F6 +4C70F6,00,00,00
4C71B2 +4C71B2,00,00,00
554844 +554844,00,00,00
571377 +571377,00,00,00
5A85B5 +5A85B5,00,00,00
5EA741 +5EA741,00,00,00
5EBF3F +5EBF3F,00,00,00
622C4B +622C4B,00,00,00
READINGS:
2018-12-15 08:59:57 D-HMIdAssigned FA3B12
2018-12-15 08:59:58 D-HMIdOriginal 59E046
2018-12-15 08:59:58 D-firmware 1.4.1
2018-12-15 08:59:59 D-serialNr OEQ0609070
2018-12-15 08:59:44 D-type HM-MOD-UART
2018-12-15 09:00:12 cond ok
2018-12-16 16:59:05 load 14
2018-12-15 09:00:12 loadLvl low
2018-12-15 08:59:44 state opened
helper:
Attributes:
hmId FA3B12
Viele Grüße
Brownlow
beide channel vertragen zusammen nur 5A.
viele lichterketten mit trafos geschaltet?
;) ja, waren zu viele
Ich habe jetzt die Sicherung getauscht - und siehe da: es geht wieder 8) ;D
Hier noch ein Foren-Beitrag dazu: https://forum.fhem.de/index.php/topic,90899.msg833970.html
Ich danke euch!