Hallo zusammen,
seit Neustem mach mir o. g. Device Ärger:
Der Taster am Gerät funktioniert einwandfrei. Die Zustände werden auch korrekt an FHEM weitergeleitet. Ist der Schalter aus, so kann ich ihn per FHEM einschalten, auch das wird richtig quittiert. Versuche ich aber, den Schalter via FHEM auszuschalten, passiert am Schalter nichts und in FHEM bekomme ich ein MISSING ACK. Schalte ich das Gerät mit dem Taster am Gerät wieder aus, so ändert sich der Zustand in FHEM und ich kann ihn auch wieder einschalten.
Stromlos machen sowie ein Reset des Gerätes brachten keine Besserung.
Das Gerät hat die Firmware 2.8, ist mittlerweile 4 Jahre alt, bisher hatte ich keine Probleme damit. Als I/O-Gerät benutze ich einen nanoCUL V3.4 mit Software VTS 0.26 CUL868.
Im Log steht nach mehreren sichtbaren Versuchn ein "_sfail _noAnsw".
Ein List auf das Device gibt folgendes (nach dem Versuch, auszuschalten):
Internals:
CUL_0_MSGCNT 188
CUL_0_RAWMSG A0E3E80021A0B06FF15080101C80040::-77:CUL_0:
CUL_0_RSSI -77
CUL_0_TIME 2018-12-20 17:23:24
DEF 1A0B06
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 188
NAME kue.Decke
NOTIFYDEV global
NR 55
NTFY_ORDER 50-kue.Decke
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
lastMsg No:3E - t:02 s:1A0B06 d:FF1508 0101C80040
protCmdDel 24
protLastRcv 2018-12-20 17:23:24
protResnd 63 last_at:2018-12-20 17:24:00
protResndFail 19 last_at:2018-12-20 17:24:05
protSnd 215 last_at:2018-12-20 17:23:46
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_CUL_0 max:-48 cnt:14 lst:-64 min:-76 avg:-64.99
rssi_at_CUL_0 min:-87 avg:-69.77 lst:-77 cnt:188 max:-52
READINGS:
2018-12-20 17:23:24 CommandAccepted yes
2018-12-20 16:01:20 D-firmware 2.8
2018-12-20 16:01:20 D-serialNr JEQ0096227
2018-12-20 16:01:25 PairedTo 0xFF1508
2018-12-20 16:01:25 R-pairCentral 0xFF1508
2017-12-30 19:57:13 R-powerUpAction off
2017-12-30 19:57:13 R-sign off
2018-12-20 16:01:25 RegL_00. 02:01 0A:FF 0B:15 0C:08 15:FF 18:00 00:00
2018-12-20 16:01:26 RegL_01. 08:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2018-12-20 17:23:24 deviceMsg on (to ccu)
2018-12-20 17:23:24 level 100
2018-12-20 17:23:24 pct 100
2018-12-20 15:59:20 powerOn 2018-12-20 15:59:20
2018-12-20 17:23:24 recentStateType ack
2018-12-20 17:24:05 state MISSING ACK
2018-12-20 17:23:24 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 63
PONtest 0
cSnd 11FF15081A0B060201C80000,11FF15081A0B060201000000
dlvl 00
dlvlCmd ++A011FF15081A0B060201000000
mId 0069
peerIDsRaw ,00000000
regLst ,0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
lstRecType 02
newChn +1A0B06,00,01,00
nextSend 1545323004.59111
nxtSndMcnt 3E
rxt 0
tgtDly 88
vccu ccu
lRcTm:
CUL_0 510623060
tnms 208519768
p:
1A0B06
00
01
00
prefIO:
CUL_0
mRssi:
mNo 3E
io:
CUL_0:
-75
-75
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
CUL_0:
avg -65
cnt 14
lst -64
max -48
min -76
at_CUL_0:
avg -69.7712765957446
cnt 188
lst -77
max -52
min -87
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev CUL_0
IOgrp ccu:CUL_0
alias Deckenlampe Küche
autoReadReg 5_readMissing
expert 2_full
firmware 2.8
genericDeviceType switch
group Licht
icon light_ceiling
model HM-LC-Sw1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Kueche
serialNr JEQ0096227
subType switch
userattr room_map structexclude
webCmd on:off
Hat so etwas schon mal jemand gehabt? Der "berühmte" C26 - Fehler sah doch anders aus.
Sachdienliche Hinweise willkommen.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
das hier -> powerOn 2018-12-20 15:59:20 sieht aber nach C26 aus :-\
Oder hast DU zu dem Zeitpunkt den Strom weggenommen?
Gruß Otto
Hallo Otto,
danke für die schnelle Antwort. Das war aber wohl der Zeitpunkt, wo ich das Teil heute Nachmittag wieder eingebaut habe, also, das sollte passen.
Gruß Rainer
Ok. Trotzdem irgendwie sieht es vielleicht doch danach aus. Das Fehlerbild des "C26" ist vielschichtig. Die Spannung vom internen Netzteil wird damit gepuffert. Und ich kann mir vorstellen die Verhältnisse sind marginal anders wenn der Schalter on oder off ist. Und wenn alles auf Messers Schneide steht und das Messer scharf ist ;)
Also wenn Du es Dir zutraust, versuche es mit C26 https://forum.fhem.de/index.php?topic=56359.0
Siehst Du manchmal getConfigs im SchalterLog? Oder was anderes?
Gruß Otto
gibts es eventuell rückwirkungen / störungen durch das einschalten der last, sprich küchenlampe?
vielleicht mal ohne last probieren.
Hallo,
ihr seid ja schneller als der Schall 8) ;D
@Otto: Hatte irgendwann mal das Log ausgeschaltet, da ich es nicht gebraucht habe, aber jetzt ist es wieder aktiviert. Da gibt es also noch keine Aussage.
@frank: Hatte den Schalter heute Nachmittag ja ausgebaut und alleine (sprich: ohne Last) getestet, gleiches Verhalten.
Habe leider keinen Elektronikladen in der Nähe, muss jetzt erstmal wieder eine Bestellung zusammenkratzen, dass ich auf den Mindestbestellwert komme ::)
Trotzdem schon einmal Danke für die Antworten. Ich werde berichten.
Gruß Rainer
Das wäre eine wirklich seltsame C26-Ausfallerscheinung.
Der Logik nach scheint der Aktor nichts von FHEM zu hören, solange er eingeschaltet ist - der Ausschaltbefehl verhallt ungehört und FHEM bekommt demzufolge auch keine Rückmeldung.
Das betroffene Schaltnetzteil ist mit aktivem Relais stärker belastet, dennoch ist seltsam, dass der Aktor sein Statustelegramm nach dem Einschalten (zusätzlich ist jetzt der Sender aktiv) erfolgreich absetzen kann.
Die rssi sind eigentlich in Ordnung. Hätte sonst vorgeschlagen, den ausgebauten Aktor nochmal provisorisch dichter dran am HM-Gateway (also dem CUL) zu testen.
Ich bin also auch sehr gespannt ...
beim Fred Titel hatte ich auch sofort den ominösen C26 im Kopf ... und hat sich auch irgendwie manifestiert - es deutet zumindest auf eine nicht 100% funktionierende Hardware hin.
Versuche doch einmal das Off durch ein onForTimer 1sek zu ersetzen ;-)
Hallo zusammen,
und erst einmal ein frohes neues (Bastel-) Jahr 2019.
Durch andere Projekte bedingt, bin ich heute erst wieder dazu gekommen, mich um mein "Problemkind" zu kümmern.
Hatte, wie von Otto123 vorgeschlagen, das Logbuch mal aktiviert, aber es traten keine "komischen" Logeinträge auf, nur die üblichen Funktelegramme, die die manuelle Betätigung der Wippe bestätigen.
Nachdem ich dann heute den "operativen Eingriff" in Form des Austauschs von C26 vorgenommen habe (ist jetzt ein 10µF, 100V Elko drin, Platz war ja zum Glück genug da), ist bisher alles wieder so, wie es sein soll 8)
Habe daraufhin auch noch einen Rolladen-Aktor zwischengenommen, der ein ähnliches Verhalten hatte. Den habe ich aber noch nicht wieder ausprobieren können, da z. Zt. alles andere funktioniert (so habe ich wenigstens noch Ersatz).
Danke für Eure Hilfe und eventuell hilft es dem einen oder anderen, der ein ähnliches Fehlerbild hat.
Gruß Rainer
PS: 10µF - Kondensatoren habe ich jetzt auch wieder in Reserve, man weiß ja nie ... ;)