FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Hans-Ulrich Tag am 24 Dezember 2018, 12:43:42

Titel: Fehlermeldung: HMCCU: [ccu2] Invalid channel CENTRAL
Beitrag von: Hans-Ulrich Tag am 24 Dezember 2018, 12:43:42
Hallo zusammen,

seit ein paar Tagen tritt bei mir im Log die o.a. Fehlermeldung auf.
Es funktioniert noch alles, was die CCU betrifft; scheint also nur ein "Schönheitsfehler" zu sein.

Version zeigt an:
88_HMCCU.pm              17824 2018-11-23 08:31:13Z zap
88_HMCCUCHN.pm           17824 2018-11-23 08:31:13Z zap
88_HMCCUDEV.pm           17672 2018-11-04 12:40:18Z zap
88_HMCCURPCPROC.pm       17824 2018-11-23 08:31:13Z zap


FHEM und die entsprechenden Module sind aktuell.
Perl ist Version 5.24.1

Hat jemand diese Meldung evtl. auch?

Gruß
Hans-Ulrich

Frohes Fest Euch allen!
Titel: Antw:Fehlermeldung: HMCCU: [ccu2] Invalid channel CENTRAL
Beitrag von: zap am 24 Dezember 2018, 14:26:33
Offensichtlich verwendest Du immer noch den internen RPC Server. Solltest Du bei Gelegenheit mal ändern (ccuflags = procrpc). Die nächste Version von HMCCU wird diesen nicht mehr enthalten.

Der interne RPC Server kommt mit RPC-Ping Antworten nicht klar. Diese werden mit dem Kanal CENTRAL geschickt. HMCCURPCPROC hingegen kann damit umgehen.
Titel: Antw:Fehlermeldung: HMCCU: [ccu2] Invalid channel CENTRAL
Beitrag von: Hans-Ulrich Tag am 27 Dezember 2018, 13:08:13
Hallo zap,

danke für Deine Antwort.

Ich habe gedacht, dass ich beide FHEM-Instanzen (NUC + RPi) umgestellt hatte. Beim RPi war es aber nicht der Fall.

Nach der Umstellung ist jetzt auch die Fehlermeldung verschwunden.

Guten Rutsch!

Gruß
Hans-Ulrich