Hallo,
ich habe heute meine Alpha Innotec-Wärmepumpe mit meinem fhem verbunden. Leider wird mir aber kein Reading COP angezeigt. Nach Wiki und Commandref muss ich dafür das Attribut heatPumpElectricalPowerWatt setzen. Doch was kommt da rein? Laut commandref: "Elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe in Watt bei einer Vorlauftemperatur von 35°C zur Berechnung der Arbeitszahl (erzeugte Wärme pro elektrische Energieeinheit) und Abschätzung des elektrischen Verbrauches"
Ist das ein Wert, der in den technischen Specs stehen sollte? Ist das vielleicht der Wert, der üblicherweise als "B0/W35" angegeben wird, bei mir also 5,7 kW?
Habt Ihr einen Tipp?
Hier mein List:
Internals:
CFGFN
DEF 192.168.178.57
HOST 192.168.178.57
INTERVAL 120
LOCAL 0
MODEL SWC
NAME Waermepumpe
NOTIFYDEV global
NR 3459
PORT 8888
STATE Wärmepumpe steht seit 01:39:33 - Keine Anforderung
TYPE LUXTRONIK2
READINGS:
2018-12-29 19:14:23 2ndHeatSource1 off
2018-12-29 17:54:34 activeTariff 1
2018-12-29 19:14:23 ambientTemperature 6.5
2018-12-29 19:14:23 averageAmbientTemperature 6.3
2018-12-29 19:14:23 bivalentLevel 1
2018-12-29 19:14:23 compressor1 off
2018-12-29 19:14:23 counterHeatQHeating 10755.9
2018-12-29 19:14:23 counterHeatQHotWater 12121.2
2018-12-29 19:14:23 counterHeatQTotal 22877.1
2018-12-29 19:14:23 counterHours2ndHeatSource1 21.4
2018-12-29 19:14:23 counterHoursHeatPump 13187.1
2018-12-29 19:14:23 counterHoursHeating 6728.3
2018-12-29 19:14:23 counterHoursHotWater 6458.8
2018-12-29 19:14:23 delayDeviceTimeCalc 1
2018-12-29 19:14:23 deviceTimeCalc 2018-12-29 19:14:22
2018-12-29 17:54:18 deviceTimeLastSync 2018-12-29 17:54:18
2018-12-29 19:14:23 durationFetchReadings 0.026
2018-12-29 19:14:23 firmware V1.61
2018-12-29 19:14:23 flowRate 128
2018-12-29 19:14:23 flowTemperature 22.6
2018-12-29 19:14:23 heatPumpElectricalPowerEstimated 0
2018-12-29 17:07:02 heatSourceDefrostCounterAir 1
2018-12-29 17:07:02 heatSourceDefrostLast Mode: air Time: 04:59 Amb: 6.0 - 6.0 hsIN: 11.0 - 11.0
2018-12-29 19:14:23 heatSourceIN 15.2
2018-12-29 19:14:23 heatSourceMotor off
2018-12-29 19:14:23 heatSourceOUT 18.5
2018-12-29 19:14:23 heatingCurveEndPoint 26.0
2018-12-29 19:14:23 heatingCurveOffset 20.0
2018-12-29 17:48:18 heatingCycle finished
2018-12-29 19:14:23 heatingLimit on
2018-12-29 19:14:23 heatingSystemCircPump on
2018-12-29 19:14:23 heatingSystemCircPumpDeaerate off
2018-12-29 19:14:23 hotGasTemperature 27.0
2018-12-29 19:14:23 hotWaterCircPumpDeaerate off
2018-12-29 19:14:23 hotWaterCircPumpExtern off
2018-12-29 19:14:23 hotWaterSwitchingValve off
2018-12-29 19:14:23 hotWaterTemperature 47.0
2018-12-29 19:14:23 hotWaterTemperatureTarget 48.0
2018-12-29 19:14:23 mixer2FlowTemperature 22.8
2018-12-29 19:14:23 mixer2TargetTemperature 18.0
2018-12-29 19:14:23 opModeHeating Automatik
2018-12-29 19:14:23 opModeHotWater Automatik
2018-12-29 19:14:23 opStateHeatPump1 Wärmepumpe steht
2018-12-29 19:14:23 opStateHeatPump2 seit 01:39:33
2018-12-29 19:14:23 opStateHeatPump3 Keine Anforderung
2018-12-29 19:14:23 opStateHeating Abgesenkt 0.0°C
2018-12-29 19:14:23 opStateHotWater Sperrzeit
2018-12-29 19:14:23 returnTemperature 22.4
2018-12-29 19:14:23 returnTemperatureHeating 22.4
2018-12-29 19:14:23 returnTemperatureHyst 2.0
2018-12-29 19:14:23 returnTemperatureSetBack 0.0
2018-12-29 19:14:23 returnTemperatureTarget 23.0
2018-12-29 19:14:23 solarBufferTemperature 150.0
2018-12-29 19:14:23 solarCollectorTemperature 5.0
2018-12-29 19:14:23 solarPump off
2018-12-29 19:14:23 statAmbientTempDay Min: 6.1 Avg: 6.2 Max: 6.5 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statAmbientTempMonth Min: 6.1 Avg: 6.2 Max: 6.5 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statAmbientTempYear Min: 6.1 Avg: 6.2 Max: 6.5 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statElectricity2ndHeatSource1Tariff1 Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statElectricityHeatPumpTariff1 Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statElectricityHeatingTariff1 Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statElectricityHotWaterTariff1 Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statHeatQHeating Day: 0.0 Month: 0 Year: 0 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statHeatQHotWater Day: 0.0 Month: 0 Year: 0 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statHeatQTotal Day: 0.0 Month: 0 Year: 0 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statHours2ndHeatSource1 Day: 0.0 Month: 0 Year: 0 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statHoursHeatPump Day: 0.0 Month: 0 Year: 0 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statHoursHeating Day: 0.0 Month: 0 Year: 0 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 statHoursHotWater Day: 0.0 Month: 0 Year: 0 (since: 2018-12-29_17:56:18 )
2018-12-29 19:14:23 state Wärmepumpe steht seit 01:39:33 - Keine Anforderung
2018-12-29 19:14:23 thermalPower 0.0
2018-12-29 19:14:23 thresholdHeatingLimit 18.0
2018-12-29 19:14:23 thresholdTemperatureSetBack -20.0
2018-12-29 19:14:23 typeHeatpump SWC
2018-12-29 19:14:23 typeSerial 2104/11-0CD
fhem:
alertFirmware 0
counterRetry 0
durationFetchReadingsMax 0.036
durationFetchReadingsMin 0.019
heatingPumpLastRun 1546107263.40992
heatingPumpLastStop 1546103058.15171
hotWaterLastRun 1546101247.83927
modulVersion $Date: 2018-04-12 18:58:59 +0200 (Thu, 12 Apr 2018) $
portDefined 0
statBoilerCoolDownLastTemp 47.0
statBoilerCoolDownLastTime 1546107262
statBoilerCoolDownMax 48.1
statBoilerCoolDownStartTime 1546102576
statBoilerCoolDownStep 1
statBoilerHeatUpHQ 12121.2
statBoilerHeatUpMax
statBoilerHeatUpMin 47.0
statBoilerHeatUpOpHours 23251610
statBoilerHeatUpStep 1
defrost:
amb 6.0
ambStart 6.0
hsIn 11.0
hsInStart 11.0
hsOut 11.0
hsOutStart 11.0
mode none
startTime 1546099322.69244
helper:
fetched_calc_values 183
fetched_parameters 974
fetched_visib_attr 291
Attributes:
allowSetParameter 1
autoSynchClock 10
doStatistics 1
room Heizung,Keller
Ich habe in das Attribut nun einfach mal 5700 eingetragen. Jetzt wird mir ein COP angezeigt, der mit 0,09 aber unrealistisch ist. Hier sollte ja irgendetwas über 3 stehen.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Update: ich habe jetzt anhand anderer Threads herausgefunden, dass der Wert für das Attribut "heatPumpElectricalPowerWatt" der ist, der in den technischen Daten der Wärmepumpe als "effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt B0/W35 nach EN14511: Leistungsaufnahme ı Stromaufnahme ı cosφ" angegeben ist. Bei mir sind das 1290 Watt. Das habe ich also geändert. Auch konnte ich den Wert für das Attribut "heatRodElectricalPowerWatt" der BDA entnehmen, in meinem Falle unter "Leistung Elektroheizelement 3 ı 2 ı 1 phasig" angegeben und bei 6000 Watt.
Was mir noch fehlt, ist der Wert für das Attribut "heatPumpElectricalPowerFactor" und hier habe ich echt keine Ahnung, woher ich den nehmen könnte.
Wer kann mir einen Tipp geben (falls es hilft, die BDA für meine WP ist unter https://files.ait-group.net/FILES/Alpha-InnoTec/Betriebsanleitungen/Wa%CC%88rmepumpen/02%20Sole-Wasser%20Wa%CC%88rmepumpen/Sole-Wasser%20Compact%20400V/Sole-Wasser%20Compact%20400V_alt/83050000aDE_SWC.pdf zu finden)?