Hallo,
seit einem update am 1.1. auch mit dem Modul CUL_TCM97001 zeigen die damit gelesenen Thermometer keinen Wert unter 'temperature' mehr an. Sie werden weiterhin erkannt als Mebus, Rubiscon und Prologue, jedoch als Reading akutalisiert sich nur 'state' und 'other'. In 'state' wird unter 'T:' der gleiche richtige Temperaturwert angezeigt wie unter 'other'.
Da in den logs keine temperature-Einträge mehr kommen, gibt es auch keine Plot-Grafiken mehr
cu
Walter
Hi Walter,
das hört sich für mich stark nach einem Problem an, bei dem die Modul-Maintainer reinschauen müssen. Gemäß https://www.fhem.de/MAINTAINER.txt sollte das im Board "Sonstiges" passieren. (Unten links kannst du den Beitrag verschieben). Am Besten hängst du noch ein "list" des Devices mit an.
Grüße,
Oli
Hier noch ein Ausschnitt der log-Datei um den Zeitpunkt des updates:
2019-01-01_14:46:13 Rubicson_95 T: 21.0
2019-01-01_15:21:23 Rubicson_95 temperature: 20.7
2019-01-01_15:21:23 Rubicson_95 T: 20.7
2019-01-01_15:42:17 Rubicson_95 temperature: 20.6
2019-01-01_15:42:17 Rubicson_95 T: 20.6
2019-01-01_15:57:29 Rubicson_95 temperature: 20.6
2019-01-01_15:57:29 Rubicson_95 T: 20.6
2019-01-01_16:38:20 Rubicson_95 other: 20.5
2019-01-01_16:38:20 Rubicson_95 T: 20.5
2019-01-01_16:57:20 Rubicson_95 other: 20.5
2019-01-01_16:57:20 Rubicson_95 T: 20.5
2019-01-01_17:12:32 Rubicson_95 other: 20.5
2019-01-01_17:12:32 Rubicson_95 T: 20.5
ein anderes Termometer:
2019-01-03_13:52:45 Prologue_155 other: 21.4
2019-01-03_13:52:45 Prologue_155 T: 21.4
2019-01-03_13:58:21 Prologue_155 other: 21.4
2019-01-03_13:58:21 Prologue_155 T: 21.4
2019-01-03_14:04:53 Prologue_155 other: 21.5
2019-01-03_14:04:53 Prologue_155 T: 21.5
und
2019-01-03 13:31:01 CUL_TCM97001 Mebus_73 other: 3.9
2019-01-03 13:31:01 CUL_TCM97001 Mebus_73 T: 3.9
2019-01-03 14:01:25 CUL_TCM97001 Mebus_73 other: 2.7
2019-01-03 14:01:25 CUL_TCM97001 Mebus_73 T: 2.7
Hier noch die lists:
defmod Rubicson_95 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_95
attr Rubicson_95 event-min-interval .*:900
attr Rubicson_95 model Rubicson
attr Rubicson_95 room Thermometer
setstate Rubicson_95 T: 20.4
setstate Rubicson_95 2019-01-03 14:14:24 other 20.4
setstate Rubicson_95 2019-01-03 14:14:24 state T: 20.4
setstate Rubicson_95 2019-01-01 16:07:56 temperature 20.6
defmod Mebus_73 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_73
attr Mebus_73 event-min-interval .*:1800
attr Mebus_73 model Mebus
attr Mebus_73 room Thermometer
setstate Mebus_73 T: 2.4
setstate Mebus_73 2018-11-16 16:14:32 battery low
setstate Mebus_73 2018-11-16 16:14:32 channel 1
setstate Mebus_73 2018-11-16 16:14:32 mode normal
setstate Mebus_73 2019-01-03 14:16:32 other 2.4
setstate Mebus_73 2019-01-03 14:16:32 state T: 2.4
setstate Mebus_73 2019-01-01 16:19:29 temperature 6.2
defmod Prologue_155 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_155
attr Prologue_155 event-min-interval .*:300
attr Prologue_155 event-on-change-reading .*
attr Prologue_155 model Prologue
attr Prologue_155 room CUL_TCM97001
setstate Prologue_155 T: 21.6
setstate Prologue_155 2019-01-02 19:34:09 battery low
setstate Prologue_155 2019-01-02 19:34:09 channel 2
setstate Prologue_155 2019-01-02 19:34:09 mode normal
setstate Prologue_155 2019-01-03 14:17:01 other 21.6
setstate Prologue_155 2019-01-03 14:17:01 state T: 21.6
Ich habe jetzt aus dem Verzeichnis restoreDir das alte Modul 14_CUL_TCM97001.pm wieder eingespielt und alle Thermometer geben jetzt wieder 'temperature' aus.
Ich hoffe, damit kann der Modulbetreuer etwas anfangen.
cu
Walter
Hinweis an den Maintainer:
Durch das letzte update sind meine readings wieder kaputt. Ich bekomme wieder nur 'other'.
Das Modul vom 1.1.19 hilft mir immer noch weiter:
cu
Walter
any news?
Am WE den Pool aufgebaut und das selbe "Problem" mit dem Poolthermomenter. (TCM97001 Prologue)
siehe hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101425.msg951954.html#msg951954
wenn es mit diesen Anpassungen passt, bitte ich Bjoern, daß er es in das SVN bringt.
Gruß Ralf
Zitat von: Ralf9 am 25 Juni 2019, 23:23:50
siehe hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101425.msg951954.html#msg951954
wenn es mit diesen Anpassungen passt, bitte ich Bjoern, daß er es in das SVN bringt.
Danke! werd ich antesten. Gebe Bescheid!
DANKE! "Problem" gelöst! :)
Danke Ralf, dass Du Dich um das Problem gekümmert hast.
Ich dachte seit Januar, dass ich alleine mit dem Problem dastehe, weil es keine Reaktion gab. Besteht jetzt eine Chance, dass Dein Modul offiziell wird?
Wenn Frank nicht diesen Thread wieder ausgegraben hätte, wüsste ich noch nicht einmal von einer Lösung.
Nochmals vielen Dank
cu
Walter
Danke für die Tests, ich warte noch auf Rückmeldungen vom PFR_130 Regensensor.
Vom PFR_130 habe ich noch keine Testnachrichten (rawmsg vom Signalduino)
Gruß Ralf
Die dazu nötigen Anpassungen sind im SVN und müssten morgen im fhem update enthalten sein.
https://svn.fhem.de/trac/changeset/19762/trunk
Gruß Ralf
Danke Ralf!
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk