FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: hyper2910 am 06 Januar 2019, 17:35:47

Titel: Bewegungsmelder
Beitrag von: hyper2910 am 06 Januar 2019, 17:35:47
Hi zusammen,

ich stehe auf dem Schlauch.....


Habe mir einen Bewegungsmelder gegönnt, welcher einfach bei Erkennung ein On liefert und sonst ein Off.


Jetzt habe ich mir ein Notify gebaut, welches bei "on" eine Lampe für 75Sec schalten soll aber nur zwischen 17 und 09 Uhr.


Irgendwie will das aber nicht, wo ist mein Fehler?

Bewegungsmelder_Haustuer {if ("%" ne "off") {if($hour > 17 || $hour < 9) {fhem("set Tuerlicht on-for-timer 75;");}}}
Titel: Antw:Bewegungsmelder
Beitrag von: rudolfkoenig am 06 Januar 2019, 17:52:19
Vorschlag:
define n notify Bewegungsmelder_Haustuer:on set Tuerlicht on-for-timer 75
attr n disableForIntervals 09:00-17:00



Sonst: % wird seit featurelevel 5.7 nicht mehr ausgewertet, es wurde nach $EVENT umbenannt


Titel: Antw:Bewegungsmelder
Beitrag von: hyper2910 am 06 Januar 2019, 18:29:51
danke, so einfach.   Wenn man sich nicht dauerhaft damit beschäftigt, übersieht man die einfachsten Sachen.