set winmatic_virtual_Btn1 peerChan 0 HM_123456_WindowRec single set
=>
Unknown argument peerChan, choose one of clear getConfig getRegRaw peerBulk regBulk regSet
Das funktioniert wohl schon länger nicht mehr, zumindest hat ein Rollback auf eine Version aus dem Oktober nichts gebracht.
Weiß jemand, woran es liegen kann, dass peerChan für den Kanal nicht verfügbar ist?
An Attributen habe ich nur:
model virtual_5
Irgendwann hat das definitiv mal genau so wie im Wiki funktioniert, da meine Thermostate einwandfrei gepeert waren, ehe ich sie zurücksetzen musste um die virtuellen Temperatursensoren loszuwerden.
Hallo,
ich weiß noch nicht ob ich dir helfen kann, aber Du solltest noch ein list vom winmatic_virtual_Btn1 und dem Hauptdevice winmatic_virtual ? posten
Gruß Otto
Da steht nicht viel drin.
Ist auch seit dem ursprünglichen Peering vor Ewigkeiten nicht bewusst verändert worden.
Internals:
DEF 11223301
NAME winmatic_virtual_Btn1
NOTIFYDEV global
NR 1791
NTFY_ORDER 50-winmatic_virtual_Btn1
STATE set_postEvent closed
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device winmatic_virtual
peerList HM_47FE05_WindowRec,
READINGS:
2019-01-07 00:11:05 peerList HM_47FE05_WindowRec,
2018-12-29 03:16:29 state set_postEvent closed
helper:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
model virtual_5
peerIDs 47FE0503,
verbose 3
webCmd postEvent open:postEvent closed
Internals:
DEF 112233
IODev HMCFG
NAME winmatic_virtual
NOTIFYDEV global
NR 1789
NTFY_ORDER 50-winmatic_virtual
STATE CMDs_done_Errors:1
TYPE CUL_HM
channel_01 winmatic_virtual_Btn1
channel_02 winmatic_virtual_Btn2
channel_03 winmatic_virtual_Btn3
channel_04 winmatic_virtual_Btn4
channel_05 winmatic_virtual_Btn5
protCmdDel 1
protState CMDs_done_Errors:1
protdummy 1 last_at:2019-01-07 00:24:30
READINGS:
2019-01-07 00:24:30 state CMDs_done_Errors:1
helper:
HM_CMDNR 30
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +112233,00,03,00
rxt 0
vccu VCCU
p:
112233
00
03
00
prefIO:
HMCFG
mRssi:
mNo
io:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev HMCFG
IOgrp VCCU:HMCFG
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
model virtual_5
webCmd virtual
beim winmatic_virtual fehlt "attr subType virtual".
bei virtuellen tempsensoren funktioniert es nur mit einem chn pro virtuellem device. das könnte hier aber anders sein.
Zitat von: frank am 07 Januar 2019, 01:13:19
beim winmatic_virtual fehlt "attr subType virtual".
bei virtuellen tempsensoren funktioniert es nur mit einem chn pro virtuellem device. das könnte hier aber anders sein.
Das war tatsächlich schon die Lösung, danke!
Mit den Kanälen muss ich mal experimentieren, ich glaube da gibt es aktuell noch ein paar Nebenwirkungen.