Hallo Zusammen,
ich bin gerade völlig verwirrt. Ich setzte seid Jahren verschiedene Homatic Geräte ein. Bisher laufen die Teile perfekt. Heute morgen ist in der Küche das Rollo nicht automatisch hochgefahren. Bei der Fehlersuche stehe ich völlig auf dem Schlauch. Ich habe den Eindruck die Konfiguration sieht völlig anders aus. Da die Einrichtung nun schon 2-3 Jahre her ist kann ich natürlich auch einiges vergessen. haben. Hier die Fakten:
Gateway ist der HMLAN Adapter. Der scheint einwandfrei zu funktionieren.
An allen Aktoren bekomme ich Fehlermeldungen wenn ich eine Funktion auslösen möchte.
Beispiel Küchen Rollo. Bei Druck auf "down" erscheint "Unknown argument down, choose one of clear:readings,rssi,msgErrors...."
Hier das List des Gerätes:
Internals:
[code]Internals:
DEF 3DC4E6
HMLAN1_MSGCNT 2
HMLAN1_RAWMSG E3DC4E6,0000,001CE2FA,FF,FFB6,EFA4103DC4E6200DB80601C800
HMLAN1_RSSI -74
HMLAN1_TIME 2019-01-07 09:09:16
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 2
NAME Kueche_Rollo
NOTIFYDEV global
NR 110
NTFY_ORDER 50-Kueche_Rollo
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Kueche_Rollo_Btn1
channel_02 Kueche_Rollo_Btn2
channel_03 Kueche_Rollo_Btn3
channel_04 Kueche_Rollo_Btn4
channel_05 Kueche_Rollo_Btn5
channel_06 Kueche_Rollo_Btn6
channel_07 Kueche_Rollo_Btn7
channel_08 Kueche_Rollo_Btn8
channel_09 Kueche_Rollo_Btn9
channel_0A Kueche_Rollo_Btn10
channel_0B Kueche_Rollo_Btn11
channel_0C Kueche_Rollo_Btn12
channel_0D Kueche_Rollo_Btn13
channel_0E Kueche_Rollo_Btn14
channel_0F Kueche_Rollo_Btn15
channel_10 Kueche_Rollo_Btn16
channel_11 Kueche_Rollo_Btn17
channel_12 Kueche_Rollo_Btn18
channel_13 Kueche_Rollo_Btn19
lastMsg No:EF - t:10 s:3DC4E6 d:200DB8 0601C800
protLastRcv 2019-01-07 09:09:16
protRcv 2 last_at:2019-01-07 09:09:16
protSnd 2 last_at:2019-01-07 09:09:16
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-94 max:-74 avg:-84 lst:-74
READINGS:
2019-01-07 09:09:16 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 239
mId
regLst
subType
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3DC4E6,00,00,00
nextSend 1546848556.52452
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3DC4E6
00
00
00
mRssi:
mNo EF
io:
HMLAN1:
-72
-72
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1546848556.43751
ack:
HASH(0x3bcd050)
EF8002200DB83DC4E600
rssi:
at_HMLAN1:
avg -84
cnt 2
lst -74
max -74
min -94
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
expert 2_full
group Rollosteuerung
icon fts_shutter
room 3 - Küche,X - CUL_HM
webCmd statusRequest:on:off:toggleDir:up:down:stop
model:
Ich weiß gerade überhaupt nicht wo ich ansetzen muss. Kann mir bitte jemand einen Anstoß geben? Danke!!
Liebe Grüße
Der Hausierer
Moin,
update gemacht? siehe -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,95409.msg882337.html#msg882337
Attribute model fehlt - oder Dein Post ist abgeschnitten.
Bitte beachten https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Codetags verwenden ;)
Gruß Otto
Stimmt, wegen MQTT Änderungen. Mist an Homatic hatte ich überhaupt nicht gedacht. Da werde ich wohl ein wenig suchen müssen wie ich dieses Problem in den Griff bekomme. Danke erst mal für die schnelle Info. Ist der Code so besser? (Anfängerfehler, aber das Problem hatte mich scheinbar doch sehr aus der Bahn geworfen...)
Zitat von: Hausierer am 07 Januar 2019, 10:16:42
Ist der Code so besser? (Anfängerfehler, aber das Problem hatte mich scheinbar doch sehr aus der Bahn geworfen...)
Klar :D
ich habe die Geräte neu angelernt. Damit gehen sie wieder. Ein Problem habe ich allerdings noch. Bei den Heizkörper Thermostaten habe ich in der Konfiguration jetzt nicht mehr die Möglichkeit eine Zieltemperatur auszuwählen. Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegt?
Geht irgendwas, nur temp nicht?
Ist gepairt?
Wartest du suf wakeup oder sendest du burst?
Ist burst in den regs eingeschaltet(ich glaube man kann es nicht mehr abschalten)
die Heizungsthermostate arbeiten und unterhalten sich dem FHEM Server. Peering ist durchgeführt und scheint auch einwandfrei druchgelaufen zu sein. Ich habe (finde) nur keine Möglichkeit die Temperatur zu steuern. Alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei. Hier das Listing eines der Thermostate:
DEF 33AFD3
HMLAN1_MSGCNT 353
HMLAN1_RAWMSG E33AFD3,0000,005D06AB,FF,FFC4,FA861033AFD30000000A88C10C0000
HMLAN1_RSSI -60
HMLAN1_TIME 2019-01-07 21:29:32
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 353
NAME Kino_Heizung
NOTIFYDEV global
NR 143
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_33AFD3_Weather
channel_02 Kino_Heizung_Climate
channel_03 Kino_Heizung_WindowRec
channel_04 Kino_Heizung_Clima
channel_05 Kino_Heizung_ClimaTeam
channel_06 Kino_Heizung_remote
lastMsg No:FA - t:10 s:33AFD3 d:000000 0A88C10C0000
protLastRcv 2019-01-07 21:29:32
protRcv 296 last_at:2019-01-07 21:29:32
protSnd 99 last_at:2019-01-07 19:25:11
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:2 min:-54 max:-54 avg:-54 lst:-54
rssi_at_HMLAN1 cnt:353 min:-67 max:-56 avg:-59.98 lst:-60
READINGS:
2019-01-07 13:25:53 Activity alive
2019-01-07 19:25:11 CommandAccepted yes
2019-01-07 13:25:48 D-firmware 1.4
2019-01-07 13:25:48 D-serialNr LEQ1287587
2019-01-07 13:31:03 PairedTo 0x200DB8
2019-01-07 13:23:23 R-backOnTime 10 s
2019-01-07 13:23:23 R-burstRx on
2019-01-07 13:23:23 R-cyclicInfoMsg on
2019-01-07 13:23:23 R-cyclicInfoMsgDis 0
2019-01-07 13:31:03 R-pairCentral 0x200DB8
2019-01-07 13:31:03 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
2019-01-07 13:35:39 RegL_07.
2019-01-07 21:29:32 actuator 0
2019-01-07 21:29:32 battery ok
2019-01-07 21:29:32 batteryLevel 2.7
2019-01-07 21:29:32 desired-temp 17.0
2019-01-07 21:29:32 measured-temp 19.3
2019-01-07 21:29:32 motorErr ok
2019-01-07 19:25:12 state CMDs_done
2019-01-07 13:43:48 time-request -
helper:
HM_CMDNR 250
cSnd 11200DB833AFD386042C,11200DB833AFD386042C
mId 0095
regLst ,0
rxType 140
subType thermostat
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +33AFD3,00,00,00
nextSend 1546892972.84596
prefIO
rxt 2
vccu
p:
33AFD3
00
00
00
mRssi:
mNo FA
io:
HMLAN1:
-56
-56
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
rssi:
HMLAN1:
avg -54
cnt 2
lst -54
max -54
min -54
at_HMLAN1:
avg -59.985835694051
cnt 353
lst -60
max -56
min -67
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.4
fm_type temp,desiredtemp,actuators
group Heizung
model HM-CC-RT-DN
room 1 - Kino,Favourites,X - CUL_HM
serialNr LEQ1287587
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit