Hallo zusammen,
Ich habe mehrere ELV MAX Thermostate per Maxlan an Fhem gekoppelt und das wiederum an Homebridge.
Klappt auch alles prima.
Fast alles.
Ich möchte gerne den Modus von Max ( Eco / Auto / Aus ) über die Homebridge ansteuern. ( Kühlen / Auto / Aus) verändern.
Ich bekomme das homebridgeMapping einfach nicht hin.
Bzw. fehlt mir auch der Ansatz.
Kann mir einer helfen?
Hallo,
ist zwar etwas älter, aber weil ich auch gesucht und nichts gefunden habe hier mal meine Lösung.
Ist nicht von mir, ist eine angepasste Version von https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs#Homematic_HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk.C3.B6rperthermostat (https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs#Homematic_HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk.C3.B6rperthermostat)
Das homebridgeMapping sieht bei mir so aus:
TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:3,cmds=OFF:desiredTemperature+off;;HEAT:desiredTemperature+boost;;AUTO:desiredTemperature+auto;;COOL:desiredTemperature+eco CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:0\
StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
Zusätzlich wird ein userReadings benötigt:
heatingState {(ReadingsVal($NAME,"valveposition",0) > 0 || ReadingsVal($NAME,"desiredTemperature","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal($NAME,"desiredTemperature","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal($NAME,"mode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal($NAME,"temperature",20) > ReadingsVal($NAME,"desiredTemperature",20)) ? "COOL" : "AUTO"}
Und siehe da, es funktioniert. Vielleicht hilft es ja jemandem.