Hallo,
Ich habe den Eltako Fenstergriffsensor TF-FGB installiert und im FHEM angemeldet. Dort wurde er korrekt als eep = A5-14-09 und subType = windowContact erkannt.
Der Sensor und die Auswertung funktioniert, allerdings erhalte ich kurz nach jedem Empfang (alle 15min) eine "dead_sensor" Meldung.
Hat jemand Ideen woran das liegt bzw. wie das zu umgehen ist?
Log:
2019.01.08 21:04:08 4 : EnOcean EnO_01A5E9DB received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 91000008 SenderID: 01A5E9DB STATUS: 00
2019-01-08 21:04:08 EnOcean EnO_01A5E9DB voltage: 2.9
2019-01-08 21:04:08 EnOcean EnO_01A5E9DB window: closed
2019-01-08 21:04:08 EnOcean EnO_01A5E9DB vibration: off
2019-01-08 21:04:08 EnOcean EnO_01A5E9DB W: closed V: off U: 2.9
2019-01-08 21:05:14 EnOcean EnO_01A5E9DB alarm: dead_sensor
2019.01.08 21:05:14 5 : EnOcean EnO_01A5E9DB EVENT alarm: dead_sensor
2019.01.08 21:19:10 4 : EnOcean EnO_01A5E9DB received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 92000008 SenderID: 01A5E9DB STATUS: 00
2019-01-08 21:19:10 EnOcean EnO_01A5E9DB voltage: 2.9
2019-01-08 21:19:10 EnOcean EnO_01A5E9DB window: closed
2019-01-08 21:19:10 EnOcean EnO_01A5E9DB vibration: off
2019-01-08 21:19:10 EnOcean EnO_01A5E9DB W: closed V: off U: 2.9
2019-01-08 21:20:16 EnOcean EnO_01A5E9DB alarm: dead_sensor
2019.01.08 21:20:16 5 : EnOcean EnO_01A5E9DB EVENT alarm: dead_sensor
2019.01.08 21:34:09 4 : EnOcean EnO_01A5E9DB received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 92000008 SenderID: 01A5E9DB STATUS: 00
2019-01-08 21:35:15 EnOcean EnO_01A5E9DB alarm: dead_sensor
2019.01.08 21:35:15 5 : EnOcean EnO_01A5E9DB EVENT alarm: dead_sensor
Danke für den Hinweis. Der Überwachungstimer ist derzeit auf 1 min eingestellt. Die Hersteller scheinen unterschiedliche Zeiten zu verwenden. Wird auf 15 min als Standard geändert und kann dann auch individuell über Attribute angepasst werden, siehe commandref.
Hallo,
ich habe das gleiche Problem wie KiK.
Mit der Antwort von Klaus.Schauer kann ich aber nichts anfangen - irgendwie passen Frage und Antwort nicht zusammen???
Kann mir jemand einen tipp geben, wo das Problem liegen könnte - so dass ich das auch verstehe?
Bin leider noch Anfänger in FHEM :(
Vielen Dank und Gruß
Elchi
Ich hänge mich auch mal hier ran.
Ich habe jetzt einen PEHA 451 FU-BM DE aus dem "Tiefschlaf" erweckt, da ich endlich mal eine Verwendung für ihn habe.
Er wirft mir auch nach einer gewissen Zeit den Alarm dead_sensor aus.
Mit welchem Attribut kann ich die Abfragezeit für den Alarm denn anpassen? Ich hab schon in der commandref geschaut, das ist aber bei enocean so überladen, dass ich es nicht finden kann.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Internals:
DEF 01A9078D
FGW14_MSGCNT 75
FGW14_TIME 2024-10-24 08:58:51
FUUID 5c51c5c5-f33f-6467-2ead-8390472fd5ad6282
IODev FGW14
LASTInputDev FGW14
MSGCNT 75
NAME Bewegungsmelder_Bad_unten
NR 408
NTFY_ORDER 50-Bewegungsmelder_A
STATE off
TYPE EnOcean
eventCount 82
OLDREADINGS:
READINGS:
2024-10-22 12:42:29 IODev FGW14
2024-10-24 09:20:51 alarm dead_sensor
2024-10-23 13:55:35 battery ok
2024-10-24 08:58:51 current 0.0
2024-10-24 08:58:51 motion off
2024-10-24 08:58:51 sensorType wall
2024-10-24 08:58:51 state off
2024-10-24 08:58:51 voltage 3.1
helper:
timer:
alarm:
HASH(0x56263ae4dce8)
alarm
dead_sensor
1
5
Attributes:
IODev FGW14
devChannel 255
eep A5-07-01
group Bad_EG
icon motion_detector
manufID 00B
room EnOcean
subType occupSensor.01
teachMethod 4BS
Hab es jetzt gefunden, nachdem ich mich in den attributen in FHEM einfach mal durchgeklickt habe...
Sind die beiden Attribute - wobei eigentlich als FHEM Standart signOfLife off sein sollte - somit sollte eine solche MEldung überhaupt nicht kommen...ich probier jetzt mal ob es mit der Überwachung so läuft, ansonsten setze ich das signOfLife einfach auf off
signOfLife on
signOfLifeInterval 3600
Ich habe die bei mir auf 3620 stehen, vermutlich weil 3600 etwas knapp war und ab und zu der Watchdog ein paar ms schneller war als das Telegramm.