FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: coolice am 24 Januar 2019, 18:47:25

Titel: Fenster, brightness und Licht
Beitrag von: coolice am 24 Januar 2019, 18:47:25
Hallo zusammen. Ich versuche das Balkonlicht (AG.ba.LI) einzuschalten wenn die Balkontür (OG.wz.FD.4) geöffnet wird und der Bewegungsmelder (AG.balkon.BW) der ein brightness Reading besitzt einen Wert kleiner als 100 hat. Mein DOIF sieht so aus
([OG.wz.FD.4:state] eq ,,open" and [?AG.balkon.BM:brightness] <100) (set AG.ba.LI on)
Leider schaltet sich das Licht nicht ein. Sieht jemand den Fehler und kann mir helfen?

Gruß Coolice
Titel: Antw:Fenster, brightness und Licht
Beitrag von: coolice am 24 Januar 2019, 18:57:22
ok ich glaube die Gänsefüßchen sind falsch. ([OG.wz.FD.4:state] eq "open" and [?AG.ba.BM:brightness] <100) (set AG.balkon.LI on) So geht es.