FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Marvin42 am 25 Januar 2019, 16:45:16

Titel: Messwerte für den Schaltaktor HM_HMIP_PSM
Beitrag von: Marvin42 am 25 Januar 2019, 16:45:16
Hallo FHEM-Gemeinde,


ich habe FHEM mit einer CCU2 und verschiedenen Geräten in Einsatz, unter anderen ein Schaltaktor mit der Messmöglichkeit vom Type HM_HMIP_PSM.

Ich habe die CCU2 mit dem Befehl:
Code: [Auswählen]

define d_ccu  HMCCU  <IP-Adresse>

erstellt. Siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=50179.0

Dann habe ich die Devices mit dem Befehl:
Code: [Auswählen]

get d_ccu devicelist create .* t=dev f=HM_%n defattr save room=Homematic

erstellt. Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU

Frage:
- Wie kann ich in FHEM die Messwerte Energie-Zähler CCU,Energie-Zähler Gerät,
  Spannung, Strom, Leistung, Netzfrequenz anzeigen?
- Wie bekomme ich in FHEM einen Plot mit der Energie angezeigt?

Thanks,
Marvin
Titel: Antw:Messwerte für den Schaltaktor HM_HMIP_PSM
Beitrag von: zap am 25 Januar 2019, 17:00:52
Hast Du die Wiki Seite komplett gelesen, v.a. den RPC Server Teil?

Hast Du auch das hier gelesen?

https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCUDEV

https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU_Best_Practice
Titel: Antw:Messwerte für den Schaltaktor HM_HMIP_PSM
Beitrag von: Marvin42 am 25 Januar 2019, 17:19:41
Hallo,

ja das habe ich gelesen und ich bin nicht schlauer geworden.
Was mir fehlt ist ein Beispiel!

Gruß
Marvin
Titel: Antw:Messwerte für den Schaltaktor HM_HMIP_PSM
Beitrag von: zap am 25 Januar 2019, 17:49:09
Wenn "Steckdose" der Name Deines HMCCUDEV Device in FHEM ist, setze mal folgendes Attribut

attr Steckdose ccureadingfilter .*

Dann machst Du folgendes:

get Steckdose update

Dann sollten alle verfügbaren Readings angezeigt werden. Und wenn Du den RPC Server richtig konfiguriert und gestartet hast, werden die Readings auch automatisch aktualisiert.
Titel: Antw:Messwerte für den Schaltaktor HM_HMIP_PSM
Beitrag von: Marvin42 am 25 Januar 2019, 18:31:51
Hallo,

das hat geholfen.

Danke!!!!
Marvin