Titel: Boost-Modus nach Fensterkontakt geschlossen
Beitrag von: amielke am 25 Januar 2019, 17:24:53
Hallo
ich betreibe eine Installation mit CUL-Stick und Homematic Komponenten:
- Thermostat HM-CCRT-DN und
- Fensterkontakt  HM-Sec-SCo

in meiner FHEM Installation habe ich eine VCCU und mehrer Kontakte erfolgreich im Betrieb, insofern wundert es mich, dass einer meiner Thermostaten den geöffneten Fensterkontakt erkennt, die Absenktemperatur einstellt und dann beim Schließen, nicht in den normalen Modus geht, sondern immer einen Boost für 300 Sekunden macht.
Ich habe den Fensterkontakt noch einmal zurückgesetzt, aber wieder das gleiche Ergebnis. Wo kann der Fehler liegen?

Hier die Konfig des Thermostats
defmod AZ_Heizung CUL_HM 4F12CD
attr AZ_Heizung IODev CUL_0
attr AZ_Heizung actCycle 000:10
attr AZ_Heizung actStatus alive
attr AZ_Heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr AZ_Heizung expert 2_raw
attr AZ_Heizung firmware 1.4
attr AZ_Heizung icon hc_wht_regler
attr AZ_Heizung model HM-CC-RT-DN
attr AZ_Heizung room Arbeitszimmer
attr AZ_Heizung serialNr NEQ1229163
attr AZ_Heizung subType thermostat
attr AZ_Heizung webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit

setstate AZ_Heizung CMDs_done
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 16:33:21 .D-devInfo 00FFFF
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 16:33:21 .D-stc 59
setstate AZ_Heizung 2017-09-25 10:37:58 .R-btnLock off
setstate AZ_Heizung 2017-09-25 10:37:58 .R-globalBtnLock off
setstate AZ_Heizung 2017-09-25 10:37:58 .R-localResDis off
setstate AZ_Heizung 2017-09-25 10:37:58 .R-lowBatLimitRT 2.1 V
setstate AZ_Heizung 2017-09-25 10:37:58 .R-modusBtnLock off
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 17:19:41 .protLastRcv 2019-01-25 17:19:41
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 16:33:21 Activity alive
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 16:55:05 CommandAccepted yes
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 16:33:21 D-firmware 1.4
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 16:33:21 D-serialNr NEQ1229163
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 16:32:35 PairedTo 0xA4E21F
setstate AZ_Heizung 2017-09-25 10:37:58 R-backOnTime 10 s
setstate AZ_Heizung 2017-09-25 10:37:58 R-burstRx on
setstate AZ_Heizung 2017-09-25 10:37:58 R-cyclicInfoMsg on
setstate AZ_Heizung 2017-09-25 10:37:58 R-cyclicInfoMsgDis 0
setstate AZ_Heizung 2017-09-25 10:37:58 R-pairCentral 0xA4E21F
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 16:32:35 RegL_00.   01:01 02:01 09:01 0A:A4 0B:E2 0C:1F 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 16:34:39 RegL_07.
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 17:19:41 actuator 0
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 17:19:41 battery ok
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 17:19:41 batteryLevel 2.5
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 17:19:41 desired-temp 19.0
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 17:19:41 measured-temp 23.6
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 17:19:41 motorErr ok
setstate AZ_Heizung 2017-11-03 09:14:29 powerOn 2017-11-03 09:14:29
setstate AZ_Heizung 2017-11-03 09:14:29 recentStateType info
setstate AZ_Heizung 2019-01-25 16:32:43 state CMDs_done
setstate AZ_Heizung 2019-01-24 21:58:35 time-request -


des Channel3 WindowRec
defmod AZ_Heizung_WindowRec CUL_HM 4F12CD03
attr AZ_Heizung_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr AZ_Heizung_WindowRec peerIDs 00000000,64C04001,
attr AZ_Heizung_WindowRec stateFormat last:trigLast

setstate AZ_Heizung_WindowRec last:AZ_Fenster:closed
setstate AZ_Heizung_WindowRec 2019-01-24 16:34:52 .R-AZ_Fenster_chn-01-shCtValLo 50
setstate AZ_Heizung_WindowRec 2019-01-24 16:34:52 .R-AZ_Fenster_chn-01-winOpnTemp 12 C
setstate AZ_Heizung_WindowRec 2019-01-25 16:32:37 .peerListRDate 2019-01-25 16:32:37
setstate AZ_Heizung_WindowRec 2017-09-25 10:38:00 R-sign off
setstate AZ_Heizung_WindowRec 2019-01-25 16:32:37 RegL_01.   08:00 00:00
setstate AZ_Heizung_WindowRec 2019-01-25 16:32:43 RegL_03.AZ_Fenster_chn-01   04:32 00:00
setstate AZ_Heizung_WindowRec 2019-01-25 16:32:43 RegL_07.AZ_Fenster_chn-01   05:18 00:00
setstate AZ_Heizung_WindowRec 2019-01-25 16:32:37 peerList AZ_Fenster,
setstate AZ_Heizung_WindowRec 2019-01-25 16:32:37 state unknown
setstate AZ_Heizung_WindowRec 2019-01-25 16:55:05 trigLast AZ_Fenster:closed
setstate AZ_Heizung_WindowRec 2019-01-25 16:55:05 trig_AZ_Fenster Closed_16


und des Fensterkontakts
defmod AZ_Fenster CUL_HM 64C040
attr AZ_Fenster IODev CUL_0
attr AZ_Fenster IOgrp VCCU:CUL_0
attr AZ_Fenster actCycle 002:50
attr AZ_Fenster actStatus alive
attr AZ_Fenster autoReadReg 4_reqStatus
attr AZ_Fenster expert 2_raw
attr AZ_Fenster firmware 1.0
attr AZ_Fenster icon fts_window_1wbb_open
attr AZ_Fenster model HM-SEC-SCo
attr AZ_Fenster peerIDs 00000000,4F12CD03,
attr AZ_Fenster room Arbeitszimmer
attr AZ_Fenster serialNr OEQ1985174
attr AZ_Fenster subType threeStateSensor

setstate AZ_Fenster closed
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:53 .D-devInfo 810101
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:53 .D-stc 80
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:27 .R-msgScPosA open
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:27 .R-msgScPosB closed
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:27 .R-transmDevTryMax 6
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:27 .R-transmitTryMax 6
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:56 .peerListRDate 2019-01-25 16:31:56
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 17:18:34 .protLastRcv 2019-01-25 17:18:34
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:53 Activity alive
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:55 CommandAccepted yes
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:53 D-firmware 1.0
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:53 D-serialNr OEQ1985174
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:55 PairedTo 0xA4E21F
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:56 R-AZ_Heizung_WindowRec-expectAES off
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:56 R-AZ_Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst on
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:27 R-cyclicInfoMsg on
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:27 R-eventDlyTime 0 s
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:27 R-pairCentral 0xA4E21F
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:27 R-sabotageMsg on
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:27 R-sign on
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:55 RegL_00.   02:01 09:01 0A:A4 0B:E2 0C:1F 10:01 14:06 00:00
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:55 RegL_01.   08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:56 RegL_04.AZ_Heizung_WindowRec   01:01 00:00
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:55 aesCommToDev ok
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:55 aesKeyNbr 00
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 17:18:34 alive yes
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 17:18:34 battery ok
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 17:18:34 contact closed (to VCCU)
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:31:56 peerList AZ_Heizung_WindowRec,
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 17:18:34 powerOn 2019-01-25 17:18:34
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 17:18:34 recentStateType info
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 17:18:34 sabotageError off
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 17:18:34 state closed
setstate AZ_Fenster 2019-01-25 16:55:05 trigger_cnt 16


Bin für jeden Tipp dankbar!

Vielen Dank und viele Grüße!
Andreas
Titel: Antw:Boost-Modus nach Fensterkontakt geschlossen
Beitrag von: BadenPower am 25 Januar 2019, 19:29:10
Hallo Andreas,

wenn der Boost ausgelöst wird, nachdem das Fenster geschlossen wurde, dann ist der MASTER-Parameter "BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN" des Kanals 0 Deines Heizkörperthermostates auf >boolean 1< also true gesetzt.

Wie Du das in FHEM einstellen mußt, das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich reiner CCU-ler bin.


viele Grüße
BadenPower
Titel: Antw:Boost-Modus nach Fensterkontakt geschlossen
Beitrag von: MadMax-FHEM am 25 Januar 2019, 19:35:49
Ah, jetzt isses einfach ;)

Das Register heißt: winOpnBoost

Du kannst es dir anzeigen lassen mit (dann kommen alle Registerwerte):

get AZ_Heizung_Clima regTable

Oder (nur der Interessante):

get AZ_Heizung_Clima regVal winOpnBoost

Umstellen dann mit:

set AZ_Heizung_Clima regSet winOpnBoost off

Gruß, Joachim
Titel: Antw:Boost-Modus nach Fensterkontakt geschlossen
Beitrag von: martinp876 am 27 Januar 2019, 08:38:28
natürlich geht auch
attr AZ_Heizung_Clima  expert 1
oder
attr AZ_Heizung_Clima  expert 256
oder ...
aber "regTable" ist sicher am sinnvollsten
Titel: Antw:Boost-Modus nach Fensterkontakt geschlossen
Beitrag von: amielke am 27 Januar 2019, 19:58:32
Vielen Dank!
Euer Vorschlag funktioniert - das war genau mein Problem.

Ich bin halt etwas überfordert mit den vielen Chanels und Einträgen am Thermostat!  ;)

Danke nochmals und viele Grüße