Hallo,
betreibe mein Fhem mit dem "betagten" CFG Lan Adapter. Ein Firmwareupdate der Geräte ist hier nicht möglich. Meine Überlegung: Zweiter Raspi mit Raspberrymatic und Funkmodul, hier das Gerät anlernen, Firmware updaten und Gerät wieder löschen. Ist es möglich, ein Gerät gleichzeitig an zwei Zentralen anzumelden?
Für Rückmeldungen besten Dank.
mfg
Hi,
Warum nicht Funkmodul auf dem raspberry als zweiter IO im normalen System?
Betreibe ich genauso.
Gruß Otto
Wie hast Du die beiden IO's konfiguriert?
Gruß
"normal" ;D
Beide IO's einfach per default definiert und einer VCCU untergeordnet
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Läuft quasi wie von selbst.
Die VCCU bekommt die hmId die Du bisher dem HMLAN gegeben hast/ die er bisher hatte - quasi Deine hmId.
Fürs Firmware Update habe ich das System dann wie in meinen Notizen (https://heinz-otto.blogspot.com/2016/11/homematic-firmwareupdate.html) konfiguriert.
Gruß Otto
Danke :)
Zitat von: HHFHEM am 26 Januar 2019, 17:57:41
Ist es möglich, ein Gerät gleichzeitig an zwei Zentralen anzumelden?
Um die konkrete Frage noch zu beantworten: Ja -> wenn die hmId gleich ist! - merken die Zentralen und Geräte es quasi nicht und man kann sie parallel fahren.
Werde wohl in diese Richtung einen Versuch starten, da ich in Zukunft auch HM IP Geräte einbinden möchte und hier mit RaspberryMatic plane.
Gruß
Vielleicht noch 2 Anmerkungen:
- es gibt für Homematic gefühlt keine Updates (mehr)
- für ein FW-Update muss man Geräte nicht zwangsläufig anlernen
Ich habe seinerzeit HM-CFG-LAN und HM-CFG-USB per vccu betrieben.
Jetzt laufen 2 HMLAN im Netzwerk und der USB-Adapter liegt im Schrank.
Der wird bei Bedarf an Laptop/PC angesteckt und dann fix upgedatet.
Dafür brauche ich dann bei FHEM gar nichts machen, das läuft fix nebenbei.