FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: vbs am 28 Januar 2019, 18:48:12

Titel: Namenskollision in STACKABLE_CC vs STACKABLE?
Beitrag von: vbs am 28 Januar 2019, 18:48:12
Ich glaube, ich hab einen Bug gefunden in STACKABLE_CC. Beschreibung hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60458.msg897001.html#msg897001

Ich könnte einen Patch bereit stellen, aber lohnt glaube ich nicht, oder?
Titel: Antw:Namenskollision in STACKABLE_CC vs STACKABLE?
Beitrag von: rudolfkoenig am 28 Januar 2019, 21:13:21
Das habe ich vor paar Tagen auch gegefunden, war aber nicht sicher, ob ich es fixen soll.
Sie zeigt nur, dass man sowohl STACKABLE wie auch STACKABLE_CC geladen hat, und das ist nicht gut, man sollte entweder das Eine oder das Andere verwenden.
Wenn es nach mir geht, dann das Eine (STACKABLE), da es neuer/generischer ist.

Genau diese Meldung hat mir geholfen, ein Problem in fhem.pl/Dispatch zu fixen :)
Titel: Antw:Namenskollision in STACKABLE_CC vs STACKABLE?
Beitrag von: vbs am 30 Januar 2019, 23:11:01
Willst du es fixen oder sollte man wahlweise STACKABLE oder STACKABLE_CC selbst löschen?
Titel: Antw:Namenskollision in STACKABLE_CC vs STACKABLE?
Beitrag von: rudolfkoenig am 31 Januar 2019, 09:04:02
Habs gefixt.
Und die Anwender sollten beim Neuanlegen STACKABLE verwenden.
Titel: Antw:Namenskollision in STACKABLE_CC vs STACKABLE?
Beitrag von: vbs am 31 Januar 2019, 09:07:34
Danke dir!