FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: frank am 28 Januar 2019, 23:48:28

Titel: [gelöst] HM-ES-PMSw1-Pl (chn2): Registerwert "unused" in txThrPwr nicht setzbar
Beitrag von: frank am 28 Januar 2019, 23:48:28
hallo martin,

beim HM-ES-PMSw1-Pl in chn2 lässt sich das register txThrPwr nicht mehr auf unused setzen. es gibt den fehler:

Zitatvalue:0 out of range 0.01 to 3680 for Reg "txThrPwr"
Titel: Antw:[bug] HM-ES-PMSw1-Pl (chn2): Registerwert "unused" in txThrPwr nicht setzbar.
Beitrag von: frank am 10 Februar 2019, 14:29:06
push.
Titel: Antw:[bug] HM-ES-PMSw1-Pl (chn2): Registerwert "unused" in txThrPwr nicht setzbar.
Beitrag von: martinp876 am 05 Januar 2020, 07:51:23
wird gelöst
Titel: Antw:[bug] HM-ES-PMSw1-Pl (chn2): Registerwert "unused" in txThrPwr nicht setzbar.
Beitrag von: frank am 07 Januar 2020, 19:05:07
danke funktioniert wieder.