Hallo allerseits,
erstmal zu den Dingen die bereits laufen :
ETS5-Programmierung der Busch&Jaeger 6186/35-Ip-Schnitstelle + 2 Test-Tastern läuft,
FHEM läuft, auch ein KNX TUL ist angelegt mit STATE == Initialized, DEF == knxd:localhost 0.0.1 ,
jetzt zum Problem (denke ich zumindest) :
KNXD läuft "eigentlich" auch
laut ** /etc/init.d/knxd status ** :
knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2019-01-29 11:47:10 CET; 6min ago
Main PID: 877 (knxd)
CGroup: /system.slice/knxd.service
└─877 /usr/bin/knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b ipt:192.168.178.35
Jan 29 11:47:10 raspberrypi systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Jan 29 11:47:10 raspberrypi systemd[1]: Started KNX Daemon.
Wenn ich jetzt über
** knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b ipt:192.168.178.35 **
starte kommt folgender Fehler :
E00000018: [ 4:A.unix] Existing socket /tmp/eib: connect: Permission denied
F00000105: [ 4:A.unix] Link down, terminating
mit diesem Befehl aus einem weiterem Forumsbeitrag :
** knxd -e 0.0.1-u /tmp/eib -i -t1023 -b ipt:192.168.178.35 **
kommen folgende Fehler :
I don't know of options for /tmp/eib
E00000084: [ 1:main] There is no KNX addr= in section 'main'.
F00000109: [ 1:main] Error setting up the KNX router.
Kann mir jemand erklären wo mein Problem liegt?
Oder wie ich weiter vorgehen muss um eine Kommunikation zu FHEM herstellen und sichtbar machen zu können?
Ich hoffe und denke das sich dieses Problem nicht mit anderen Forumsbeiträgen lösen lässt da ich davon schon unendlich ausprobiert habe.
Schonmal Danke an alle die sich das hier durchlesen und mir weiterhelfen wollen!!
P.s das ist mein erste Forumsbeitrag also weist mich bitte auf etwaige Fehler hin.
Grüße Andi
Kurzer Anhang aus meinen FHEM Logs :
TUL opening KNX device knxd:192.168.178.35
Can't connect to knxd:192.168.178.35: Network is unreachable
TUL opening KNX device knxd:192.168.178.35
Can't connect to knxd:192.168.178.35: No route to host
liegt es womöglich doch am FHEM?
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter...
Grüße Andi
Am TUL die IP vom knxd, also vom Host angeben, nicht die des Gateways.
Danke für die Hilfe ich habe den Parameter geändert und siehe da, im FHEM hat es von alleine KNX000000 / KNX000001 und KNX000002 angelegt.
Das ist ja schonmal ein Traum.
Kannst du mir noch einen Tipp geben, wo ich finde was ich mit diesen Geräten im FHEM noch machen muss, sodass auf meinem TestBrett auch tatsälich etwas geschalten wird?
Schonmal tausend Dank für die bisherige Hilfe!!
Grüße Andi
Im Anhang mal eine Device Overview.
WebCmd on:off habe ich bei dem KNX_000001 als Attribut gesetzt
wenn ich jetzt auf on/off klicke komme : ** no target found **
Danke...
MODEL_NOT_DEFINED auf den korrekten DPT setzen, dann könnte es schon gehen!
JoeALLb vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich kann jetzt meine Schalter auf dem TestBrett über FHEM schalten. 8)