FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: bechermaus am 31 Januar 2019, 13:17:57

Titel: [gelöst] Config Sensative STRIPS Comfort
Beitrag von: bechermaus am 31 Januar 2019, 13:17:57
Hallo,

ich habe mir den Z-Wave Strips Comfort Temperatur- & Lichtsensor von Sensative gekauft.

Der Inklusionsablauf war unauffällig und die Readings model, modelID und modelConfig wurden automatisch erzeugt.

Trotz eingebundener XML-Config-Datei stehen die Parameter und Erläuterungen für die einfache Konfiguration des Sensors nicht zur Verfügung. Die ModelId lautetet: 019a-0003-000a

Was kann ich tun? Eine Konfiguration über die Parameternummern habe ich noch nicht vorgenommen.

Viele Grüße
Maik


Internals:
   CFGFN     
   DEF        f2b22bf9 24
   FUUID      5c51c73d-f33f-44c4-2c3a-5ead7fea9ed027c9
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     24
   NAME       zw_Sensor3
   NR         21579
   STATE      1869 Lux
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 24
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040018083105030c0000074d
   ZWDongle_0_TIME 2019-01-31 11:47:20
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 1
   homeId     f2b22bf9
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1548873472.7476
   nodeIdHex  18
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2019-01-30 19:37:50   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-01-30 16:49:47   battery         100 %
     2019-01-30 16:49:47   batteryPercent  100
     2019-01-30 16:49:47   batteryState    ok
     2019-01-31 11:47:20   luminance       1869 Lux
     2019-01-30 19:37:52   model           Sensative Strips Comfort
     2019-01-30 19:37:52   modelConfig     sensative/stripsconfort.xml
     2019-01-30 19:37:52   modelId         019a-0003-000a
     2019-01-30 16:48:15   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-01-30 20:45:12   temperature     19.7 C
     2019-01-30 19:37:52   timeToAck       0.027
     2019-01-30 19:37:52   transmit        OK
   SendStack:
     get:1318028505250c
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   alias      ComfortStrips
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SENSOR_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY CONFIGURATION ALARM WAKE_UP
   room       ZWave
   stateFormat luminance
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2








Titel: Antw:Config Sensative STRIPS Comfort
Beitrag von: marvin78 am 31 Januar 2019, 13:48:21
Bitte Code-Tags verwenden.

Hast du ein

get DEVICE configAll

abgesetzt?
Titel: Antw:Config Sensative STRIPS Comfort
Beitrag von: krikan am 31 Januar 2019, 14:22:17
Habe einen Tippfehler in den eingecheckten Configs. Sorry. Korrektur checke ich in den nächsten Tagen ein.

Abhilfe sollte solange folgender Befehl schaffen (ungetestet!):
setreading zw_Sensor3 modelConfig sensative/stripscomfort.xml

Gruß, Christian
Titel: Antw:Config Sensative STRIPS Comfort
Beitrag von: bechermaus am 31 Januar 2019, 17:47:46
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe. Jetzt ist alles so wie es sein soll.
Titel: Antw:Config Sensative STRIPS Comfort
Beitrag von: krikan am 31 Januar 2019, 19:50:01
Habe eben die Korrektur eingecheckt. Ab sofort aus dem svn downloadbar und morgen ab ca. 8 Uhr Verteilung per update.

Zur Aktivierung -sofern nicht auf die obige "Notlösung" über setReading zurückgegriffen wurde- muss einmalig folgender Befehl erfolgreich ausgeführt/vom Device beantwortet worden sein:

get <device> model

Gruß, Christian
Titel: Antw:[gelöst] Config Sensative STRIPS Comfort
Beitrag von: Verkehrsrot am 02 Februar 2020, 22:45:11
Wie konfiguriert man STATE am besten für die Nutzung in fhem?
Ich bekomme in STATE immer nur wakeupInterval 86400 1 angezeigt.

Welche Meldungen kann der Sensor liefern? Bisher sah ich:
Water: Event cleared: Leak detected - Unknown Location, arg 10200
Water: Leak detected - Unknown Location, arg 000
HomeSecurity: Tampering - Invalid Code, arg 000
Titel: Antw:[gelöst] Config Sensative STRIPS Comfort
Beitrag von: MadMax-FHEM am 02 Februar 2020, 23:44:31
Dann mal bzgl. Attribut "stateFormat" suchen...

EDIT: wenn es aktuell kein Reading gibt, welches bzgl. stateFormat "passt"/"gefällt", dann evtl. mittels userReadings eines "erzeugen"... "Musste" ich bei meinen Fibaro Bewegungsmeldern machen...

Gruß, Joachim