Hi und Hallo,
Ich habe hier zwei Thermostate HM-CC-RT-DN und ein HM-TC-IT-WM-W-EU im Einsatz.
Gibt es die Möglichkeit das ich via separaten Tastern (zb. HM-PB-6-WM55 ) Temperaturwerte vorgeben kann? Zb Taste 1 20Grad , Taste 2 24Grad usw...
Möchte somit ein wenig flexibeler sein bei der Heizungssteuerung.
Grüße Steven
Hallo Steven,
per direktem peering wird es nicht gehen, aber via FHEM schon.
Einfach ein notify auf die Taste -> https://wiki.fhem.de/wiki/Notify#Suchmuster (beachte hier den Link auf die Erzeugung im Eventmonitor (https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor#Vorgehensweise_beim_Anlegen_eines_Ger.C3.A4tes))
Dann im Ausführungsteil set <Name des Thermostat>_Climate desired-temp 17
Gruß Otto
Hi Otto123
Via notify war der entscheidene hinweis. Werde es mal ausprobieren. :-)
Schönen rest Wochenende noch.....