FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: xzerogx am 03 Februar 2019, 20:11:18

Titel: Hora SmartDrive MX: externer Ist-Wert führt zur Deaktivierung der Vorlauftemp.
Beitrag von: xzerogx am 03 Februar 2019, 20:11:18
Hallo zusammen,

ich habe nun auch mal mit fhem angefangen und den Hora SmartDrive MX angelernt.
Nun wollte ich Messwerte eines Eltako TF-FTSB als Ist-Werte verwenden. Dazu soll ja das Attribut temperatureRefDev dienen.
Wenn ich dort den Namen des TF-FTSB eintrage, werden die Werte nicht in den Hora übertragen und es kommt zu einem pidAlarm: dead_sensor.
Wenn ich dann wiederum das Attribut measurementCtrl auf disable setze klappt das ganze.
Dafür verschwindet allerdings die Vorlauf-Temperatur (feedTemp).

Gibt es eine Möglichkeit den externen Sensor für die Raum-Ist-Temp zu nutzen und zusätzlich die Vorlauf-Temperatur zu erhalten?

Vielen Dank und beste Grüße
Nils
Titel: Antw:Hora SmartDrive MX: externer Ist-Wert führt zur Deaktivierung der Vorlauftemp.
Beitrag von: klaus.schauer am 04 Februar 2019, 20:22:57
Derzeit müssen die internen Sensoren abgeschaltet sein, damit der Temperaturwert des externen Sensors eingelesen wird. Ich teste jetzt, ob die Sperre entfallen kann; scheint unproblematisch zu sein. Falls sich das bestätigt, ändere ich das mit der nächsten Modulversion.