FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: flipse am 07 Februar 2019, 10:54:20

Titel: event-min-reading; Energiemesswerte viel zu häufig an homebridge
Beitrag von: flipse am 07 Februar 2019, 10:54:20
Hallo zusammen,

ich habe mich in der Commandref mit den Möglichkeiten der event-min-reading, event-on-update und event-on-change beschäftigt, werde aber nicht ganz fündig.

Mein "Problem": 
Meine Z-Wave Aktoren melden auch die Energiewerte. Diese werden für meine Begriffe zu häufig gemeldet. Hier reicht mir minütlich, oder auch 5-minütlich.
Kann ich einstellen, dass bestimmte Readings nur alle X Minuten abgefragt werden, ein state-reading jedoch sofort beim change?

Hintergrund ist der, dass mein LogFile der Homebridge immens bis zur maximalen Unübersichtlichkeit gefüllt wird.

Vielen Dank
Titel: Antw:event-min-reading; Energiemesswerte viel zu häufig an homebridge
Beitrag von: r00t2 am 07 Februar 2019, 11:16:10
Was hast Du denn schon alles probiert und welchen Erfolg hattest Du damit?

Es könne mehrere Wege ans Ziel führen:
- event-on-change-reading mit Schwellwert auf entsprechende Readings (zeitlich flexibel aber eventuell etwas zu viele Daten)
- event-min-interval mit Zeitwert auf entsprechende Readings ("solo", für zeitlich getaktetes Feuern des Events)
- eine Kombination aus den obigen auf entsprechende Readings (und ggf. noch mit event-on-update-reading)

Und das kannst Du für jedes Reading individuell festlegen.