FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: riker1 am 12 Februar 2019, 09:51:53

Titel: (solved) readingsgroup liefert werte auf Readingsebene?
Beitrag von: riker1 am 12 Februar 2019, 09:51:53
Hallo

ich dachte Readingsgroup liefert Werte auf Device Ebene, ich erhalte jedoch Readingsebene?

Was habe ich da denn falsch gemacht?

defmod HM_Wo_Ku_Lichter readingsGroup <Gerät>,<Name>,<Alias>,<State>,<Model>,<S/N> TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-L.*:FILTER=room=._[WKD].*Licht NAME,state,alias,?model,D-serialNr


Ergebnis Ausschnitt:

Gerät
Name
Alias
State
Model
S/N
HM_DIM2_WZ_Sofa_Leselampe_HM_1DCC51_JEQ0193659:Activity
dead
2019-02-12 09:44:37
HM_DIM2_WZ_Sofa_Leselampe_HM_1DCC51_JEQ0193659:CommandAccepted
yes
2019-02-12 07:30:09
HM_DIM2_WZ_Sofa_Leselampe_HM_1DCC51_JEQ0193659:D-firmware
2.2
2019-02-08 07:04:49
HM_DIM2_WZ_Sofa_Leselampe_HM_1DCC51_JEQ0193659:D-serialNr
JEQ0193659




Danke für die Hilfe T

Titel: Antw:readingsgroup liefert werte auf Readingsebene?
Beitrag von: justme1968 am 12 Februar 2019, 10:11:04
da fehlt ein : zwischen dem filter und NAME.
Titel: Antw:readingsgroup liefert werte auf Readingsebene?
Beitrag von: riker1 am 12 Februar 2019, 17:40:23
super geht!!!

Danke