Hallo zusammen,
ich habe mir zwei HM-LC-SWX-FM Aktor nachgebaut. Betreiben tuhe ich beide mit einem 1-Kanal, sprich "HM-LC-SW1-FM" habe ich im Sketch eingestellt und das ich den Tastereingang benutzen kann habe ich "#define HM_SENSOR_RELAY" auskomentiert!
Jetzt zu dem Problem, sobald ich eine ander Device ID einstelle geht der Tastereingang nicht mehr!
originale Einstellungen:
{0x12,0x34,0x56}, // Device ID
"papa000000", // Device Serial
meine Einstellungen: (funktioniert )
{0x12,0x34,0x56}, // Device ID
"AskSinPP07", // Device Serial
meine Einstellungen: (funktioniert nicht)
{0x12,0x34,0x57}, // Device ID
"AskSinPP08", // Device Serial
Die aktoren sind zu diesen tests nicht angelernt gewesen!
Grüße heidepower
Mach mal nen RESET (mindestens 6 Sekunden den Konfigtatser drücken) nach dem Ändern der ID.