FHEM Forum

FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: Oldsurfer am 02 März 2019, 16:10:11

Titel: [gelöst] FUIP - ShutterControl bei verschiedenen Typen (Somfy + CUL_HM)
Beitrag von: Oldsurfer am 02 März 2019, 16:10:11
Moin
ich habe da einen Unterschied bem View ShutterControl. Die beiden Rollläden sind unterschiedliche Typen:
Beide werden unterschiedlich dargestellt.
Weiß jemand Rat?
Gruß Oldy
Titel: Antw:FUIP - ShutterControl bei verschiedenen Typen (Somfy + CUL_HM)
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 02 März 2019, 20:37:53
Hi,
vermutlich ist das Somfy-Teil mit dem ShutterControl View nicht so ganz kompatibel. Das lässt sich aber womöglich hinbekommen. Könntest Du für den Anfang mal ein "list" des Somfy-Device liefern?
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:FUIP - ShutterControl bei verschiedenen Typen (Somfy + CUL_HM)
Beitrag von: Oldsurfer am 03 März 2019, 08:45:54
aber klar doch:
Internals:
   ADDRESS    000001
   DEF        000001 A1 06D1
   FUUID      5c4df127-f33f-a28e-685f-eb5bc0295a6301ad
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     5
   NAME       Roll_Wz1
   NR         108
   STATE      closed
   TYPE       SOMFY
   move       on
   nanoCUL_MSGCNT 5
   nanoCUL_RAWMSG YsA14406D1010000
   nanoCUL_TIME 2019-03-02 22:00:34
   CODE:
     1          000001
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1551560433.35056
           VALUE      closed
   READINGS:
     2019-03-02 22:00:33   enc_key         A1
     2019-03-02 22:00:33   exact           200
     2019-03-02 22:00:34   parsestate      on
     2019-03-02 22:00:33   position        200
     2019-03-02 22:00:34   received        40
     2019-03-02 22:00:33   rolling_code    06D1
     2019-03-02 22:00:33   state           closed
Attributes:
   IODev      nanoCUL
   alias      Rollo Wohnzimmer groß
   cmdIcon    on:black_down off:black_up stop:remotecontrol/black_btn_POWEROFF3
   devStateIcon open:fts_shutter_10@green closed:fts_shutter_100@black
   eventMap   on:down off:up
   group      Rollladen
   icon       scene_livingroom
   model      somfyshutter
   positionInverse 0
   room       2 Rollläden,3 Wohnzimmer
   webCmd     on:off:stop


Gruß
Oldy
Titel: Antw:FUIP - ShutterControl bei verschiedenen Typen (Somfy + CUL_HM)
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 03 März 2019, 16:24:03
Hi,
sowas sollte man in code-Tags setzen, dann wird's übersichtlicher.
Zeig mal die Konfiguration zu dem Sonos-View. Vermutlich hast Du da nicht "position" als readingsLevel stehen und nicht "200" bei maxLevel. Oder?
...außerdem müsstest Du setLevel entsprechend einstellen sowie ggf. setUp/setStop/setDown.
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:[gelöst] FUIP - ShutterControl bei verschiedenen Typen (Somfy + CUL_HM)
Beitrag von: Oldsurfer am 03 März 2019, 19:58:31
Moin
das wars. readingsLevel auf "position" gesetzt und jetzt passt es.
Danke dir und sorry wenn's mit dem Posting des List nicht richtig war. Ich hab da noch Schulungsbedarf.

Gruß
Oldy