FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: bastih. am 05 März 2019, 06:40:52

Titel: Bewegungsmelder Auslösezeit
Beitrag von: bastih. am 05 März 2019, 06:40:52
Hallo liebe FHEM Gemeinde,

hätte eine Frage an euch, sicher einfach zu lösen, allerdings komme ich leider nicht drauf.
Zur Beschreibung:
Ich habe im Bad einen Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 verbaut. Dieser Melder schaltet bei Bewegung einen LED Streifen unter meinem Waschtisch (Orientierungslicht) als auch die Zirkulationspumpe des Warmwassers, damit ich sofort warmes Wasser beim Duschen habe. Alles funktioniert super, allerdings würde ich nun gerne die Zirkulationspumpe nachdem sie eingeschalten hat für eine gewisse Zeit "sperren". Der LED Streifen soll aber immer bei Bewegung brennen, somit kann ich das nicht global mit motionCount lösen.

CODE: Orientierungslicht:  HM_57CC3C_Motion:motion:.* {fhem("set DUOFERN_46140C on-for-timer 60;")if(ReadingsVal("HM_57CC3C_Motion","brightness",0)<1)}
CODE: Zirkulationspumpe: HM_57CC3C_Motion:motion set DUOFERN_4359C2_01 on-for-timer 30

Habt ihr einen Lösungsansatz??

Danke Gruß bastih.
Titel: Antw:Bewegungsmelder Auslösezeit
Beitrag von: frank am 05 März 2019, 09:23:13
die commandref liefert immer wieder kleine schätzchen => "attr disabledAfterTrigger"
Titel: Antw:Bewegungsmelder Auslösezeit
Beitrag von: bastih. am 05 März 2019, 19:05:42
Genial einfach...!!

Vielen Dank!  :) :)