Hi Leutz,
eines meiner Thermostate hat mal wieder seine Ventilstörungsposition bei 15% angefahren.
Natürlich immer dann, wenn ich auf Arbeit bin und die Gattin mit der Technik überfordert ist.
Jetzt lese ich im Handbuch das man den Wert einstellen kann.
Okay, mit der original CCU und der WEBGUI.
Wie ist der Syntax in FHEM Set ... ... .... HM-CC-RT-DN
set ThermostatName_Clima regSet valveErrPos X %
Ob das Prozentzeichen muss weiß ich nicht (noch nie verstellt).
Laut get regList wohl ja.
Gleiches für das Leerzeichen (zumindest bei mir) zwischen Wert und Prozentzeichen...
Halt mal probieren...
Durch setzen vom Attribut expert auf 1_all siehst du auch alle Register...
Bzw. Abfrage mit get regList bzw. get regTable...
Kurz, da nur Handy...
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
vielen Dank für deine Hilfe.
Leider führt der Set Befehl zu einer Fehlermeldung, als ob es den Befehl nicht gibt. Syntax?
valveErrPos failed: supported register are backOnTime btnLock burstRx cyclicInfoMsg cyclicInfoMsgDis globalBtnLock localResDis lowBatLimitRT modusBtnLock pairCentral sign
Dann wird nach expert 1_all das Register auch nicht angezeigt ?!?!?
Schade dass es keine Wiki gibt mit der kompletten HM Befehlsübersicht
Hallo,
schau Dir das mal an,
https://forum.fhem.de/index.php/topic,94412.msg871712.html#msg871712 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,94412.msg871712.html#msg871712)
und dann versuche es damit. Bei mir funktioniert es.
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
okay, nun sehe ich das Register.
Nun muss ich nur noch versuchen den Wert zu ändern.
Fürs Erste besten Dank :)
Hi Leutz,
danke für die Hilfe, es hat geklappt :)
set HM_ThermostatName_Clima regSet valveErrPos 1%
"ohne Leer vor dem %"
Ergebnis:
R-valveErrPos 1 %
Laut get regList würden sogar 0% gehen...
EDIT: und dann vielleicht noch als gelöst kennzeichnen, umbenennen in beispielsweise [gelöst] Ventilstörungsposition einstellen ?
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
guter Tipp es jetzt als gelöst umzubenennen.
Und nochmals Danke für die Hilfe.