Hallo zusammen, ich weiß ich bin neu und vielleicht stelle ich hier eine blöde Frage - aber nach gefühlten Tagen weiß ich nicht mehr weiter. Ich versuche meine DUOFERN Aktoren von Rademacher von Automatik auf Manuell und umgekehrt zu schalten. Dies funktioniert auch über das WebCmd mit
webCmd up:down:stop:manualMode off:manualMode on
nachdem ich es aber ein bisschen schöner haben wollte, dachte ich mit ich füge dazu ICONS ein. Das Problem ist, dass die hin und her Schalterei mit den oben genannten Kommandos ein Leerzeichen in Kommando hat (vor ON oder OFF), Nun dachte ich mir ich Mappe das um mit:
eventMap attr EG_Essecke eventMap /manualMode.on:manualModeOn /manualMode.off:manualModeOff
was auch gemacht wird, allerdings kommt nicht das gewünschte Kommando an den Aktor, da er mir immer das Leerzeichen verschluckt. Ich habe alle möglichen und unmöglichen Varianten schon durchprobiert aber bislang ohne Erfolg.
Hat jemand dazu eine Idee was ich anders machen kann bzw was da falsch ist. Wäre genial!
Viele Grüße
MODEL Troll Comfort DuoFern
MSGCNT 35
NAME EG_Essecke
NR 16
Rademacher_MSGCNT 35
Rademacher_RAWMSG 0FFF0F230F00002050329664160009706F87FFFFFF01
Rademacher_TIME 2019-03-06 21:59:59
STATE closed
SUBTYPE Troll Comfort DuoFern
TYPE DUOFERN
READINGS:
2019-03-06 21:59:59 blindsMode off
2019-03-06 21:59:59 dawnAutomatic off
2019-03-06 21:59:59 duskAutomatic off
2019-03-06 21:59:59 manualMode on
2019-03-06 21:59:59 motorDeadTime off
2019-03-06 21:59:59 moving stop
2019-03-06 21:59:59 position 100
2019-03-06 21:59:59 rainAutomatic off
2019-03-06 21:59:59 rainDirection up
2019-03-06 21:59:59 rainMode off
2019-03-06 21:59:59 reversal off
2019-03-06 21:59:59 runningTime 150
2019-03-06 21:59:59 state closed
2019-03-06 21:59:59 sunAutomatic off
2019-03-06 21:59:59 sunMode off
2019-03-06 21:59:59 sunPosition 50
2019-03-06 21:59:59 timeAutomatic off
2019-03-06 21:59:59 ventilatingMode off
2019-03-06 21:59:59 ventilatingPosition 80
2019-03-06 21:59:59 version 1.6
2019-03-06 21:59:59 windAutomatic off
2019-03-06 21:59:59 windDirection up
2019-03-06 21:59:59 windMode off
helper:
Attributes:
IODev Rademacher
cmdIcon up:rc_UP down:rc_DOWN stop:rc_STOP manualModeOff:fts_shutter_automatic manualModeOn:fts_shutter_manual
devStateIcon closed:fts_shutter_90:up opened:fts_shutter_20:down
eventMap attr EG_Essecke eventMap /manualMode.on:manualModeOn /manualMode.off:manualModeOff
group Jalousien,
room Jalousien_EG,50-Status,DUOFERN,Jalousien
userattr room_map structexclude
webCmd up:down:stop:manualModeOff:manualModeOn:
Willkommen im Forum.
Ungetestet könnte das so funktionieren:
attr EG_Essecke eventMap /manualMode on:manualModeOn/manualMode off:manualModeOff/
Bitte zukünfitg code-Tags nutzen und auch die übrigen Hinweise bei "Unbedingt vor dem ersten Post lesen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html)" (und den anderen "angepinnten" beachten...
Viel Erfolg weiterhin,
Beta-User
Danke für die Info, ich werde mich künftig nach den Board - Restriktion verhalten
Viele Grüße