Hallo zusammen,
ich nutze seit mehreren Monaten mehrere Rolladenaktoren vom Typ HM-LC-Bl1PBU-FM.
Leider setzt in regelmäßigen Abständen bei einigen Aktoren die ordnungsgemäße Funktion aus. So fahren sie bei automatisch eingestellter Auffahrt nur wenige Zentimeter hoch und stoppen dann. Schalte ich manuell ab Schalter, fährt der Rolladen erneut wenige Zentimeter hoch und stoppt. Das geht solange wie ich den Taster nicht gedrückt halte und so die komplette Öffnung erzwinge.
Diesen Effekt habe ich bei 2-3 Aktoren im Haus. An darauffolgenden Tagen funktionieren diese komischerweise wieder ordnungsgemäß.
Kennt jemand dieses Verhalten und weiß wie ich Abhilfe schaffen kann?
Danke und Gruß
Gianca
Hi,
deine Beschreibung klingt widersprüchlich.
ZitatDas geht solange wie ich den Taster nicht gedrückt halte und so die komplette Öffnung erzwinge.
Das nicht ist zuviel?
Das würde bedeuten, es liegt nicht am Rolladen. Klingt ein bisschen nach dem Problem "C26" (suche mal danach im Forum)
Mach mal bitte ein list von einem der Aktoren.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Gruß Otto
Internals:
DEF 553650
HMLANGW_MSGCNT 45
HMLANGW_RAWMSG 05010038D4A41055365051738206010000
HMLANGW_RSSI -56
HMLANGW_TIME 2019-03-16 18:30:23
IODev HMLANGW
LASTInputDev HMLANGW
MSGCNT 45
NAME Bad.Jalousie
NOTIFYDEV global
NR 41
STATE Zu
TYPE CUL_HM
lastMsg No:D4 - t:10 s:553650 d:517382 06010000
protLastRcv 2019-03-16 18:30:23
protRcv 45 last_at:2019-03-16 18:30:23
protResnd 1 last_at:2019-03-10 18:30:02
protSnd 45 last_at:2019-03-16 18:30:23
protState CMDs_done
rssi_HMLANGW cnt:10 min:-64 max:-56 avg:-60 lst:-56
rssi_at_HMLANGW cnt:45 min:-64 max:-55 avg:-59.64 lst:-56
READINGS:
2019-03-16 18:30:02 CommandAccepted yes
2017-03-19 15:01:32 D-firmware 2.8
2017-03-19 15:01:32 D-serialNr OEQ0041691
2019-03-05 19:47:38 PairedTo 0x517382
2017-03-19 15:01:58 R-driveDown 17 s
2017-03-19 15:01:35 R-driveTurn 0.5 s
2017-03-19 15:02:16 R-driveUp 18 s
2017-03-19 15:01:34 R-pairCentral 0x517382
2017-03-19 15:01:35 R-powerUpAction off
2017-03-19 15:01:35 R-sign off
2019-03-05 19:47:38 RegL_00. 00:00 02:01 0A:51 0B:73 0C:82 15:FF 18:00
2019-03-05 19:47:39 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:AA 0D:00 0E:B4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-03-16 18:30:23 deviceMsg off (to HMLANGW)
2019-03-16 18:30:23 level 0
2019-03-16 18:30:23 motor stop:off
2019-03-16 18:30:23 pct 0
2019-03-05 19:47:37 powerOn 2019-03-05 19:47:37
2019-03-16 18:30:23 recentStateType info
2019-03-16 18:30:23 state off
2019-03-16 18:30:23 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 212
cSnd 11517382553650020100,11517382553650020100
dlvlCmd ++A011517382553650020100
mId 006A
regLst ,0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +553650,00,00,00
nextSend 1552757424.01959
prefIO
rxt 0
vccu
p:
553650
00
00
00
mRssi:
mNo D4
io:
HMLANGW:
-50
-50
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLANGW
flg A
ts 1552757423.73075
ack:
HASH(0x374c5f8)
D4800251738255365000
rssi:
HMLANGW:
avg -60
cnt 10
lst -56
max -56
min -64
at_HMLANGW:
avg -59.6444444444444
cnt 45
lst -56
max -55
min -64
Attributes:
IODev HMLANGW
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon Zu:fts_shutter_100@black Auf:fts_shutter_10@black .*:fts_shutter_50@black
eventMap on:Auf 50:halb off:Zu stop:stop
expert 2_raw
firmware 2.8
group Jalousien
model HM-LC-Bl1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Badezimmer
serialNr OEQ0041691
subType blindActuator
verbose 5
webCmd Auf:halb:Zu:stop
Hattest Du den an dem Tag vom Strom genommen?
2019-03-05 19:47:37 powerOn 2019-03-05 19:47:37
Nicht bewusst. Es kann sein, dass an dem Tag der Strom ausgefallen war. Sicher kann ich dies leider nicht sagen.
hast Du bei den anderen 2 bis 3 ähnliche Readings? Wäre in Zeichen für Probleme mit den Elektrolytkondesatoren.
Wie alt sind die Aktoren?
Hier mal die Readings von einem anderen Aktor der ähnlich rumzickt.
READINGS:
2019-03-16 18:30:00 CommandAccepted yes
2017-02-25 22:20:51 D-firmware 2.8
2017-02-25 22:20:51 D-serialNr OEQ0041184
2018-12-04 06:03:35 PairedTo 0x517382
2018-12-04 06:03:36 R-driveDown 50 s
2017-02-25 09:45:28 R-driveTurn 0.5 s
2018-12-04 06:03:36 R-driveUp 50 s
2017-02-25 22:20:55 R-pairCentral 0x517382
2017-02-25 09:45:28 R-powerUpAction off
2017-02-25 09:45:28 R-sign off
2018-12-04 06:03:35 RegL_00. 02:01 0A:51 0B:73 0C:82 15:FF 18:00 00:00
2018-12-04 06:03:36 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-03-16 18:30:57 deviceMsg off (to HMLANGW)
2019-03-16 18:30:57 level 0
2019-03-16 18:30:57 motor stop:off
2019-03-16 18:30:57 pct 0
2018-12-04 06:03:33 powerOn 2018-12-04 06:03:33
2019-03-16 18:30:57 recentStateType info
2019-03-16 18:30:57 state off
2019-03-16 18:30:57 timedOn off
Hier liegt das powerOn länger zurück. Gefühlt liegt der letzte Aussetzer aber kürzer zurück.
Die Aktoren sind alle seit ca. Ende 2017 im Gebrauch.
Gruß
Naja es gibt keine sicheren Symptome bei diesen Störungen durch die defekten Elkos. Aber es klingt schon sehr danach.
Übrigens hast Du sie schon länger :)
2017-02-25 2017-03-19 die Zeit vergeht viel zu schnell :)
und auf alle Fälle war ja der Strom am 5.3 nicht weg :)
Wenn Du die Option hast (selbst oder einen Bekannten?) würde ich die Elkos wechseln. Du kannst auch bei elv dein Glück versuchen. Eigentlich sind es gerade 2 Jahre.