FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: goerdi am 22 März 2019, 17:42:21

Titel: HM-WDS10-TH-O ... will nicht mehr nach BAT Wechsel....
Beitrag von: goerdi am 22 März 2019, 17:42:21
Hallo !

Mal davon abgesehn das ich nach ner Woche irre werde.. :)
Ich habe vor ner Woche die Batterie von meinem AUssensensor gewechselt, und seitdem geht er nur noch sporadisch... ich hab ich schon zig mal Resetet und neu angelernt, aber dann kommt ein Telegramm und dann ist Schicht im Schacht...

Ich weiss echt nicht was ich noch anstellen soll..
Was fuer INFOs braucht ihr fuer ne Diagnose... ?

Gruss Gerd
Titel: Antw:HM-WDS10-TH-O ... will nicht mehr nach BAT Wechsel....
Beitrag von: gloob am 22 März 2019, 17:45:54
Ein List vom Device wäre schonmal ein guter Anfang.
Titel: Antw:HM-WDS10-TH-O ... will nicht mehr nach BAT Wechsel....
Beitrag von: goerdi am 22 März 2019, 17:48:21
Readings oder Attributes ?

Gruss Gerd
Titel: Antw:HM-WDS10-TH-O ... will nicht mehr nach BAT Wechsel....
Beitrag von: gloob am 22 März 2019, 17:53:35
ein

list DEVICENAME
Titel: Antw:HM-WDS10-TH-O ... will nicht mehr nach BAT Wechsel....
Beitrag von: goerdi am 22 März 2019, 18:00:35
Hmmm das ist bei mir im Terminal total vermurkst (putty)
Titel: Antw:HM-WDS10-TH-O ... will nicht mehr nach BAT Wechsel....
Beitrag von: goerdi am 22 März 2019, 18:51:06
Ok here it comes
fhem> list Aussensensor
Internals:
   CFGFN      cfg/10_aussensensor.cfg
   DEF        2F264D
   FUUID      5c44dde1-f33f-cf47-e209-ce99e3aeb098cfb8
   HMCFGUSB_MSGCNT 6832
   HMCFGUSB_RAWMSG E2F264D,0000,00A7BBFB,FF,FFC2,08A0102F264D2BACDB0100000000
   HMCFGUSB_RSSI -62
   HMCFGUSB_TIME 2019-03-22 18:03:44
   HMLAN1_MSGCNT 6798
   HMLAN1_RAWMSG RA65BBDE7,0001,2901BAF4,FF,FFC3,08A0102F264D2BACDB0100000000
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2019-03-22 18:03:44
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     13630
   NAME       Aussensensor
   NOTIFYDEV  global
   NR         46
   NTFY_ORDER 50-Aussensensor
   STATE      T: 22.3 H: 45
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:08 - t:10 s:2F264D d:2BACDB 0100000000
   protCmdDel 1482
   protCondBurst off
   protIOdly  3 last_at:2019-03-18 00:30:14
   protIOerr  1 last_at:2019-03-14 20:06:02
   protLastRcv 2019-03-22 18:03:44
   protRcv    6846 last_at:2019-03-22 18:03:44
   protResnd  1481 last_at:2019-03-22 17:39:01
   protResndFail 489 last_at:2019-03-19 15:27:00
   protSnd    2040 last_at:2019-03-22 18:03:44
   protSndB   4 last_at:2019-03-22 17:39:01
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMCFGUSB cnt:6832 min:-81 max:-53 avg:-64.75 lst:-62
   rssi_at_HMLAN1 cnt:6798 min:-102 max:-50 avg:-65.96 lst:-61
   READINGS:
     2019-03-22 18:13:57   Activity        dead
     2019-03-22 18:03:43   CommandAccepted yes
     2019-03-22 17:53:57   D-firmware      1.3
     2019-03-22 17:53:57   D-serialNr      LEQ0800380
     2019-03-22 18:03:43   PairedTo        0x2BACDB
     2019-03-22 18:03:43   R-burstRx       on
     2019-03-22 18:03:43   R-pairCentral   0x2BACDB
     2019-03-22 18:03:43   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 05:00 0A:2B 0B:AC 0C:DB 0F:00
     2019-03-22 18:03:42   battery         ok
     2019-03-22 18:03:42   humidity        45
     2019-03-22 17:53:44   powerOn         2019-03-22 17:53:44
     2019-03-22 17:53:44   recentStateType info
     2019-03-22 18:03:42   state           T: 22.3 H: 45
     2019-03-22 18:03:42   temperature     22.3
   helper:
     HM_CMDNR   8
     PONtest    1
     cSnd       012BACDB2F264D00040000000000,012BACDB2F264D0103
     cfgChkResult No regs found for:Aussensensor


     mId        003D
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2F264D,00,00,00
       nextSend   1553274224.26296
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2F264D
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        08
       io:
         HMCFGUSB:
           -62
           -62
         HMLAN1:
           -57
           -57
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1553274224.14327
       ack:
         HASH(0x165d3a0)
         0880022BACDB2F264D00
     rssi:
       at_HMCFGUSB:
         avg        -64.7511709601873
         cnt        6832
         lst        -62
         max        -53
         min        -81
       at_HMLAN1:
         avg        -65.9636657840542
         cnt        6798
         lst        -61
         max        -50
         min        -102
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 0_off
   expert     3_allReg+raw
   firmware   1.3
   group      Homematic
   icon       message_light_intensity
   model      HM-WDS10-TH-O
   peerIDs    00000000,
   room       Aussen
   serialNr   LEQ0800380
   subType    THSensor
Titel: Antw:HM-WDS10-TH-O ... will nicht mehr nach BAT Wechsel....
Beitrag von: LuckyDay am 22 März 2019, 19:01:01
 2019-03-22 18:03:43   R-burstRx       on

damit kommt der Sensor nicht klar, zumal du das bestimmt aus verzweiflung gesetzt hast.

dieser Firmware Bug ist einfach Mist.

Wichtig ist pairen, attr autoReadReg 0_off setzen, unter Umständen nochmal Batterie raus und rein, dann läuft er wieder jahrelang. !
Titel: Antw:HM-WDS10-TH-O ... will nicht mehr nach BAT Wechsel....
Beitrag von: goerdi am 22 März 2019, 22:10:06
Hi !

Scheint zu funktionieren... hatte es am Anfang auch das es hier im Wohnzimmer tagelang lief und beim Einbau draussen nicht mehr....
Danke nochmal...

Gruss Gerd