FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: joachimm am 31 Dezember 2012, 13:08:30

Titel: Fladdy' sche GPIO4 Lösung - keine Minuswerte
Beitrag von: joachimm am 31 Dezember 2012, 13:08:30
Hallo,

in der GPIO4 Lösung werden unter FHEM leider keine Minuswerte angezeigt. Die Temperatur unter w1_slave wird aber richtig ausgelesen.Wo muss ich drehen?

Danke
Joachim
Titel: Aw: Fladdy' sche GPIO4 Lösung - keine Minuswerte
Beitrag von: fladdy am 31 Dezember 2012, 18:03:10
Ich denke, es müsste ausreichen, die Zeile

        <DATA> =~ /t=(\d+)/;

durch

        <DATA> =~ /t=(-?\d+)/;

zu ersetzen. Kann aber nicht testen, da ich gleich weg muss...
Nächstes Jahr lade ich ein Update hoch :-)

Grüße
Fladdy


Titel: Aw: Fladdy' sche GPIO4 Lösung - keine Minuswerte
Beitrag von: joachimm am 01 Januar 2013, 12:37:25
funktioniert. Danke
Titel: Antw:Fladdy' sche GPIO4 Lösung - keine Minuswerte
Beitrag von: MarioS1969 am 17 November 2015, 21:57:28
Hallo,
ich hatte das Problem auch.
Die o.g Änderung in der Datei 58_GPIO4.pm hat zum Erfolg geführt.

Gruß Mario