FHEM Forum

FHEM => Frontends => Thema gestartet von: ToJu am 31 Dezember 2012, 13:41:55

Titel: Seit 5.3 sind bei mir Setter für HMS Sender im Webfrontend vorhanden
Beitrag von: ToJu am 31 Dezember 2012, 13:41:55
Hallo,

bis fhem Version 5.2 konnte ich mit dem unten genannten Vorgehen den Status der HMS-Devices im Webfrontend einem passenden Symbol zuordnen:

https://groups.google.com/d/topic/fhem-users/ocYCNXPxeCw/discussion (//groups.google.com/d/topic/fhem-users/ocYCNXPxeCw/discussion)

define Fenster HMS 5af6
attr Fenster eventMap Switch.Detect..off:geschlossen Switch.Detect..on:offen
attr Fenster model hms100-tfk

Die Symbole heißen folglich HMS.geschlossen.png etc. Seit meinem Update auf Fhem 5.3 (DEVELOPMENT) funktioniert die Symbolzuordnung auch immer noch, dafür wird jetzt allerdings zusätzlich nach dem korrekten Symbol die "Setter" für on und off (nicht offen oder geschlossen) angezeigt. Ein Klick darauf führt zu "No set implemented for Fenster".

Wie werde ich die Einträge am elegantesten wieder los?

--
Grüße,
 Torben

Titel: Aw: Seit 5.3 sind bei mir Setter für HMS Sender im Webfrontend vorhanden
Beitrag von: ToJu am 04 Januar 2013, 14:48:04
Hallo,

nach einem Update heute morgen ist das Problem wieder verschwunden. Danke an denjenigen, der es korrigiert hat!

Grüße,
Torben