Hallo,
Hintergrund ist die Überwachung mehrere Wassersensoren. Diese senden permanent wenn der Kontakt geschlossen ist und Wasser somit erkannt wurde.
Dadurch entstehen ständig Stateänderungen. Ich lasse mir per Notify eine Nachricht schicken, aber dann werden ja tausende generiert.
Gibt es eine einfache elegante Möglichkeit eventl. ohne ein weiteres Dummy Device?
Ich habe es im Moment so:
defmod ntfy_Wassermelder notify ALARM_WASSER.*:on {my $temp=ReadingsTimestamp($NAME,"state","0") ;;;; fhem ("set pushmsg msg 'Wassermelder' '$NAME wurde $temp ausgelöst' '' priority=2 retry=30 expire=3600")};;\
Sicher keine Komplizierte Sache, aber ich komm da nicht weiter.
Würde mich über einen Hinweis freuen.
Gruß Rene
Dem Device ALARM_WASSER das Attribut event-on-change-reading verpassen. Und sich natürlich darüber informieren was genau das Attribut macht.
Und hinten sowie in der Mitte je zwei ; löschen. ;D
Vielen, Dank.
Manchmal ist man eben etwas blind.
Funktioniert natürlich.
Habt einen schönen Tag.