Moin Moin,
ich habe 17 HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostaten im Einsatz, die ich täglich mit einem DOIF zwischen zwei verschiedenen Wochenprogrammen prog1 und prog2 (Schule und Schulferien) wechseln lasse.
Das wechseln erfolgt mit:
(set TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02:FILTER=weekPrgSel!=prog1 regSet weekPrgSel prog1)
bzw.
set TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02:FILTER=weekPrgSel!=prog2 regSet weekPrgSel prog2
Dies hat vor einem Jahr gut funktioniert. Im Augenblick bleiben alle 17 Wandthermostaten im set_progX Status stehen und melden eine Incomplete Temperaturliste:
Internals:
DEF 31430702
FUUID 5c56efc7-f33f-4ba1-1321-419cee2581681cd8
NAME HM_EG.ARBEITZ_Wandthermostat_Climate
NOTIFYDEV global
NR 17
NTFY_ORDER 50-HM_EG.ARBEITZ_Wandthermostat_Climate
STATE T: 19.9 desired: 20.5
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device HM_EG.ARBEITZ_Wandthermostat
peerList HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Climate,
Helper:
DBLOG:
desired-temp:
DBLOG:
TIME 1555394641.32689
VALUE 20.5
humidity:
DBLOG:
TIME 1555394641.32689
VALUE 46
measured-temp:
DBLOG:
TIME 1555394641.32689
VALUE 19.9
state:
DBLOG:
TIME 1555394641.32689
VALUE T: 19.9 desired: 20.5
READINGS:
2019-04-05 01:34:19 CommandAccepted yes
2019-04-10 15:00:41 R-boostPeriod 5 min
2019-04-10 15:00:41 R-dayTemp 21 C
2019-04-10 15:00:41 R-daylightSaveTime on
2019-04-10 15:00:41 R-heatCool heating
2019-04-10 15:00:41 R-modePrioManu all
2019-04-10 15:00:41 R-modePrioParty all
2019-04-10 15:00:41 R-nightTemp 17 C
2019-04-10 15:00:41 R-noMinMax4Manu off
2019-04-10 15:00:41 R-sendWeatherData on
2019-04-10 15:00:41 R-showHumidity tempHum
2019-04-10 15:00:41 R-showInfo time
2019-04-10 15:00:41 R-showSetTemp actTemp
2019-04-10 15:00:41 R-showWeekday off
2019-02-03 15:53:11 R-sign off
2019-04-10 15:00:41 R-tempMax 30.5 C
2019-04-10 15:00:41 R-tempMin 4.5 C
2019-04-10 15:00:41 R-tempOffset 0.0K
2019-04-15 15:00:00 R-weekPrgSel set_prog2
2019-04-10 15:00:41 R-winOpnBoost off
2019-04-14 15:00:43 R_P1_0_tempListSat 08:00 16.0 20:00 20.0 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:43 R_P1_1_tempListSun 08:00 16.0 20:00 20.0 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:43 R_P1_2_tempListMon 06:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:43 R_P1_3_tempListTue 06:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:43 R_P1_4_tempListWed 06:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:43 R_P1_5_tempListThu 06:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:43 R_P1_6_tempListFri 06:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
2019-04-15 15:00:00 R_P1_tempList_State incomplete
2019-04-14 15:00:47 R_P2_0_tempListSat 08:00 16.0 20:00 20.0 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:47 R_P2_1_tempListSun 08:00 16.0 20:00 20.0 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:47 R_P2_2_tempListMon 07:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:47 R_P2_3_tempListTue 07:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:47 R_P2_4_tempListWed 07:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:47 R_P2_5_tempListThu 07:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:47 R_P2_6_tempListFri 07:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
2019-04-14 15:00:47 R_P2_tempList_State verified
2019-04-14 15:00:51 R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
2019-04-14 15:00:51 R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
2019-04-14 15:00:51 R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
2019-04-14 15:00:51 R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
2019-04-14 15:00:51 R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
2019-04-14 15:00:51 R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
2019-04-14 15:00:51 R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
2019-04-14 15:00:51 R_P3_tempList_State verified
2019-04-16 08:01:53 boostTime -
2019-04-16 08:01:53 commReporting off
2019-04-16 08:01:53 controlMode auto
2019-04-16 08:04:01 desired-temp 20.5
2019-04-16 08:04:01 humidity 46
2019-04-16 08:04:01 measured-temp 19.9
2019-04-16 01:34:48 peerList HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Climate,
2019-04-05 01:34:19 recentStateType ack
2019-04-16 08:04:01 state T: 19.9 desired: 20.5
2019-04-15 01:34:16 trigLast fhem:80
2019-04-16 08:01:53 winOpenReporting off
helper:
peerFriend peerRtTc
peerIDsRaw ,2E96A102,00000000
peerOpt p:thermostat
regLst 1,7,8,9
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
regCollect:
role:
chn 1
shRegR:
07 00
shadowReg:
RegL_07. 00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:C7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:01 11:00 12:09 13:00 14:40 15:60 16:50 17:F0 18:41 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:40 2F:60 30:50 31:F0 32:41 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:40 49:51 4A:52 4B:EA 4C:41 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:40 63:51 64:52 65:EA 66:41 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:40 7D:51 7E:52 7F:EA 80:41 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:40 97:51 98:52 99:EA 9A:41 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:40 B1:51 B2:52 B3:EA B4:41 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,2E96A102,
oder
Internals:
DEF 45786F02
FUUID 5c581502-f33f-4ba1-4bef-daf9621e06d534d4
NAME HM_EG.KELLER_Wandthermostat_Climate
NOTIFYDEV global
NR 131
NTFY_ORDER 50-HM_EG.KELLER_Wandthermostat_Climate
STATE T: 12.4 desired: 21.0
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device HM_EG.KELLER_Wandthermostat
Helper:
DBLOG:
desired-temp:
DBLOG:
TIME 1555394818.46953
VALUE 21.0
humidity:
DBLOG:
TIME 1555394818.46953
VALUE 54
measured-temp:
DBLOG:
TIME 1555394818.46953
VALUE 12.4
state:
DBLOG:
TIME 1555394818.46953
VALUE T: 12.4 desired: 21.0
READINGS:
2019-04-15 01:34:20 CommandAccepted yes
2017-11-18 10:07:32 H 0
2017-11-18 10:26:04 R-dayTemp 21 C
2017-11-18 10:26:04 R-daylightSaveTime on
2017-11-18 10:26:04 R-heatCool heating
2017-11-18 10:26:04 R-modePrioManu all
2017-11-18 10:26:04 R-modePrioParty all
2017-11-18 10:26:04 R-nightTemp 17 C
2017-11-18 10:26:04 R-noMinMax4Manu off
2018-03-28 00:49:44 R-sendWeatherData on
2018-03-28 00:49:44 R-showHumidity temp
2017-11-18 10:26:04 R-showInfo time
2018-03-28 00:49:44 R-showSetTemp actTemp
2017-11-18 10:26:00 R-sign off
2018-03-28 00:49:44 R-tempOffset 0.0K
2019-04-09 15:00:00 R-weekPrgSel set_prog2
2017-11-18 10:26:04 R-winOpnBoost off
2019-04-09 13:57:46 R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:46 R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:46 R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:46 R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:46 R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:46 R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:46 R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-04-15 15:00:00 R_P1_tempList_State incomplete
2019-04-09 13:57:57 R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:57 R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:57 R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:57 R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:57 R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:57 R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:57 R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
2019-04-09 13:57:57 R_P2_tempList_State verified
2019-04-08 10:39:20 R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
2019-04-08 10:39:20 R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
2019-04-08 10:39:20 R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
2019-04-08 10:39:20 R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
2019-04-08 10:39:20 R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
2019-04-08 10:39:20 R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
2019-04-08 10:39:20 R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
2019-04-08 10:39:20 R_P3_tempList_State verified
2019-04-11 15:22:51 RegL_01. 00:00 08:00
2017-11-18 10:34:57 T 0
2019-04-16 07:18:03 boostTime -
2019-04-16 07:18:03 commReporting off
2019-04-16 07:18:03 controlMode auto
2019-04-16 08:06:58 desired-temp 21.0
2019-04-16 08:06:58 humidity 54
2019-04-16 08:06:58 measured-temp 12.4
2019-04-15 01:34:20 recentStateType ack
2019-04-16 08:06:58 state T: 12.4 desired: 21.0
2019-04-15 01:34:24 trigLast fhem:80
2019-04-16 07:18:03 winOpenReporting off
helper:
peerFriend peerRtTc
peerIDsRaw ,00000000
peerOpt p:thermostat
regLst 1,7,8,9
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
regCollect:
RegL_07.:
01 2A
02 22
03 09
04 3D
05 00
06 00
07 00
08 00
09 87
0A 30
0B 00
0C 00
0D 00
0E 01
0F 04
10 00
11 00
12 09
13 00
14 44
15 48
16 55
17 08
18 45
19 20
1A 45
1B 20
1C 45
1D 20
1E 45
1F 20
20 45
21 20
22 45
23 20
24 45
25 20
26 45
27 20
28 45
29 20
2A 45
2B 20
2C 45
2D 20
2E 44
2F 48
30 55
31 08
32 45
33 20
34 45
35 20
36 45
37 20
38 45
39 20
3A 45
3B 20
3C 45
3D 20
3E 45
3F 20
40 45
41 20
42 45
43 20
44 45
45 20
46 45
47 20
48 44
49 48
4A 54
4B 6C
4C 44
4D CC
4E 55
4F 08
50 45
51 20
52 45
53 20
54 45
55 20
56 45
57 20
58 45
59 20
5A 45
5B 20
5C 45
5D 20
5E 45
5F 20
60 45
61 20
62 44
63 48
64 54
65 6C
66 44
67 CC
68 55
69 08
6A 45
6B 20
6C 45
6D 20
6E 45
6F 20
70 45
71 20
72 45
73 20
74 45
75 20
76 45
77 20
78 45
79 20
7A 45
7B 20
7C 44
7D 48
7E 54
7F 6C
80 44
81 CC
82 55
83 08
84 45
85 20
86 45
87 20
88 45
89 20
8A 45
8B 20
8C 45
8D 20
8E 45
8F 20
90 45
91 20
92 45
93 20
94 45
95 20
96 44
97 48
98 54
99 6C
9A 44
9B CC
9C 55
9D 08
9E 45
9F 20
A0 45
A1 20
A2 45
A3 20
A4 45
A5 20
A6 45
A7 20
A8 45
A9 20
AA 45
AB 20
AC 45
AD 20
AE 45
AF 20
B0 44
B1 48
B2 54
B3 6C
B4 44
B5 CC
B6 55
B7 08
B8 45
B9 20
BA 45
BB 20
BC 45
BD 20
BE 45
BF 20
C0 45
C1 20
C2 45
C3 20
C4 45
C5 20
C6 45
C7 20
C8 45
C9 20
CA 00
CB 00
CC 00
CD 00
CE 00
CF 00
role:
chn 1
shRegR:
07 00
shadowReg:
RegL_07. 10:01
tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,
der erste Wandthermostat läuft mit Firmware 1.4, der zweite noch mit 1.3. Die Fehlermeldungen sind verschieden von TIMEOUT, MISSING ACK usw.
Ich habe eine VCCU mit drei IOs (1 HMLAN über Ethernet, 1 LAN-MOD-RPI über WiFi und einen HM-GATEWAY über WiFi). WiFi läuft über eine Fritz!Box 7490 mit zwei Repeatern (bis ich irgendwann Glasfaser kriege, dann steht Unifi an).
Wo sollte ich mein Problem suchen?
Danke, -MN
wenn es nicht an den andauernden umbauarbeiten von cul_hm liegt, würde ich netzwerkprobleme annehmen, da es plötzlich alle tc/io betrifft.
die theoretisch zuverlässigste kombination tc/io wäre wohl ein tc mit hmlan als prefered io und mit guten rssi. wenn du so eine kombi hast, poste mal ein list vom hauptdevice des tc.
was zeigt denn
list TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02:FILTER=weekPrgSel!=prog1
Zitat von: frank am 16 April 2019, 09:13:14
was zeigt denn
list TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02:FILTER=weekPrgSel!=prog1
Alle 17 Wandthermostaten - die stehen ja alle auf set_...
HM_EG.ARBEITZ_Wandthermostat_Climate
HM_EG.ATELIER_Wandthermostat_Climate
HM_EG.ESSZMMR_Wandthermostat_Climate
HM_EG.FLUREIN_Wandthermostat_Climate
HM_EG.FLURTRE_Wandthermostat_Climate
HM_EG.GAESTEZ_Wandthermostat_Climate
HM_EG.GARDERO_Wandthermostat_Climate
HM_EG.HAUSWWR_Wandthermostat_Climate
HM_EG.KELLER_Wandthermostat_Climate
HM_EG.KUECHE_Wandthermostat_Climate
HM_EG.WINTERG_Wandthermostat_Climate
HM_OG.BADEZMR_Wandthermostat_Climate
HM_OG.FLUR_Wandthermostat_Climate
HM_OG.INEARBEIT_Wandthermostat_Climate
HM_OG.INESCHLA_Wandthermostat_Climate
HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
HM_OG.SCHLAFZ_Wandthermostat_Climate
HM_OG.WOHNZMR_Wandthermostat_Climate
Danke, -MN
Zitat von: frank am 16 April 2019, 09:02:57
die theoretisch zuverlässigste kombination tc/io wäre wohl ein tc mit hmlan als prefered io und mit guten rssi. wenn du so eine kombi hast, poste mal ein list vom hauptdevice des tc.
hast du kein tc, der den hmlan nutzt? siehe internal IODev.
funktioniert das regset denn an einem einzelnen tc? bei allen?
hast du freezemon aktiv? gibt es auffälligkeiten?