Ich habe 2 verschiedene Typen dieser Thermostate :
1. ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 056, verwendet thermofloor/heatit056.xml
2. ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 021, verwendet thermofloor/heatit021.xml
1 hat 2 moegliche Temperatursensoren, davon ist einer in Verwendung
2 hat 3 Temperatursensoren, einer ist fest eingebaut, 2 sind optional, davon ist einer in Verwendung
Die Logeintraege :
von 1
2019-04-15_10:10:40 HeizungWC basicReport: 255
2019-04-15_10:11:45 HeizungWC setpointTemp: 21.5 C heating
2019-04-15_10:12:50 HeizungWC thermostatMode: heating
2019-04-15_10:13:56 HeizungWC temperature: 21.5 C
2019-04-15_10:15:01 HeizungWC basicReport: 255
2019-04-15_10:16:07 HeizungWC setpointTemp: 21.5 C heating
2019-04-15_10:17:12 HeizungWC thermostatMode: heating
2019-04-15_10:18:18 HeizungWC temperature: 21.5 C
2019-04-15_10:19:23 HeizungWC basicReport: 255
2019-04-15_10:20:29 HeizungWC setpointTemp: 21.5 C heating
2019-04-15_10:21:34 HeizungWC thermostatMode: heating
2019-04-15_10:22:39 HeizungWC temperature: 21.5 C
2019-04-15_10:23:45 HeizungWC basicReport: 255
2019-04-15_10:24:50 HeizungWC setpointTemp: 21.5 C heating
2019-04-15_10:25:56 HeizungWC thermostatMode: heating
2019-04-15_10:27:01 HeizungWC temperature: 21.5 C
von 2 :
2019-04-16_05:23:18 HeizungBad temperature: 0.0 C
2019-04-16_05:23:18 HeizungBad temperature: 0.0 C
2019-04-16_05:23:18 HeizungBad temperature: 21.5 C
2019-04-16_05:23:18 HeizungBad temperature: 21.5 C
2019-04-16_05:24:18 HeizungBad energy: 267.9 kWh
2019-04-16_05:24:18 HeizungBad power: 0.04 W
2019-04-16_05:24:18 HeizungBad voltage: 242 V
2019-04-16_05:24:18 HeizungBad temperature: 0.0 C
2019-04-16_05:24:18 HeizungBad temperature: 0.0 C
2019-04-16_05:24:18 HeizungBad temperature: 21.5 C
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad energy: 267.9 kWh
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad power: 0 W
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad voltage: 242.7 V
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad temperature: 0.0 C
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad temperature: 0.0 C
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad temperature: 21.4 C
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad temperature: 21.4 C
2019-04-16_05:26:18 HeizungBad energy: 267.9 kWh
2019-04-16_05:26:18 HeizungBad power: 0 W
2019-04-16_05:26:18 HeizungBad voltage: 2
Das von 1 gefaellt mir, das von 2 nicht.
Die Temperatureintraege 'killen' meine Logs; die meisten doppelten Eintraege sind dabei schon ausgefiltert, aber die Eintraege mit 0 Grad
sind Mist. ( es gibt auch keine Readings fuer bzw. mit diesem Wert )
Frage : Kann ich das unter FHEM beinflussen, ist das vielleicht ein Thermofloorproblem oder liegt das am xml-File ?
XML-Datei-Zusammenhang ist eher unwahrscheinlich. Probleme vermute ich vielmehr bei der unbekannten Konfiguration.
Um die Wahrscheinlichkeit einer konkreten Antwort zu erhöhen, könnten eventuell "list" und verbose-5-Log hilfreich sein (https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F).
Gruß, Christian
Hier sind schon mal die Listings :
List von 1 :
Internals:
DEF cfba8db6 80
FUUID 5cb07b11-f33f-775d-8af9-7ed8dc17243b21ee
IODev ZWAVE2
LASTInputDev ZWAVE2
MSGCNT 1504
NAME HeizungWC
NR 333
STATE On
TYPE ZWave
ZWAVE2_MSGCNT 1504
ZWAVE2_RAWMSG 00040050032003ff
ZWAVE2_TIME 2019-04-16 13:48:39
ZWaveSubDevice no
homeId cfba8db6
isWakeUp
nodeIdHex 50
READINGS:
2019-04-16 13:48:39 basicReport 255
2019-04-15 11:45:25 configAHiAirMaxLimit 400
2019-04-15 11:45:25 configALoAirMinLimit 50
2019-04-15 11:45:25 configCOModeSetpoint 215
2019-04-15 11:45:26 configCOOLSetpoint 210
2019-04-15 11:45:26 configDIFFL4 5
2019-04-15 11:45:26 configECOModeSetpoint 190
2019-04-15 11:45:26 configFHiFloorMaxLimit 250
2019-04-15 11:45:26 configFLoFloorMinLimit 50
2019-04-15 11:45:26 configFloorSensorType 10kNtc
2019-04-15 11:45:26 configOperationMode Heat
2019-04-15 11:45:26 configPLoMinTemperatureInPowerRegMode 0
2019-04-15 11:45:26 configPSetting 2
2019-04-15 11:45:26 configTemperatureSensor AFRoomModeWFloorLimitations
2019-04-13 09:18:41 model ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 021
2019-04-13 09:18:41 modelConfig thermofloor/heatit021.xml
2019-04-13 09:18:41 modelId 019b-0001-0001
2019-04-14 05:48:58 neighborList ZWAVE2 ZWEisenbahn LichtWohnKamin LichtWohnTuer LichtWohnRegal LichtFlur KodiPower AirconUp AirconWohn WolfgangWarn GaragenTorMotor HeizungBad ZWKeller
2019-04-15 10:56:06 powerlvl current 0 remain 0
2019-04-16 13:45:23 setpointTemp 21.5 C heating
2019-04-15 11:05:14 state tmHeating
2019-04-16 13:47:34 temperature 21.5 C
2019-04-16 13:46:28 thermostatMode heating
2019-04-15 11:45:26 timeToAck 0.036
2019-04-15 11:45:26 transmit OK
2019-04-15 10:56:54 undef 0 undef previous: 0 delta_time: 67 s
Attributes:
IODev ZWAVE2
classes ZWAVEPLUS_INFO THERMOSTAT_SETPOINT SENSOR_MULTILEVEL VERSION THERMOSTAT_MODE ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY METER CONFIGURATION
devStateIcon .*Off:vent_ventilation .*On:sani_heating
eventMap /tmOff:Off/tmHeating:On
icon sani_floor_heating
room Heizung,ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:2 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:6 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_SETPOINT:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
webCmd Off:On
List von 2 :
Internals:
DEF cfba8db6 74
FUUID 5c811760-f33f-775d-5037-632b50c739c9cd27
IODev ZWAVE2
LASTInputDev ZWAVE2
MSGCNT 15696
NAME HeizungBad
NR 276
STATE On
TYPE ZWave
ZWAVE2_MSGCNT 15696
ZWAVE2_RAWMSG 0004004a063105012200d5
ZWAVE2_TIME 2019-04-16 13:49:23
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId cfba8db6
ignoreDupMsg 1
isWakeUp
lastMsgSent 1555392814.24815
nodeIdHex 4a
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-03-20 19:16:49 SEND_DATA failed:00
2019-03-19 12:13:34 UNKNOWN multilevel type 81 fl: 22 arg: 80cc
2019-04-16 13:33:37 basicReport 0
2019-03-16 22:55:20 configAHiAirMaxLimit 350
2019-03-16 18:35:32 configALoAirMinLimit 50
2019-04-16 07:29:36 configAirA2MaximumTemperatureLimit 350
2019-04-16 07:29:36 configAirA2MinimumTemperatureLimit 50
2019-04-16 07:29:37 configButtonBrightnessActiveState 100
2019-04-16 07:29:37 configButtonBrightnessDimmedState 10
2019-03-16 18:35:32 configCOModeSetpoint 180
2019-03-16 18:35:34 configCOOLSetpoint 0
2019-04-16 07:29:37 configCoolingSetpointCOOL 210
2019-03-16 18:35:34 configDIFFL4 5
2019-04-16 07:29:37 configDisplayBrightnessActiveState 100
2019-04-16 07:29:37 configDisplayBrightnessDimmedState 10
2019-03-16 18:35:34 configECOModeSetpoint 210
2019-04-16 07:29:37 configEnergySavingModeSetpointECO 180
2019-04-16 07:29:37 configExternalSensorCalibration 0
2019-03-16 18:35:35 configFHiFloorMaxLimit 300
2019-03-16 18:35:35 configFLoFloorMinLimit 50
2019-04-16 07:29:37 configFloorMaximumTemperatureLimit 270
2019-04-16 07:29:37 configFloorMinimumTemperatureLimit 50
2019-04-16 07:29:37 configFloorSensorCalibration 0
2019-04-16 07:29:37 configFloorSensorType 10kNtc
2019-04-16 07:29:37 configHeatingModeSetpointCO 210
2019-04-16 07:29:37 configMeterReportDeltaValue 10
2019-04-16 07:29:37 configMeterReportInterval 60
2019-04-16 07:29:37 configOperationMode Heat
2019-03-16 18:35:36 configPLoMinTemperatureInPowerRegMode 205
2019-03-16 18:35:36 configPSetting 0
2019-03-16 18:35:37 configRoomSensorCalibration 0
2019-04-16 07:29:37 configSensorMode FFloorSensor
2019-04-16 07:29:37 configTemperatureControlHysteresis 5
2019-04-16 07:29:37 configTemperatureDisplay DisplayMeasuredTemperature
2019-04-16 07:29:37 configTemperatureReportHysteresis 10
2019-04-16 07:29:38 configTemperatureReportInterval 60
2019-04-16 13:49:22 energy 270.2 kWh
2019-03-07 14:07:06 mcEndpoints total 4, different
2019-03-20 19:14:46 model ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 056
2019-03-20 19:14:46 modelConfig thermofloor/heatit056.xml
2019-03-20 19:14:46 modelId 019b-0003-0202
2019-04-14 05:48:43 neighborList ZWEisenbahn LichtWohnKamin ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_35 LichtWohnTuer LichtWohnRegal LichtFlur AirconUp AirconWohn UNKNOWN_70 ZWKeller HeizungWC
2019-04-15 22:54:13 neighborUpdate done
2019-04-16 13:49:22 power 0 W
2019-04-12 22:16:55 setpointTemp 21.0 C heating
2019-04-16 07:33:34 state tmHeating
2019-04-16 13:49:23 temperature 21.3 C
2019-04-15 11:50:15 thermostatMode heating
2019-04-16 07:33:34 timeToAck 0.101
2019-04-16 07:33:34 transmit OK
2019-04-16 13:49:23 voltage 243.1 V
Attributes:
IODev ZWAVE2
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE METER
devStateIcon .*Off:vent_ventilation .*On:sani_heating
eventMap /tmOff:Off/tmHeating:On
icon sani_floor_heating
ignoreDupMsg 1
room Heizung,ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:3 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1
webCmd Off:On
Habe die Listings im Post vorher vertauscht ....
Und hier ist ein verbose 5 log :
2019.04.16 13:54:10 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 00040050064303012200d7 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:10 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:10 5: ZWAVE2: dispatch 00040050064303012200d7
2019.04.16 13:54:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:50 ARG:064303012200d7 CB:00
2019.04.16 13:54:12 3: ZWave got config for thermofloor/heatit021.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2019.04.16 13:54:12 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 00040050064303012200d7 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:12 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:12 5: ZWAVE2: dispatch 00040050064303012200d7
2019.04.16 13:54:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:50 ARG:064303012200d7 CB:00
2019.04.16 13:54:12 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 00040050064303012200d7 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:12 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:12 5: ZWAVE2: dispatch 00040050064303012200d7
2019.04.16 13:54:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:50 ARG:064303012200d7 CB:00
2019.04.16 13:54:12 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 00040050064303012200d7 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:12 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:12 5: ZWAVE2: dispatch 00040050064303012200d7
2019.04.16 13:54:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:50 ARG:064303012200d7 CB:00
2019.04.16 13:54:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0e3202212400000a8e000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:22 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:22 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0e3202212400000a8e000000000000
2019.04.16 13:54:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0e3202212400000a8e000000000000 CB:00
2019.04.16 13:54:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0e3202215400000006000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:22 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:22 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0e3202215400000006000000000000
2019.04.16 13:54:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0e3202215400000006000000000000 CB:00
2019.04.16 13:54:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0a3202a122097b00000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0a3202a122097b00000000
2019.04.16 13:54:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0a3202a122097b00000000 CB:00
2019.04.16 13:54:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a06310501220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a06310501220000
2019.04.16 13:54:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:06310501220000 CB:00
2019.04.16 13:54:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a06310501220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a06310501220000
2019.04.16 13:54:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:06310501220000 CB:00
2019.04.16 13:54:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a063105012200d4 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a063105012200d4
2019.04.16 13:54:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:063105012200d4 CB:00
2019.04.16 13:54:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a063105012200d4 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a063105012200d4
2019.04.16 13:54:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:063105012200d4 CB:00
2019.04.16 13:55:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490e3202212400000466000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:00 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:00 5: ZWAVE2: dispatch 000400490e3202212400000466000000000000
2019.04.16 13:55:00 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0e3202212400000466000000000000 CB:00
2019.04.16 13:55:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490e3202215400000001000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:00 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:00 5: ZWAVE2: dispatch 000400490e3202215400000001000000000000
2019.04.16 13:55:00 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0e3202215400000001000000000000 CB:00
2019.04.16 13:55:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490a3202a122098600000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:00 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:00 5: ZWAVE2: dispatch 000400490a3202a122098600000000
2019.04.16 13:55:00 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0a3202a122098600000000 CB:00
2019.04.16 13:55:12 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004005003400301 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:12 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:12 5: ZWAVE2: dispatch 0004005003400301
2019.04.16 13:55:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:50 ARG:03400301 CB:00
2019.04.16 13:55:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0e3202212400000a8e000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:22 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:22 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0e3202212400000a8e000000000000
2019.04.16 13:55:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0e3202212400000a8e000000000000 CB:00
2019.04.16 13:55:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0e3202215400000000000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:22 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:22 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0e3202215400000000000000000000
2019.04.16 13:55:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0e3202215400000000000000000000 CB:00
2019.04.16 13:55:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0a3202a122098300000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0a3202a122098300000000
2019.04.16 13:55:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0a3202a122098300000000 CB:00
2019.04.16 13:55:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a06310501220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a06310501220000
2019.04.16 13:55:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:06310501220000 CB:00
2019.04.16 13:55:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a06310501220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a06310501220000
2019.04.16 13:55:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:06310501220000 CB:00
2019.04.16 13:55:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a063105012200d3
2019.04.16 13:55:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:063105012200d3 CB:00
2019.04.16 13:55:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a063105012200d3
2019.04.16 13:55:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:063105012200d3 CB:00
2019.04.16 13:55:59 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490e3202212400000466000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:59 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:59 5: ZWAVE2: dispatch 000400490e3202212400000466000000000000
2019.04.16 13:55:59 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0e3202212400000466000000000000 CB:00
2019.04.16 13:56:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490e3202215400000004000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:56:03 5: SW: 06
2019.04.16 13:56:03 5: ZWAVE2: dispatch 000400490e3202215400000004000000000000
2019.04.16 13:56:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0e3202215400000004000000000000 CB:00
2019.04.16 13:56:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490e3202215400000004000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:56:03 5: SW: 06
2019.04.16 13:56:03 5: ZWAVE2: dispatch 000400490e3202215400000004000000000000
2019.04.16 13:56:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0e3202215400000004000000000000 CB:00
2019.04.16 13:56:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490e3202215400000004000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:56:03 5: SW: 06
2019.04.16 13:56:03 5: ZWAVE2: dispatch 000400490e3202215400000004000000000000
2019.04.16 13:56:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0e3202215400000004000000000000 CB:00
2019.04.16 13:56:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490e3202215400000004000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:56:03 5: SW: 06
2019.04.16 13:56:03 5: ZWAVE2: dispatch 000400490e3202215400000004000000000000
2019.04.16 13:56:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0e3202215400000004000000000000 CB:00
2019.04.16 13:56:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490a3202a122098400000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:56:03 5: SW: 06
ID 4a entspricht TF 56,
ID 49 und ID 50 entsprechen TF 21
Dann erster Vorschlag ;) :
2. Gerät ist ZWavePlus mit MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION.
Bitte prüfen, welche Assoziationen beim 2. Gerät gesetzt sind. Dies wurde laut list bei beiden Geräten nie geprüft (get <device> associationAll).
Falls normale Assoziation, dann probiere mal mit MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION statt ASSOCIATION.
Alle (mir unbekannten) Assoziationen des Controllers mit dem Gerät mit "associationDel" löschen.
Dann
set <device> mcaAdd 1 0 <ControllerNOdeID> 1
und bitte testen.
___
OBiges habe ich vor Deinem Hinweis
ZitatHabe die Listings im Post vorher vertauscht ....
geschrieben und bin unsicher, ob ich das jetzt korrekt verstanden habe..
Danke, ich habe erstmal frustriert aufgegeben ....
Obwohl die beiden fraglichen Geräte baugleich sind und die gleiche Firmware haben, verhielten sie sich unterschiedlich.
Daraufhin habe ich beide entfernt, resetted und wieder inkludiert.
Funktionierte auch gut ( dachte ich ), aber jetzt sieht das Listing beider Geräte so aus :
Internals:
DEF cfba8db6 82
FUUID 5cb62ce1-f33f-775d-4e31-7251a8e4a902b251
IODev ZWAVE2
NAME HeizungBad
NR 359
STATE ???
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
homeId cfba8db6
isWakeUp
nodeIdHex 52
READINGS:
2019-04-16 21:33:47 neighborList ZWAVE2 ZWEisenbahn LichtFlur ZWKeller HeizungWC
Attributes:
IODev ZWAVE2
classes ZWAVEPLUS_INFO TRANSPORT_SERVICE SUPERVISION SECURITY SECURITY_S2
room Heizung,ZWave
Das ist alles, set und get-Kommandos bestehen aus
neighborUpdate,returnRouteAdd, returnRouteDel, secSupportedReport,sucRouteAdd, sucRouteDel
bzw. neighborList, zwavepPlusInfo
Damit komme nicht weiter.
Nach einem 2. Versuch sieht das Listing jetzt so aus :
Internals:
CFGFN
DEF cfba8db6 83
FUUID 5cb63c97-f33f-775d-fcf5-991df26f899120cb
IODev ZWAVE2
LASTInputDev ZWAVE2
MSGCNT 149
NAME ZWave_THERMOSTAT_83
NR 710
STATE setpointHeating 21
TYPE ZWave
ZWAVE2_MSGCNT 149
ZWAVE2_RAWMSG 00040053063105012200dd
ZWAVE2_TIME 2019-04-16 22:51:11
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_THERMOSTAT_83.01,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_83.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_83.03,ZWave_SWITCH_BINARY_83.04
homeId cfba8db6
isWakeUp
lastMsgSent 1555447782.51069
nodeIdHex 53
READINGS:
2019-04-16 22:44:10 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWAVE2
2019-04-16 22:44:10 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2019-04-16 22:44:11 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2019-04-16 22:44:11 assocGroup_4 Max 5 Nodes
2019-04-16 22:44:10 assocGroups 4
2019-04-16 22:38:20 configAirA2MaximumTemperatureLimit 400
2019-04-16 22:38:20 configAirA2MinimumTemperatureLimit 50
2019-04-16 22:38:20 configButtonBrightnessActiveState 100
2019-04-16 22:38:20 configButtonBrightnessDimmedState 8
2019-04-16 22:38:20 configCoolingSetpointCOOL 210
2019-04-16 22:38:20 configDisplayBrightnessActiveState 100
2019-04-16 22:38:20 configDisplayBrightnessDimmedState 8
2019-04-16 22:38:20 configEnergySavingModeSetpointECO 175
2019-04-16 22:38:20 configExternalSensorCalibration 0
2019-04-16 22:38:20 configFloorMaximumTemperatureLimit 270
2019-04-16 22:38:20 configFloorMinimumTemperatureLimit 50
2019-04-16 22:38:20 configFloorSensorCalibration 0
2019-04-16 22:38:20 configFloorSensorType 10kNtc
2019-04-16 22:38:20 configHeatingModeSetpointCO 210
2019-04-16 22:38:20 configMeterReportDeltaValue 10
2019-04-16 22:38:21 configMeterReportInterval 60
2019-04-16 22:38:21 configOperationMode Heat
2019-04-16 22:38:21 configSensorMode FFloorSensor
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureControlHysteresis 5
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureDisplay DisplayMeasuredTemperature
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureReportHysteresis 10
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureReportInterval 60
2019-04-16 22:51:11 energy 114.2 kWh
2019-04-16 22:36:02 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE
2019-04-16 22:36:02 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SENSOR_MULTILEVEL
2019-04-16 22:36:02 mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SENSOR_MULTILEVEL
2019-04-16 22:36:02 mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SWITCH_BINARY METER
2019-04-16 22:36:02 mcEndpoints total 4, different
2019-04-16 22:36:02 model ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 056
2019-04-16 22:36:02 modelConfig thermofloor/heatit056.xml
2019-04-16 22:36:02 modelId 019b-0003-0202
2019-04-16 22:51:11 power 0 W
2019-04-16 22:42:54 state setpointHeating 21
2019-04-16 22:51:11 temperature 22.1 C
2019-04-16 22:49:42 timeToAck 0.029
2019-04-16 22:49:42 transmit OK
2019-04-16 22:51:11 voltage 245 V
Attributes:
IODev ZWAVE2
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE METER
room Heizung,ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:3 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_SETPOINT:3 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:3 ZWAVEPLUS_INFO:2
Die einzige Assoziation ist die für den Controller, die Logeintraege sind noch wie vorher.
Probiere bitte -wie oben geschrieben- mit MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION statt ASSOCIATION. Dann landen die Temperaturwerte hoffentlich im passenden Endpoint-Device und nicht alle im FHEM-Hauptdevice.
Listing :
Internals:
CFGFN
DEF cfba8db6 83
FUUID 5cb63c97-f33f-775d-fcf5-991df26f899120cb
IODev ZWAVE2
LASTInputDev ZWAVE2
MSGCNT 4409
NAME ZWave_THERMOSTAT_83
NR 710
STATE mcaAdd 1 0 1 1
TYPE ZWave
ZWAVE2_MSGCNT 4409
ZWAVE2_RAWMSG 000400530e320221240000047a000000000000
ZWAVE2_TIME 2019-04-17 08:46:14
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_THERMOSTAT_83.01,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_83.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_83.03,ZWave_SWITCH_BINARY_83.04
homeId cfba8db6
isWakeUp
lastMsgSent 1555482953.49294
nodeIdHex 53
READINGS:
2019-04-17 08:27:40 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWAVE2
2019-04-17 08:27:40 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2019-04-17 08:27:40 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2019-04-17 08:27:41 assocGroup_4 Max 5 Nodes
2019-04-17 08:35:26 assocGroups 4
2019-04-17 07:00:44 basicReport 0
2019-04-16 22:38:20 configAirA2MaximumTemperatureLimit 400
2019-04-16 22:38:20 configAirA2MinimumTemperatureLimit 50
2019-04-16 22:38:20 configButtonBrightnessActiveState 100
2019-04-16 22:38:20 configButtonBrightnessDimmedState 8
2019-04-16 22:38:20 configCoolingSetpointCOOL 210
2019-04-16 22:38:20 configDisplayBrightnessActiveState 100
2019-04-16 22:38:20 configDisplayBrightnessDimmedState 8
2019-04-16 22:38:20 configEnergySavingModeSetpointECO 175
2019-04-16 22:38:20 configExternalSensorCalibration 0
2019-04-16 22:38:20 configFloorMaximumTemperatureLimit 270
2019-04-16 22:38:20 configFloorMinimumTemperatureLimit 50
2019-04-16 22:38:20 configFloorSensorCalibration 0
2019-04-16 22:38:20 configFloorSensorType 10kNtc
2019-04-16 22:38:20 configHeatingModeSetpointCO 210
2019-04-16 22:38:20 configMeterReportDeltaValue 10
2019-04-16 22:38:21 configMeterReportInterval 60
2019-04-16 22:38:21 configOperationMode Heat
2019-04-16 22:38:21 configSensorMode FFloorSensor
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureControlHysteresis 5
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureDisplay DisplayMeasuredTemperature
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureReportHysteresis 10
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureReportInterval 60
2019-04-17 08:46:14 energy 114.6 kWh
2019-04-17 08:24:39 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE
2019-04-17 08:24:40 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SENSOR_MULTILEVEL
2019-04-17 08:24:40 mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SENSOR_MULTILEVEL
2019-04-17 08:24:40 mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SWITCH_BINARY METER
2019-04-17 08:35:39 mcEndpoints total 4, different
2019-04-17 08:35:48 mcaGroups 4
2019-04-17 08:35:50 mca_1 Max 5 Nodes ZWAVE2 ZWAVE2:1
2019-04-17 08:35:51 mca_2 Max 5
2019-04-17 08:35:53 mca_3 Max 5
2019-04-17 08:35:55 mca_4 Max 5
2019-04-16 22:36:02 model ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 056
2019-04-16 22:36:02 modelConfig thermofloor/heatit056.xml
2019-04-16 22:36:02 modelId 019b-0003-0202
2019-04-17 08:33:15 power 0.02 W
2019-04-17 06:43:02 setpointTemp 22.0 C heating
2019-04-17 08:33:51 state mcaAdd 1 0 1 1
2019-04-17 08:33:16 temperature 22.1 C
2019-04-17 08:35:54 timeToAck 1.116
2019-04-17 08:35:54 transmit OK
2019-04-17 08:33:15 voltage 240.3 V
Attributes:
IODev ZWAVE2
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE METER
room Heizung,ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:3 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_SETPOINT:3 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:3 ZWAVEPLUS_INFO:2
Das Ergebnis :
2019-04-17 08:52:14 ZWave ZWave_THERMOSTAT_83 energy: 114.6 kWh
2019-04-17 08:52:14 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_83.04 energy: 114.6 kWh
Andere Events gibt es von THERMOSTAT_83 nicht, der Logfile von SWITCH_BINARY_83.04 wird korrekt gefuellt, die anderen bleiben leer.
Bitte normale Assoziation von ZWAVE2 löschen:
set ZWave_THERMOSTAT_83 associationDel 1 <NodeID ZWAVE2>
Dann testen und bitte berichten.
Geloescht :
Internals:
DEF cfba8db6 83
FUUID 5cb63c97-f33f-775d-fcf5-991df26f899120cb
IODev ZWAVE2
NAME ZWave_THERMOSTAT_83
NR 359
STATE associationDel 1 1
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
endpointChildren ZWave_THERMOSTAT_83.01,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_83.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_83.03,ZWave_SWITCH_BINARY_83.04
homeId cfba8db6
nodeIdHex 53
READINGS:
2019-04-17 09:39:26 assocGroup_1 Max 5 Nodes
2019-04-17 09:39:26 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2019-04-17 09:39:26 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2019-04-17 09:39:26 assocGroup_4 Max 5 Nodes
2019-04-17 09:39:25 assocGroups 4
2019-04-17 07:00:44 basicReport 0
2019-04-17 09:39:08 configAirA2MaximumTemperatureLimit 400
2019-04-17 09:39:08 configAirA2MinimumTemperatureLimit 50
2019-04-17 09:39:09 configButtonBrightnessActiveState 100
2019-04-17 09:39:09 configButtonBrightnessDimmedState 8
2019-04-17 09:39:10 configCoolingSetpointCOOL 210
2019-04-17 09:39:10 configDisplayBrightnessActiveState 100
2019-04-17 09:39:11 configDisplayBrightnessDimmedState 8
2019-04-17 09:39:11 configEnergySavingModeSetpointECO 175
2019-04-17 09:39:11 configExternalSensorCalibration 0
2019-04-17 09:39:12 configFloorMaximumTemperatureLimit 270
2019-04-17 09:39:12 configFloorMinimumTemperatureLimit 50
2019-04-17 09:39:13 configFloorSensorCalibration 0
2019-04-17 09:39:13 configFloorSensorType 10kNtc
2019-04-17 09:39:13 configHeatingModeSetpointCO 220
2019-04-17 09:39:14 configMeterReportDeltaValue 10
2019-04-17 09:39:17 configMeterReportInterval 60
2019-04-16 22:38:21 configOperationMode Heat
2019-04-16 22:38:21 configSensorMode FFloorSensor
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureControlHysteresis 5
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureDisplay DisplayMeasuredTemperature
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureReportHysteresis 10
2019-04-16 22:38:21 configTemperatureReportInterval 60
2019-04-17 09:38:14 energy 114.6 kWh
2019-04-17 08:24:39 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE
2019-04-17 08:24:40 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SENSOR_MULTILEVEL
2019-04-17 08:24:40 mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SENSOR_MULTILEVEL
2019-04-17 08:24:40 mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SWITCH_BINARY METER
2019-04-17 08:35:39 mcEndpoints total 4, different
2019-04-17 08:35:48 mcaGroups 4
2019-04-17 08:35:50 mca_1 Max 5 Nodes ZWAVE2 ZWAVE2:1
2019-04-17 08:35:51 mca_2 Max 5
2019-04-17 08:35:53 mca_3 Max 5
2019-04-17 08:35:55 mca_4 Max 5
2019-04-16 22:36:02 model ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 056
2019-04-16 22:36:02 modelConfig thermofloor/heatit056.xml
2019-04-16 22:36:02 modelId 019b-0003-0202
2019-04-17 08:33:15 power 0.02 W
2019-04-17 06:43:02 setpointTemp 22.0 C heating
2019-04-17 09:38:51 state associationDel 1 1
2019-04-17 08:33:16 temperature 22.1 C
2019-04-17 09:39:26 timeToAck 0.032
2019-04-17 09:39:26 transmit OK
2019-04-17 08:33:15 voltage 240.3 V
Attributes:
IODev ZWAVE2
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE METER
room Heizung,ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:3 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_SETPOINT:3 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:3 ZWAVEPLUS_INFO:2
Ergebnis :
Log von ZWave_THERMOSTAT_83.01 ist leer
Log von ZWave_THERMOSTAT_83.02 Messwerte des nicht angeschlossenen Temperatursensors, also Nullen
Log von ZWave_THERMOSTAT_83.01 Messwerte des verwendeten Sensors, gut
Log von ZWave_THERMOSTAT_83.01 Messwerte des Powersensors, auch gut.
Temperatureintraege sind immer doppelt, aber das sollte sicher ignoreDupMsg bereinigen.
Zitat von: howi42 am 17 April 2019, 09:52:54
Temperatureintraege sind immer doppelt
Das finde ich merkwürdg; hattest Du das Thema mit den doppelten Nachrichten nicht schon einmal bei anderen Geräten?
Ansonsten können wir dann festhalten, dass bei dem Gerät mit MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION statt ASSOCIATION eine korrekte Zuordnung zu den FHEM-Devices erfolgt?
Ja, so funktioniert es, danke fuer die Hilfe !
Die doppelten Eintraege verfolge ich nochmal, meine, das war bei dem vorigen Dongle.
Aber solange das nicht zwischen 0 und korrekt wechselt, kann ich erstmal damit leben.