Beitrag von: jhohn am 03 Januar 2013, 15:13:34
wie soll on-for-timer reagieren wenn vor Ablauf des timers ein weiteres on-for-timer geschickt wird?

also z.B.

set lade_heizung on-for-timer 3610
und dann nach 3600 Sekunden das nächste
set lade_heizung on-for-timer 3610

Schaltet der Switch dann trotzdem 10 Sekunden nach dem zweiten on-for-timer aus oder "löscht" das zweite on-for-timer den Ausschaltebefehl des ersten?
Titel: Aw: HMLAN on-for-timer
Beitrag von: Zrrronggg! am 03 Januar 2013, 15:41:46
Soweit ich weiss findet das "timen" bei on-for-timer nicht in FHEM, sondern wie bei FS20 im Aktor statt.

Damit würde jedes neue on-for-timer das alte überschreiben und den Zeitraum damit entsprechend verlängern.
Zumindest bei FS20 Aktoren ist es so.

Kann man aber doch leicht ausprobieren?
Titel: Aw: HMLAN on-for-timer
Beitrag von: jhohn am 03 Januar 2013, 16:03:20
Ja kann man, habe ich auch gerade mal gemacht. Es ist wohl so wie Du geschrieben hast.

Danke.