FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: amehl am 16 April 2019, 20:27:02

Titel: HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 läst sich nicht mehr schalten
Beitrag von: amehl am 16 April 2019, 20:27:02
Seit dem update auf die neue FHEM Version vom 1.4. lässt sich die Steckdose nicht mehr vom Web Gui schalten. Der Befehl set Akkulader_SW off gibt "Unknown Argument" off zurück. Ich hab leider keinen Plan mehr und bitte um Unterstützung,
Titel: Antw:HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 läst sich nicht mehr schalten
Beitrag von: amehl am 16 April 2019, 20:55:43
Hat sicher erledigt. Es gibt nur noch den Befehl press also toggle - warum auch immer. Habe das DOIF umgeschrieben und schon geht es wieder.
Titel: Antw:HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 läst sich nicht mehr schalten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 16 April 2019, 21:04:38
Vielleicht mal noch warten bzw. damit rechnen wieder zurück bauen zu dürfen...

Wird grad einiges bei den HomeMatic Modulen (r)umgebaut...

Mal im Forum suchen...

Kurz da nur Handy grad...

Gruß, Joachim
Titel: Antw:HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 läst sich nicht mehr schalten
Beitrag von: frank am 16 April 2019, 21:25:07
und vor allem ein update machen. 1.4. ist ziehmlich alt.
morgen ab 8 uhr gibt es dann bereits ein weiteres.
Titel: Antw:HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 läst sich nicht mehr schalten
Beitrag von: amehl am 17 April 2019, 08:30:21
sorry hab mich falsch ausgedrückt, das Update war vom 1.4.2019 svn 19165, mach aber morgen noch mal eines
Titel: Antw:HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 läst sich nicht mehr schalten
Beitrag von: amehl am 17 April 2019, 08:55:00
noch mal sorry. Hab im den Beitrag gefunden wo die Probleme schon behandelt werden.