Hallo,
bescheidene Anfrage....
ist der Befehl set <device> tmManual eventuell beim Thermostat Eurotronic Spirit
nicht mehr vorhanden ? Habe regelmäßig Updates gemacht.
Aber eventuell liegt es auch an meiner Vergesslichkeit oder Unvermögen,
habe über Ostern alle Geräte Exludiert, Includiert und am Aeotec USB Dongle ein Reset
durchgeführt.
Vorher hatte die Benutzung des Befehl im Code nie eine Fehlermeldung ausgelöst.
Hier noch die Meldung im Log
2019.04.23 07:00:00 2: wunscht_ug_wz_stat1: set Thermostat1_UG_WZ tmManual: Unknown argument tmManual, choose one of associationAdd associationDel configBacklight:BacklightEnabled,BacklightDisabled configBatteryReport:BatteryStatusIsOnlyReportedAsA0,SendBatteryStatusUnsolicitedOnce1 configByte configDefault configLCDInvert:LCDContentInverted,LCDContentNormal configLCDTimeout configLong configMeasuredTemperatureOffset configMeasuredTemperatureReport configValveOpeningPercentageReport configWindowOpenDetection:SensitivityLow,SensitivityMedium,SensitivityHigh,OpenWindowDetectionDisabled configWord desired-temp dim:slider,0,1,99 dimUpDown neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg powerlevel powerlevelTest protectionBytes protectionOff:noArg protectionOn:noArg protectionSeq:noArg returnRouteAdd returnRouteDel:noArg secSupportedReport:noArg setpointCooling setpointHeating stop:noArg thermostatSetpointSet tmAuto:noArg tmCooling:noArg tmFan:noArg tmHeating:noArg tmOff:noArg on-till-overnight intervals off-till toggle blink off-for-timer on-for-timer on-till off-till-overnight
Gruß
Hans-Jürgen
tmManual wird angeboten, falls:
- das Attribut classes THERMOSTAT_MODE enthaelt
- das Attribut vclasses fuer THERMOSTAT_MODE 3 oder groesser enthaelt.
Hallo Rudolf,
eben Nachgeschaut irgendwie hmmmm....
in classes steht THERMOSTAT_MODE
in vclasses steht u.a. THERMOSTAT_MODE:3
es ging ja vorher soweit.
im Reading vom Spirit habe ich zwar thermostatMode manual
aber set tmManual geht, gibt ? es nicht mehr.
nur tmAuto,tmCooling,tmFan,tmHeating und tmOFF.
ein list vom Spirit
Internals:
CFGFN
DEF e769ab5c 8
FUUID 5cbcb309-f33f-cca1-5195-2097e4ca61d75193
IMAGE /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-17095777
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 219
NAME Thermostat1_UG_WZ
NR 2969
STATE dim 5
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 219
ZWDongle_0_RAWMSG 0013ad000080
ZWDongle_0_TIME 2019-04-23 10:30:38
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId e769ab5c
isWakeUp
lastMsgSent 1556008237.15834
nodeIdHex 08
Helper:
DBLOG:
model:
myDbLog:
TIME 1555870482.07497
VALUE EUROtronic EUR_SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
modelConfig:
myDbLog:
TIME 1555870482.07497
VALUE eurotronic/eur_spirit.xml
modelId:
myDbLog:
TIME 1555870482.07497
VALUE 0148-0003-0001
state:
myDbLog:
TIME 1555870480.80965
VALUE associationAdd 1 1
READINGS:
2019-04-22 18:41:55 SEND_DATA failed:00
2019-04-22 21:18:41 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2019-04-22 21:18:41 assocGroups 1
2019-04-22 19:14:20 battery 100 %
2019-04-22 19:14:20 batteryLevel 100
2019-04-22 19:14:20 batteryPercent 100
2019-04-22 19:14:20 batteryState ok
2019-04-22 21:19:06 configBacklight BacklightEnabled
2019-04-22 21:19:06 configBatteryReport SendBatteryStatusUnsolicitedOnce1
2019-04-22 21:19:06 configLCDInvert LCDContentNormal
2019-04-22 21:19:06 configLCDTimeout 0
2019-04-22 21:19:06 configMeasuredTemperatureOffset 0
2019-04-22 21:19:06 configMeasuredTemperatureReport 5
2019-04-22 21:19:06 configValveOpeningPercentageReport 0
2019-04-22 21:19:06 configWindowOpenDetection OpenWindowDetectionDisabled
2019-04-21 20:14:42 model EUROtronic EUR_SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
2019-04-21 20:14:42 modelConfig eurotronic/eur_spirit.xml
2019-04-21 20:14:42 modelId 0148-0003-0001
2019-04-22 14:46:46 neighborUpdate done
2019-04-22 21:25:00 setpointTemp 12.0 C energySaveHeating
2019-04-23 10:30:38 state dim 5
2019-04-23 09:43:25 temperature 19.54 C
2019-04-22 21:27:05 thermostatMode manual
2019-04-23 10:30:38 timeToAck 1.283
2019-04-23 10:30:38 transmit OK
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev ZWDongle_0
alias Thermostat1 Wohnzimmer
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY PROTECTION SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_MULTILEVEL THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_SETPOINT BATTERY CONFIGURATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE SUPERVISION FIRMWARE_UPDATE_MD
extendedAlarmReadings 1
group Heizung und Temperatur
icon hc_wht_regler
room Wohnung->Wohnzimmer,ZWave
sortby 1
userReadings batteryLevel:batteryPercent.* {ReadingsVal("Thermostat1_UG_WZ","batteryPercent",0)}
vclasses ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 PROTECTION:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 SUPERVISION:1 SWITCH_MULTILEVEL:1 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_SETPOINT:3 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Wo liegt mein Fehler?
Gruß
Hans-Jürgen
Zitataber set tmManual geht, gibt ? es nicht mehr.
nur tmAuto,tmCooling,tmFan,tmHeating und tmOFF.
Sorry, ich verstehe nicht, was Du damit sagen willst.
Ich habe ein Testgeraet mit den von Dir angehaengten classes/vclasses Attributen angelegt, und ich bekomme folgende Befehle:
Zitatfhem> set Thermostat1_UG_WZ ?
Unknown argument ?, choose one of alarmnotification associationAdd associationDel configByte configDefault configLong configWord desired-temp dim:slider,0,1,99 dimUpDown neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg powerlevel powerlevelTest protectionBytes protectionOff:noArg protectionOn:noArg protectionSeq:noArg returnRouteAdd returnRouteDel:noArg secSupportedReport:noArg setpointCooling setpointHeating stop:noArg thermostatSetpointSet tmAuto:noArg tmCooling:noArg tmEnergySaveHeating:noArg tmFan:noArg tmFullPower:noArg tmHeating:noArg tmManual:noArg tmOff:noArg on-till-overnight off-till on-till off-till-overnight off-for-timer on-for-timer toggle intervals blink
tmManual ist dabei.
Hallo Rudolf,
ZitatSorry, ich verstehe nicht, was Du damit sagen willst.
vielleicht liegt es an meinem hohen Alter das man nicht mehr so klar kommt,
aber bei mir sehe ich kein tmManual.
Unknown argument ?, choose one of associationAdd associationDel configBacklight configBatteryReport configByte configDefault configLCDInvert configLCDTimeout configLong configMeasuredTemperatureOffset configMeasuredTemperatureReport configValveOpeningPercentageReport configWindowOpenDetection configWord desired-temp dim dimUpDown neighborUpdate off on powerlevel powerlevelTest protectionBytes protectionOff protectionOn protectionSeq returnRouteAdd returnRouteDel secSupportedReport setpointCooling setpointHeating stop thermostatSetpointSet tmAuto tmCooling tmFan tmHeating tmOff intervals on-till-overnight toggle off-till on-till on-for-timer blink off-for-timer off-till-overnight
Danke für Deine Ausdauer mit mir !
Gruß
Hans-Jürgen
Eine gute Idee habe ich nicht, aber du koenntest mal pruefen ob:
- FHEM aktuell ist
- fehlt tmManual wirklich beim Geraet, wo vclasses THERMOSTAT_MODE:3 enthaelt?
Wenn beides mit ja beantwortet werden kann, dann bin ich ratlos.
Hallo Rudolf,
letztes update nicht älter als 1 Woche.
Macht mich jetzt auch etwas ratlos, eben update gemacht
oh Wunder
tmManual ist im set Menü wieder da !
Hmm komisch früher hat es ja nie gefehlt.
War auf keinen Fall Absicht Verwirrung zu stiften,
probiere nochmal set tmManual im Code aus und setze es dann auf gelöst.
DANKE für Deine Mühe sagt
Hans-Jürgen
Hi,
muss mich hier mal dranhängen.
Habe ien ähnliches Problem.
Gestern nach 12 Monaten pause das letzte Eurotronic Zwave Sprit includiert.
Jetzt muss ich es genauso konfigurieren wie die anderen.
Bei mir ist nicht tmManual weg sonder viele configs tauchen nicht mehr bei "set" auf.
Es fehlt:
configBacklight
configBatteryReport
configLCDInvert
....
configValveOpeningPercentageReport
configWindowOpenDetection
Hab dann gerade mal ein Update gemacht. Keine veränderung.
Jemand eine Idee?
Hi,
Antworte mir mal selber.
get <Decice> model konnte ich FHEM dazu bewegen die richtige config zu laden.
LG