Hallo hm-Experten,
ich habe ein Problem mit den beiden HM-ES-PMSW1-DR (https://www.elv.de/homematic-hutschienen-schaltaktor-mit-leistungsmessung.html) (als Bausatz), die bei mir im Einsatz sind. Seit einiger Zeit (ich habe es erst in den vergangenen Tagen entdeckt) sind die Kanäle der HM-ES-PMSW1-DR ohne Funktion. Hier ein list eines der Geräte:
Internals:
CFGFN
DEF 5CD1B7
FUUID 5cc483ee-f33f-5060-8cbf-212778a045535ba8
HMLANGW_MSGCNT 92
HMLANGW_RAWMSG 0500004F05845E5CD1B700000080000000000000000939FD
HMLANGW_RSSI -79
HMLANGW_TIME 2019-04-27 18:39:36
IODev hmusb
LASTInputDev HMLANGW
MSGCNT 204
NAME Schaltaktor_Aussensteckdose
NOTIFYDEV global
NR 711
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Schaltaktor_Aussensteckdose_Sw
channel_02 Schaltaktor_Aussensteckdose_Pwr
channel_03 Schaltaktor_Aussensteckdose_SenPwr
channel_04 Schaltaktor_Aussensteckdose_SenI
channel_05 Schaltaktor_Aussensteckdose_SenU
channel_06 Schaltaktor_Aussensteckdose_SenF
hmusb_MSGCNT 112
hmusb_RAWMSG E5CD1B7,0000,48A6DC4E,FF,FFCD,05845E5CD1B700000080000000000000000939FD
hmusb_RSSI -51
hmusb_TIME 2019-04-27 18:39:36
lastMsg No:05 - t:5E s:5CD1B7 d:000000 80000000000000000939FD
protLastRcv 2019-04-27 18:39:36
protRcv 95 last_at:2019-04-27 18:39:36
protResnd 1 last_at:2019-04-27 18:33:50
protSnd 150 last_at:2019-04-27 18:34:25
protState CMDs_done
rssi_at_HMLANGW cnt:92 min:-86 max:-79 avg:-81.56 lst:-79
rssi_at_hmusb cnt:112 min:-55 max:-50 avg:-50.91 lst:-51
READINGS:
2019-04-27 18:31:48 Activity alive
2019-04-27 18:31:43 CommandAccepted yes
2019-04-27 18:31:43 D-firmware 2.5
2019-04-27 18:31:43 D-serialNr OEQ0948976
2019-04-27 18:34:08 PairedTo 0x1365AB
2019-04-27 18:31:47 R-pairCentral 0x1365AB
2019-04-27 18:34:08 RegL_00. 00:00 02:01 0A:13 0B:65 0C:AB 15:FF 18:00
2019-04-27 18:34:25 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 5
cSnd 011365AB5CD1B706040000000001,011365AB5CD1B70603
mId 00EA
regLst ,0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5CD1B7,00,00,00
nextSend 1556383176.22969
rxt 0
vccu VCCU
p:
5CD1B7
00
00
00
prefIO:
hmusb
mRssi:
mNo 05
io:
HMLANGW:
-79
-79
hmusb:
-45
-45
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLANGW:
avg -81.5652173913043
cnt 92
lst -79
max -79
min -86
at_hmusb:
avg -50.9196428571429
cnt 112
lst -51
max -50
min -55
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HMLANGW
IOgrp VCCU:hmusb
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.5
model HM-ES-PMSW1-DR
room Werkstatt
serialNr OEQ0948976
subType powerMeter
webCmd getConfig:clear msgEvents
Wenn ich "set Schaltaktor_Aussensteckdose_Sw on" eingebe, kommt:
Unknown argument on, choose one of clear getConfig getRegRaw peerBulk regBulk regSet
Ich hatte das Problem mit allen hm-Schaltaktoren (also auch den HM-ES-PMSw1-Pl (https://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-1fach-mit-leistungsmessung-zwischenstecker.html) oder den HM-LC-SW1-FM (https://www.elv.de/homematic-hm-lc-sw1-fm-unterputzschalter-1fach.html). Bei allen Aktoren lies sich das Problem über erneuter peeren (über hmPairSeria) der VCCU lösen, nur nicht für die beiden HM-ES-PMSW1-DR.
Was gibt es noch an Infos? Die HM-ES-PMSW1-DR sind wie gesagt über eine VCCU mit fhem verbunden. Ich habe die beiden Module 00_HMLAN.pm und 10_CUL_HM.pm vom Update ausgeschlossen, aufgrund der Probleme, die neulich mit diesen auftraten.
Was habe ich bereits getan? Die Geräte mit "delete" aus fhem gelöscht. Vorhandene peers gelöscht, die HM-ES-PMSW1-DR auf Werkseinstellung an den Geräten zurückgesetzt und erneut gepairt. Hat alles nix genützt.
Gerne kann ich mehr Infos / lists liefern. Ich wäre für jede Hilfe dankbar!!
Liebe Grüße und Danke im Voraus,
Daniel
Problem gelöst, einige Versuche mit hmPairSerial und shutdown restart später funktioniert alles wieder...