FHEM Forum
FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: subseven am 07 Dezember 2019, 09:40:53
-
Hallo,
das Schloss Abus HomeTec Pro CFA3010 funktioniert nachdem Umstellen von S2-Security auf S0-Security (im Handbuch beschrieben) in fhem.
Scheinbar sind die notwendigen XMLs aber nicht hinterlegt. Sodass gewisse Parameter per get config XXX
abgefragt werden müssen.
Ich blicke mit dem XML-Thema aber nicht ganz durch.
Von der Z-Wave Alliance gibt es eine fertige XML:
https://products.z-wavealliance.org/products/3230/xml (https://products.z-wavealliance.org/products/3230/xml)
Die aber im flaschen Format ist. Von der openzwave gibt es nichts.
Wenn ich jetzt die config analog dem Danalock mache, kann ich die dann einfach in die fhem_zwave_deviceconfig einfügen?
Es ist ja immer eine Referenz zum openzwave gegeben.
Schöner wäre es natürlich wenn die XML von der Z-Wave Alliance verwendet werden könnte, odergeht das bereits und ich habe es nur übersehen?
Was mich auch wundert ist, dass unter dem Reading ModelId modelId 0409-0005-0003
steht und nicht die ID die von der Z-Wave Alliance (3230)vergeben wurde.
Allerdings taucht es später wieder unter anderen XML-Einträgen auf:
<ManufacturerId>0x0409</ManufacturerId>
<ProductTypeId>0x0005</ProductTypeId>
<ProductId>0x0003</ProductId>
Aus diesem Grund weis ich jetzt nicht genau, was wo wie eingetragen werden muss und wie das Device dann seine Config zieht. Muss es exkludiert und wieder inkludiert werden oder wie ist der Weg um die XML zu aktualisieren?
-
Hallo!
Details zum Thema findest Du in unserem Wiki im ZWave Artikel.
Kurz:
Auch ohne XML kann man das Schloß problemlos nutzen. FHEM ist anders als andere Programme nicht auf die XMLs angewiesen.
In FHEM funktioniert nur das Openzwave Format.
Gruß, Christian
-
Entscheidend ist, welche modelId Dein Gerät zurückliefert. Genau für diese modelId muss eine Zeile in der Datei https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml in Deiner Installation mit Verweis auf die XML-Datei existieren. Diese XML-Datei muss komprimiert in fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz oder openzwave_zwave_deviceconfig.xml.gz existieren.
Mit dem Befehl
get <device> model
erneuert FHEM ohne Exklusion/Inklusion die zugeorndete XML anhand der zum Befehlsaufrufzeitpunkt in der Installation vorhandenen openzwave_manufacturer_specific.xml
Hoffe, dass Du mit den Infos so klarkommst. Ansonsten bitte nachfragen. Wenn Du eine getestete openzwave-XML hast und hier zur Verfügung stellst, würde ich die gerne ins svn aufnehmen.
Gruß, Christian
-
Ja danke für die Antwort. Nutzen tue ich das Schloss bereits.
Es wäre eben schön, wenn es komplett implementiert wäre.
Bis auf die nicht erfüllbaren Punkte wäre das hier schon einmal mein Vorschlag:
<Product sourceFile="nicht vorhanden">
<MetaData>
<MetaDataItem name="OzwInfoPage">http://www.openzwave.com/device-database/XXXXXXX</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="ProductPic">images/XXXXXX/XXX.png</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="ZWProductPage">https://products.z-wavealliance.org/products/3230/</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="Name">HomeTec Pro CFA3010</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="InclusionDescription">1. Set the controller in inclusion mode 2. Push the up and down for 3 seconds. Move in this menu by pushing up while the left led is green. Hit door close button. Right LED will flash GREEN indicating readiness to include.</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="ExclusionDescription">1. Set the controller in exclusion mode 2. Push the up and down for 3 seconds. Move in this menu by pushing up while the left led is green. Hit door close button. Right LED will flash GREEN indicating readiness to include.</MetaDataItem>
<MetaDataItem id="0003" name="Identifier" type="0005">HomeTec Pro CFA3010</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="ProductManual">https://Products.Z-WaveAlliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=MarketCertificationFiles/3230/ABUS_CFA_3010_Z-Wave_Manual_v3.pdf</MetaDataItem>
<MetaDataItem id="0003" name="FrequencyName" type="0005">CEPT (Europe)</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="Description">HomeTec Pro CFA3010: - S0/S2 Z-Wave Security</MetaDataItem>
</MetaData>
<CommandClass id="112">
<Value genre="config" index="1" instance="1" label="Latch Hold Time" max="20" min="1" size="1" type="int" units="seconds" value="3">
<Help>Latch Hold Time in seconds 1-20</Help>
</Value>
<Value genre="config" index="2" instance="1" label="Latch Torque" max="3" min="1" size="1" type="list" value="2">
<Help>Torque of the latch is high 1.5nm/medium 1.2nm/low 1.0n</Help>
<Item label="Max" value="1"/>
<Item label="Medium" value="2"/>
<Item label="Min" value="3"/>
</Value>
<Value genre="config" index="3" instance="1" label="Acoustic Feedback" max="5" min="1" size="1" type="list" value="3">
<Help>1.Acoustic signal is inactive / 2.Acoustic signal only at the beginning of the lock travel / 3.Acoustic signal when reaching the position of the event / 4.Acoustic signal when reaching the position Locked / 5.Acoustic signal when reaching each end position</Help>
<Item label="Inactive" value="1"/>
<Item label="Startlocking" value="2"/>
<Item label="Reachedevent" value="3"/>
<Item label="Locked" value="4"/>
<Item label="End" value="5"/>
</Value>
<Value genre="config" index="4" instance="1" label="Travel Time" max="3" min="1" size="4" type="list" value="1">
<Help>This parameter defines the travel path of the Lock 1.Automatic/Normal / 2.Multiple turns for one Open/Close action / 3.Travel from Tilted Position is turned on</Help>
<Item label="Automatic" value="1"/>
<Item label="Multiple" value="2"/>
<Item label="TiltedOn" value="3"/>
</Value>
<Value genre="config" index="5" instance="1" label="Touch Panel" max="4" min="1" size="1" type="list" value="1">
<Help>Touch Panel settings</Help>
<Item label="Active" value="1"/>
<Item label="OnlyControlButtons" value="2"/>
<Item label="Inactive" value="3"/>
<Item label="TrapInactive" value="4"/>
</Value>
<Value genre="config" index="6" instance="1" label="Motor Force" max="2" min="1" size="1" type="list" value="1">
<Help>Motor force, when turning the lock</Help>
<Item label="Automatic" value="1"/>
<Item label="Maximum" value="2"/>
</Value>
<Value genre="config" index="250" instance="1" label="Lock Status" read_only="true" type="int">
<Help>Lock Status</Help>
<Item label="Unknown" value="0"/>
<Item label="Open" value="1"/>
<Item label="Unlocked" value="2"/>
<Item label="1xLocked" value="3"/>
<Item label="2xLocked" value="4"/>
<Item label="Locked" value="5"/>
<Item label="MultipleLocking" value="6"/>
</Value>
<Value genre="config" index="251" instance="1" label="Travel cycles latch" read_only="true" size="3" type="int">
<Help>Counter how often latch was actuated</Help>
</Value>
<Value genre="config" index="252" instance="1" label="Travel cycles unlocked" read_only="true" size="3" type="int">
<Help>Counter, how often travel in „Unlocked“ direction</Help>
</Value>
<Value genre="config" index="253" instance="1" label="Travel cycles locked" read_only="true" size="3" type="int">
<Help>Counter, how often travel in „Locked“ direction</Help>
</Value>
<Value genre="config" index="254" instance="1" label="ABUS firmware version" read_only="true" size="2" type="int">
<Help>Display ABUS firmware version, e.g. 1.05</Help>
</Value>
</CommandClass>
</Product>
Bei dem CommandClass bin ich allerdings überfragt. Müssen diese zusätzlich angelegt werdern?
Laut Handbuch wären das:
• Basic (s2 Access+s0)
• Door Lock (s2 Access+s0)
• Alarm (s2 Access+s0)
• Association Grp Info (s2 Access+s0)
• Device Reset Locally (s2 Access+s0)
• Configuration (s2 Access+s0)
• Manufacturer Specific (s2 Access+s0)
• Powerlevel (s2 Access+s0)
• Firmware Update Md (s2 Access+s0)
• Battery (s2 Access+s0)
• Association (s2 Access+s0)
• Version (s2 Access+s0)
• Multi Channel Association (s2 Access+s0)
• Transport Service (unsec)
• Zwaveplus Info (unsec)
• Supervision (unsec)
• Security
• Security 2
Nachtrag:
Also wäre in der openzwave_manufacturer_specific.xml:
<Manufacturer id="0409" name="ABUS August Bremicker Sohne KG"></Manufacturer>
<Product config="pfad zu xml" id="0003" name="HomeTec Pro CFA3010" type="0005"/>
Werde ich heute Abend mal testen. Danke schon einmal für die Rückmeldungen.
-
Bei dem CommandClass bin ich allerdings überfragt. Müssen diese zusätzlich angelegt werdern?
Command Classes braucht FHEM grundsätzlich nicht, da FHEM die vom Gerät abfragt. Ausnahme: Command Classes, die das Gerät nicht ordnungsgemäß im NIF meldet und daher in FHEM im Attribut classes fehlen müssten ergänzt werden. Bei ZWavePlus ist mir das mEn noch nicht untergekommen.
Die Angabe in openzwave_manufacturer_specific.xml zu
<Product config="name/geraet.xml"...
und in der xml.gz entsprechend sein, damit es matcht:
<Product sourceFile="name/geraet.xml">
Rest habe ich mir noch nicht angeschaut, da ich unterwegs bin. Probiere es einfach; man kann wenig kaputt machen ;) .
Gruß, Christian
-
Ich habs es mal eingebaut. Sieht aus als würde es funktionieren.
Wäre nur schön wenn du ein Statement abgebenönntest was die Abkürzungen angeht, die ich gewählt habe.
Ggf. sollten die unbenannt werden.
Was mich wundert, dass von Anfang an das Bild des Schlosses erkannt wurde.
Grüße
-
Wäre nur schön wenn du ein Statement abgebenönntest was die Abkürzungen angeht, die ich gewählt habe.
Was meinst Du damit? Benennung der config-Werte? Dabei gibt es keine Vorschrift. Wer die Datei erstellt, bestimmt :) .
Was mich wundert, dass von Anfang an das Bild des Schlosses erkannt wurde.
Haben eine andere Quelle.
Die kommen aus den Infos der Dateien zwave_alliancelinks.csv.gz (und unter Umständen noch zwave_pepperlinks.csv.gz). Die Links hatte ich zuletzt bis zum Produkt 3568 in https://products.z-wavealliance.org/ aktualisiert und damit ist das Schloß wohl auch abgedeckt.
Gruß, Christian
-
Dann kann es ja so bleiben.
Was sagt du zu den Hilfetexten usw. reicht das?
anbei noch das list mit eventmap/webCmd/stateFormat usw. falls es wer gebrauchen kann.
Internals:
DEF df2b5b15 2
FUUID 5de6d835-f33f-8989-1071-7c8c3d37c57b419e
IODev ZWDongle
LASTInputDev ZWDongle
MSGCNT 46
NAME ZWave_ENTRY_CONTROL_2
NR 450
STATE closed
TYPE ZWave
ZWDongle_MSGCNT 46
ZWDongle_RAWMSG 000400021c98810b774f118d287f108e412083d73c5fb99a1b2df17e12cb264daabc00
ZWDongle_TIME 2019-12-07 18:15:18
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId df2b5b15
isWakeUp
lastMsgSent 1575738918.44141
nodeIdHex 02
secTime 1575738918.4413
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-12-03 22:48:44 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-12-03 22:48:38 SECURITY ENABLED
2019-12-03 22:52:42 alarm AccessControl: Lock Jammed
2019-12-07 14:23:43 alarmTypeSupported AccessControl PowerManagement System
2019-12-07 14:11:28 battery 100 %
2019-12-07 14:11:28 batteryPercent 100
2019-12-07 14:11:28 batteryState ok
2019-12-07 16:50:52 configAcousticFeedback Reachedevent
2019-12-07 16:52:59 configLatchHoldTime 3
2019-12-07 16:51:14 configLockStatus 2xLocked
2019-12-07 16:52:47 configMotorForce Automatic
2019-12-07 16:52:29 configTouchPanel Active
2019-12-07 16:52:19 configTravelCyclesLatch 11
2019-12-07 18:13:12 configTravelCyclesLocked 15
2019-12-07 18:15:18 configTravelCyclesUnlocked 11
2019-12-07 16:51:46 configTravelTime Automatic
2019-12-04 00:36:30 doorLockConfiguration mode: timed outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 timeoutSeconds: 30
2019-12-07 18:03:44 doorLockOperation mode: secured outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 30
2019-12-07 16:50:12 model ABUS August Bremicker Sohne KG HomeTec Pro CFA3010
2019-12-07 16:50:12 modelConfig abus/cfa3010.xml
2019-12-07 16:50:12 modelId 0409-0005-0003
2019-12-07 18:03:39 state doorLockOperation close
2019-12-07 18:15:18 timeToAck 0.032
2019-12-07 18:15:18 transmit OK
2019-12-03 23:33:29 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0300 userIcon:0300
secMsg:
secNonce:
Attributes:
IODev ZWDongle
classes ZWAVEPLUS_INFO TRANSPORT_SERVICE SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION VERSION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL DOOR_LOCK CONFIGURATION BATTERY ALARM FIRMWARE_UPDATE_MD
devStateIcon closed:status_locked@red:open open:status_open@green:closed
eventMap /doorLockOperation close:close/doorLockOperation open:open/
extendedAlarmReadings 1
room ZWave
secure_classes VERSION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL DOOR_LOCK CONFIGURATION BATTERY ALARM FIRMWARE_UPDATE_MD
stateFormat {(ReadingsVal($name,"doorLockOperation","") =~ /^mode: unsecured .*$/ ) ? ("open") : (ReadingsVal($name,"doorLockOperation","") =~ /^mode: secured .*$/ ) ? ("closed") : ("UNDEFINED") }
vclasses ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:3 ZWAVEPLUS_INFO:2
webCmd open:close
Eine Frage noch am Rande. Können die zusätzlichen ReadOnly Parameter übermittelt werden, ohne dass am Device ein GET abgesetzt werden muss?
Die XMLs noch einmal der Vollständigkeit:
<Product sourceFile="abus/cfa3010.xml">
<MetaData>
<MetaDataItem name="ZWProductPage">https://products.z-wavealliance.org/products/3230/</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="Name">HomeTec Pro CFA3010</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="InclusionDescription">1. Set the controller in inclusion mode 2. Push the up and down for 3 seconds. Move in this menu by pushing up while the left led is green. Hit door close button. Right LED will flash GREEN indicating readiness to include.</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="ExclusionDescription">1. Set the controller in exclusion mode 2. Push the up and down for 3 seconds. Move in this menu by pushing up while the left led is green. Hit door close button. Right LED will flash GREEN indicating readiness to include.</MetaDataItem>
<MetaDataItem id="0003" name="Identifier" type="0005">HomeTec Pro CFA3010</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="ProductManual">https://Products.Z-WaveAlliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=MarketCertificationFiles/3230/ABUS_CFA_3010_Z-Wave_Manual_v3.pdf</MetaDataItem>
<MetaDataItem id="0003" name="FrequencyName" type="0005">CEPT (Europe)</MetaDataItem>
<MetaDataItem name="Description">HomeTec Pro CFA3010: - S0/S2 Z-Wave Security</MetaDataItem>
</MetaData>
<CommandClass id="112">
<Value genre="config" index="1" instance="1" label="Latch Hold Time" max="20" min="1" size="1" type="int" units="seconds" value="3">
<Help>Latch Hold Time in seconds 1-20</Help>
</Value>
<Value genre="config" index="2" instance="1" label="Latch Torque" max="3" min="1" size="1" type="list" value="2">
<Help>Torque of the latch is high 1.5nm/medium 1.2nm/low 1.0n</Help>
<Item label="Max" value="1"/>
<Item label="Medium" value="2"/>
<Item label="Min" value="3"/>
</Value>
<Value genre="config" index="3" instance="1" label="Acoustic Feedback" max="5" min="1" size="1" type="list" value="3">
<Help>1.Acoustic signal is inactive / 2.Acoustic signal only at the beginning of the lock travel / 3.Acoustic signal when reaching the position of the event / 4.Acoustic signal when reaching the position Locked / 5.Acoustic signal when reaching each end position</Help>
<Item label="Inactive" value="1"/>
<Item label="Startlocking" value="2"/>
<Item label="Reachedevent" value="3"/>
<Item label="Locked" value="4"/>
<Item label="End" value="5"/>
</Value>
<Value genre="config" index="4" instance="1" label="Travel Time" max="3" min="1" size="4" type="list" value="1">
<Help>This parameter defines the travel path of the Lock 1.Automatic/Normal / 2.Multiple turns for one Open/Close action / 3.Travel from Tilted Position is turned on</Help>
<Item label="Automatic" value="1"/>
<Item label="Multiple" value="2"/>
<Item label="TiltedOn" value="3"/>
</Value>
<Value genre="config" index="5" instance="1" label="Touch Panel" max="4" min="1" size="1" type="list" value="1">
<Help>Touch Panel settings</Help>
<Item label="Active" value="1"/>
<Item label="OnlyControlButtons" value="2"/>
<Item label="Inactive" value="3"/>
<Item label="TrapInactive" value="4"/>
</Value>
<Value genre="config" index="6" instance="1" label="Motor Force" max="2" min="1" size="1" type="list" value="1">
<Help>Motor force, when turning the lock</Help>
<Item label="Automatic" value="1"/>
<Item label="Maximum" value="2"/>
</Value>
<Value genre="config" index="250" instance="1" label="Lock Status" read_only="true" type="int">
<Help>Lock Status</Help>
<Item label="Unknown" value="0"/>
<Item label="Open" value="1"/>
<Item label="Unlocked" value="2"/>
<Item label="1xLocked" value="3"/>
<Item label="2xLocked" value="4"/>
<Item label="Locked" value="5"/>
<Item label="MultipleLocking" value="6"/>
</Value>
<Value genre="config" index="251" instance="1" label="Travel cycles latch" read_only="true" size="3" type="int">
<Help>Counter how often latch was actuated</Help>
</Value>
<Value genre="config" index="252" instance="1" label="Travel cycles unlocked" read_only="true" size="3" type="int">
<Help>Counter, how often travel in „Unlocked“ direction</Help>
</Value>
<Value genre="config" index="253" instance="1" label="Travel cycles locked" read_only="true" size="3" type="int">
<Help>Counter, how often travel in „Locked“ direction</Help>
</Value>
<Value genre="config" index="254" instance="1" label="ABUS firmware version" read_only="true" size="2" type="int">
<Help>Display ABUS firmware version, e.g. 1.05</Help>
</Value>
</CommandClass>
</Product>
Der Part auf der Manufactors XML:
<Manufacturer id="0409" name="ABUS August Bremicker Sohne KG"></Manufacturer>
<Product config="abus/cfa3010.xml" id="0003" name="HomeTec Pro CFA3010" type="0005"/>
-
Was sagt du zu den Hilfetexten usw. reicht das?
Wenn es für Dich reicht, dann ist das Ok. Wem es nicht passt, darf gerne Ergänzungen liefern.
Für mich ist es schwierig ohne in die Details einzusteigen, eine eigene Meinung zu entwickeln. :)
Eine Frage noch am Rande. Können die zusätzlichen ReadOnly Parameter übermittelt werden, ohne dass am Device ein GET abgesetzt werden muss?
Müsste ich mir im Detail ansehen. Generell: Wenn das am Gerät nicht per Config oder Assoziation einstellbar ist, dann muss man a manuell mit get abrufen. Ob mit "configAll" oder anders, bleibt einem selbst überlassen.
Die XMLs noch einmal der Vollständigkeit:
Danke, checke ich in Kürze ein. Wird aber heute nichts mehr. Gebe hier Bescheid.
Gruß, Christian
-
Sind die Änderungen inzwischen eingecheckt?
-
Nein leider nicht, steht noch auf Todo. Gebe hier wie angekündigt Bescheid, wenn es soweit ist.
-
Habe die Änderung gerade (endlich) ins svn eingecheckt. Ab morgen ca. 8 Uhr werden die Änderungen per "update" verteilt.
Gruß, Christian
-
Hi Christian,
vielen Dank fürs einchecken vom Device. Muss ehrlich sagen, deswegen habe ich es mir auch geholt :-D
Leider wird es bei mir nicht automatisch erkannt, habe vor der Inklusion den security-Modus auf S0 verändert:
Internals:
CFGFN
DEF d2ff7ee4 12
FUUID 5e4b02ce-f33f-ba23-38f8-435197701a45f6e1
IODev ZWave
LASTInputDev ZWave
MSGCNT 3
NAME ZWave_ENTRY_CONTROL_12
NR 4021
STATE ???
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
ZWave_MSGCNT 3
ZWave_RAWMSG 0004000c095e0201070003000300c100
ZWave_TIME 2020-02-17 22:28:39
cmdsPending 0
homeId d2ff7ee4
isWakeUp
lastMsgSent 1581974917.80888
nodeIdHex 0c
READINGS:
2020-02-17 22:28:33 neighborList ZWave eurotronic_spielzimmer
2020-02-17 22:28:39 timeToAck 1.291
2020-02-17 22:28:39 transmit OK
2020-02-17 22:28:39 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0300 userIcon:0300
Attributes:
IODev ZWave
classes ZWAVEPLUS_INFO TRANSPORT_SERVICE SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION
room ZWave
Hast du ne Idee, woran das liegen könnte?
Grüße
Philipp
-
Das sieht nach "gescheiterter" Inklusion aus. Würde das Gerät reseten und neue Inklusion probieren.
Bitte die Voraussetzungen für SECURITY S0 - Inklusion vorher kontrollieren: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Wie_kann_eine_verschl.C3.BCsselte_Kommunikation_unter_Nutzung_der_Command_Class_SECURITY_eingerichtet_werden.3F
Gruß, Christian
-
Ok, also "Crypt-Rijndael" hatte ich schon drauf. Habe danach den networkKey definiert auf dem ZWave-Gateway und dieses mal ein addNode onNwSec gemacht. Das Ergebnis sieht ähnlich aus, habe jedoch jetzt noch das Reading "SECURITY ENABLED".
Ich probiers dann jetzt nochmal mit komplett zurückzusetzen (nicht nur die Inklusion).
EDIT: ERFOLG!!!! JIPPI - Danke Christian! :-)
EDIT2: Endlich das nervige Gepiepe ausmachen können...
-
Hallo, habe das selbe Schloss und bin von OpenHab wieder zu Fhem zurück, weil manche meiner Diversen Aktoren unter OpenHab nicht richtig funktionierten und alt bewertes ja gut funktioniert.
Das Problem ist, das ich das Schloss nicht wie beschrieben Eingerichtet bekomme. Unter OpenHab must ich trotz Umstellung auf S0, trotzdem die ersten 5 Stellen des DSK Schlüssels angeben und das Schloss funktionierte tadellos.
Bei fhem habe ich die im Zwave Controller gespeicherten Geräte wieder einlesen können und beim Schloss kam wie bereits von meinen Vorgänger die fehlerhafte Erkennung. Nach gefühlten 20 mal Schloss zurücksetzten habe ich den Zwave Kontroller zurück gesetzt und muss alle Zwave Geräte jetzt neu Anlernen, was auch funktionierte.
Leider wird das Schloss jetzt überhaupt nicht mehr erkannt. Mehrfaches zurücksetzten auf Werkseinstellung des Schlosses und Umstellung auf S0 half nicht :-(
Der Zwave-Dongle (Razberry mit neuster Firmware) funktioniert mit anderen Zwave Geräten einwandfrei aber beim Inkludieren mit onSec passiert bis auf addNode onNwSec, ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady nicht im Log. Das Schloss blinkt ungefähr 30sec und geht dann mit der linken grünen LED auf fertig...
Keine Ahnung was ich noch machen soll :-(
Crypt-Rijndael und 32-Zeichen langer Hexcode in der NetworID ist angelegt. Bevor ich den Controller resetet hate stand immer "Secure wird Initialisiert " aber es passierte nichts
Vielen Dank für die Hilfe
LG
Jan
-
Steht im FHEM Log auch bei "attr global ZWDongle 5" nicht mehr?
Wenn nicht, dann ist das Problem "weiter unten", entweder im Controller, in der Funkuebertragung, oder im Endgeraet.
-
Hallo rudolfkoenig,
danke für die schnelle Antwort :-)
Im Log im Verbose 5 Modus kommt beim Include folgende Werte:
2020.10.13 22:11:58 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode onNwSec
2020.10.13 22:11:58 5: ZWDongle_Write 004ac101 ()
2020.10.13 22:11:58 5: SW: 0105004ac10170
2020.10.13 22:11:58 5: ACK received, removing 0105004ac10170 from dongle sendstack
2020.10.13 22:11:58 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a01010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2020.10.13 22:11:58 5: SW: 06
2020.10.13 22:11:58 5: ZWDongle_1: dispatch 004a01010000
2020.10.13 22:11:58 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:01
2020.10.13 22:11:58 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2020.10.13 22:14:09 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode off
2020.10.13 22:14:09 5: ZWDongle_Write 004a0502 ()
2020.10.13 22:14:09 5: SW: 0105004a0502b7
2020.10.13 22:14:09 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from dongle sendstack
2020.10.13 22:14:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a02060200 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2020.10.13 22:14:09 5: SW: 06
2020.10.13 22:14:09 5: ZWDongle_1: dispatch 004a02060200
2020.10.13 22:14:09 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0200 CB:02
2020.10.13 22:14:09 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
keine Ahnung was er da findet oder auch nicht ;-)
LG
Jan
-
Wohl eher nichts.
Der Controller sagt, dass er bereit ist, und nach 2 Minuten, dass er nichts "gelernt" hat.
Waere es moeglich, dass das Geraet bereits inkludiert ist?
Ich wuerde get ZWDongle nodeList absetzen, und auf die unbekannten ids "set ZWDongle createNode <id>", allerdings weiss ich nicht, ob createNode auch mit secure funktioniert, ich fuerchte eher nicht.
-
Hallo nochmal,
also es reicht nicht nur einen Werksreset beim Schloss auszuführen, sonder zusätzlich noch ein Zwave reset durchzuführen.
Jetzt wird das Schloss wieder angelegt nur nicht richtig. Das Schloss ist auf S0 umgestellt und ich habe Zwave Controller und Schloss mehrfach resetet, aber es wird immer wieder gleich angelegt. (siehe Anhang)
Muss ich da noch etwas anstoßen oder Einrichten?
LG
Jan
-
Hallo an die Lösungsgeber und Besitzer des
ABUS Türschlosses,
nach heute so in etwa 8-9 Versuchen und Reset's durchführen und excludieren wieder neu inkludieren, wäre ich dann jetzt doch soweit
das das Türschloss so halbwegs normal funktioniert ::)
Ich habe dazu aber doch noch ein, zwei Fragen.
Wie konfiguriert man per webCmd öffnen, schließen und Tür öffnen, am Schloss selbst ist dies ja möglich.
Wenn ich über FHEM das Schloss per open öffne geht das Schloss in die Endstellung wo die Türschnalle mit gezogen wird
und dann natürlich die Tür öffnet. Wenn ich am Touch des Schlosses öffne geht die Schließung nur zum normalen aufgeschlossenen Zustand und die Tür bleibt zu.
Ich gehe davon aus das folgende Readings im Device nicht umsonst vorhanden sind, oder?
2020-12-27 19:35:12 configTravelCyclesLatch 15
2020-12-27 19:35:13 configTravelCyclesLocked 11
2020-12-27 19:35:13 configTravelCyclesUnlocked 11
Somit müsste es doch über webCmd noch einen 3. Wert zum "nur Schließung öffnen" geben oder?
Jetzt noch die zweite Frage, wie überrede ich das Schloss dazu 2 x zu zuschließen?
Das kalibrieren des Türschlosses habe ich durchgeführt, aber es dreht keine 2 mal bei abschließen.
Hier noch das List vom Türschloss, vielleicht findet sich noch ein Fehler der sich beim einrichten eingeschlichen hat.
Internals:
CFGFN
DEF e509d440 130
FUUID 5fe8ac6a-f33f-3de4-e114-b06aeb3b846a6411
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 265
NAME ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER
NR 698
STATE closed
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 265
ZWDongle_0_RAWMSG 000400821b9881c62120fef77bb78879d93f15809ccb7e346b9d657ed99de743b900
ZWDongle_0_TIME 2020-12-27 19:58:41
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId e509d440
isWakeUp
lastMsgSent 1609095521.87029
nodeIdHex 82
secTime 1609095521.8697
OLDREADINGS:
READINGS:
2020-12-27 16:46:58 SECURITY ENABLED
2020-12-27 19:33:20 SEND_DATA failed:00
2020-12-27 17:28:29 alarm AccessControl: Lock Jammed
2020-12-27 17:12:35 alarmTypeSupported AccessControl PowerManagement System
2020-12-27 16:47:38 assocGroups 1
2020-12-27 17:42:00 battery 100 %
2020-12-27 17:42:00 batteryPercent 100
2020-12-27 17:42:00 batteryState ok
2020-12-27 19:35:11 configABUSFirmwareVersion 273
2020-12-27 19:35:11 configAcousticFeedback Locked
2020-12-27 19:35:11 configLatchHoldTime 3
2020-12-27 19:35:11 configLatchTorque Min
2020-12-27 19:35:12 configLockStatus Unlocked
2020-12-27 19:35:12 configMotorForce Automatic
2020-12-27 19:35:12 configTouchPanel Active
2020-12-27 19:35:12 configTravelCyclesLatch 15
2020-12-27 19:35:13 configTravelCyclesLocked 11
2020-12-27 19:35:13 configTravelCyclesUnlocked 11
2020-12-27 19:35:13 configTravelTime Multiple
2020-12-27 19:58:41 doorLockOperation mode: secured outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 0
2020-12-27 16:48:57 mcaGroups 1
2020-12-27 16:48:58 mca_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2020-12-27 16:46:59 model ABUS August Bremicker Sohne KG HomeTec Pro CFA3010
2020-12-27 16:46:59 modelConfig abus/cfa3010.xml
2020-12-27 16:46:59 modelId 0409-0005-0003
2020-12-27 16:51:44 powerlvl current 0 remain 0
2020-12-27 19:37:03 state doorLockOperation close
2020-12-27 19:58:41 timeToAck 0.034
2020-12-27 19:58:41 transmit OK
2020-12-27 16:47:03 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0300 userIcon:0300
secMsg:
secNonce:
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO TRANSPORT_SERVICE SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION VERSION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL DOOR_LOCK CONFIGURATION BATTERY ALARM FIRMWARE_UPDATE_MD
devStateIcon closed:status_locked@red:open open:status_open@green:closed
eventMap /doorLockOperation close:close/doorLockOperation open:open/
extendedAlarmReadings 1
icon nuki_lock
room ALARM_HAUS,AM HAUS,TREPPENHAUS,ZWave
secure_classes VERSION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL DOOR_LOCK CONFIGURATION BATTERY ALARM FIRMWARE_UPDATE_MD
stateFormat {(ReadingsVal($name,"doorLockOperation","") =~ /^mode: unsecured .*$/ ) ? ("open") : (ReadingsVal($name,"doorLockOperation","") =~ /^mode: secured .*$/ ) ? ("closed") : ("UNDEFINED") }
vclasses ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:3 ZWAVEPLUS_INFO:2
webCmd open:close
Ich danke vorab.
Gruß, André
-
Zu webCmd siehe die Doku: https://fhem.de/commandref_modular.html#webCmd
Zum Abschliessen: laut Doku (https://fhem.de/commandref_modular.html#ZWaveset) gibt es neben open und close noch diverse weitere Optionen, weiss aber nicht, ob die das Gewuenschte bewirken: ich habe keine Erfahrung mit diesem Geraet.
-
Hallo und Danke für die zügsche Antwort,
ich habe mich heute mal durch die DOOR_LOCK_MODE-Liste durchgearbeitet und alle einzeln getestet.
die ersten vier sind soweit klar und reagieren auch beim eintragen über
webCmd: open:close:dooropen
und, oder auch
eventMap: /doorLockOperation 11:dooropen/doorLockOperation FF:close/doorLockOperation 00:open/
open = Door unsecured
close = Door secured
00 = Door unsecured
FF = Door secured
bei den anderen funktioniert nur teilweise etwas und habe das einmal zusammengstellt.
bei 01 = Door unsecured with timeout - erscheint im Reading doorLockOperation:
mode: secured outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 30
öffnet sozusagen das Schloss und verschliesst nach 30 Sekunden wieder - schlecht für mich, denn Tür steht ja dann offen ::)
Logfile dazu:
2020.12.28 11:52:26 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 01
2020.12.28 11:52:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:52:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620101 stored for encryption
2020.12.28 11:52:29 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620101 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 01 retrieved for encryption
2020.12.28 11:52:29 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620101 enc:77930f8c
2020.12.28 11:52:29 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 01 (620101 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 01)
2020.12.28 11:52:37 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: send_nonce bfbc0c2d124a527f with nonce_id bf retrieved
2020.12.28 11:52:37 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: decrypted cmd 006203010002001e
2020.12.28 11:52:37 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: Sequencebyte 0, sequenced 0, secondFrame 0, sequenceCounter 00
2020.12.28 11:52:37 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: calculated Authentication code 5a5ff5ae78c21f45
2020.12.28 11:52:37 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: parsing 00040082076203010002001e
2020.12.28 11:53:14 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: send_nonce 2bd9cf28a266f786 with nonce_id 2b retrieved
2020.12.28 11:53:14 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: decrypted cmd 006203ff00000000
2020.12.28 11:53:14 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: Sequencebyte 0, sequenced 0, secondFrame 0, sequenceCounter 00
2020.12.28 11:53:14 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: calculated Authentication code a287bf44b70c2c57
2020.12.28 11:53:14 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: parsing 00040082076203ff00000000
bei 10 = Door unsecured for inside door handles - erscheint im Reading doorLockOperation:
mode: secured outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 0
passiert nix
Logfile dazu:
2020.12.28 11:57:21 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 10
2020.12.28 11:57:21 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:57:21 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620110 stored for encryption
2020.12.28 11:57:22 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620110 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 10 retrieved for encryption
2020.12.28 11:57:22 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620110 enc:308af6aa
2020.12.28 11:57:22 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 10 (620110 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 10)
bei 11 = Door unsecured for inside door handles with timeout - erscheint im Reading doorLockOperation:
mode: lockStateUnknown outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 0
passiert zwischen nix und einmal hat er nur aufgeschlossen ohne dier Tür zu öffnen, dummerweise hat das nur 1 x funktioniert
Logfile dazu:
2020.12.28 11:45:02 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11
2020.12.28 11:45:04 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:45:04 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:46 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11
2020.12.28 11:46:46 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:46:46 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 stored for encryption
2020.12.28 11:46:47 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11 retrieved for encryption
2020.12.28 11:46:47 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620111 enc:6f09fb80
2020.12.28 11:46:47 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 11 (620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11)
2020.12.28 11:46:50 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:50 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11
2020.12.28 11:46:53 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:46:53 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 stored for encryption
2020.12.28 11:46:53 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11 retrieved for encryption
2020.12.28 11:46:53 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620111 enc:e38a9eef
2020.12.28 11:46:53 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 11 (620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11)
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900138202984025e078
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 2: ERROR: cannot SEND_DATA to ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: transmit queue overflow
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:47:01 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:47:01 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:48:01 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11
2020.12.28 11:48:01 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:48:01 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 stored for encryption
2020.12.28 11:48:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11 retrieved for encryption
2020.12.28 11:48:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620111 enc:c6d2d837
2020.12.28 11:48:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 11 (620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11)
2020.12.28 11:48:59 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11
2020.12.28 11:48:59 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:48:59 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 stored for encryption
2020.12.28 11:49:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11 retrieved for encryption
2020.12.28 11:49:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620111 enc:2f2372c2
2020.12.28 11:49:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 11 (620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11)
bei 20 = Door unsecured for outside door handles - erscheint im Reading doorLockOperation:
nix - passiert gar nix - heißt, es aktualisiert sich auch das Reading nicht
2020.12.28 12:00:59 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20
2020.12.28 12:00:59 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 12:00:59 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 stored for encryption
2020.12.28 12:01:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20 retrieved for encryption
2020.12.28 12:01:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620120 enc:cac7c1d4
2020.12.28 12:01:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 20 (620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20)
2020.12.28 12:02:04 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20
2020.12.28 12:02:04 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 12:02:04 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 stored for encryption
2020.12.28 12:02:05 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20 retrieved for encryption
2020.12.28 12:02:05 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620120 enc:9db9fa25
2020.12.28 12:02:05 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 20 (620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20)
2020.12.28 12:02:07 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20
2020.12.28 12:02:07 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 12:02:07 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 stored for encryption
2020.12.28 12:02:07 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20 retrieved for encryption
2020.12.28 12:02:07 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620120 enc:c2621c65
2020.12.28 12:02:07 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 20 (620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20)
bei 21 = Door unsecured for outside door handles with timeout - erscheint im Reading doorLockOperation:
auch nix - passiert gar nix - heißt, es aktualisiert sich auch hier das Reading nicht
2020.12.28 12:08:26 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 21
2020.12.28 12:08:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 12:08:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620121 stored for encryption
2020.12.28 12:08:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620121 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 21 retrieved for encryption
2020.12.28 12:08:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620121 enc:8fd1be26
2020.12.28 12:08:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 21 (620121 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 21)
So nun hoffe ich das der viele Text nicht gleich zum Schließen des Browsers führt und hoffe das vielleicht
noch ein zwei Leute die das ABUS CFA3010 besitzen mithelfen können wie man das Teil vollständig zum laufen bekommt.
Danke vorab.
Beste Grüße
André
... aus dem schönen sonnigen aber sehr frischen Claußnitz bei Mittweida in Sachsen.
-
Hallo, ich habe das gleiche Verhalten. Evtl. hat es etwas mit dem Wechsel von S2 auf S0 zu tun.
-
Evtl. hat es etwas mit dem Wechsel von S2 auf S0 zu tun.
Mag sein, ich waere aber ueberrascht. Mir faellt kein Argument ein, warum die set-Varianten nur unter dem neueren S2 funktionieren sollten, waehrend "nur oeffnen" auch bei S0 erlaubt ist.
Ich vermute eher, dass die anderen Set-Werte nur bei geaenderten config* Parameter was Sinnvolles machen.
Die Logfile-Auszuege helfen in diesem Fall nicht, da FHEM die spezifizierten Werte ohne Umrechnen direkt an das Geraet sendet.
Auch das ZWave CommandClass Dokument (SDS18781) hilft nicht wirklich, da steht naemlich auch nicht mehr zu set, als im FHEM commandref.
-
Habs beim Code/Doku lesen gerade entdeckt :)
Es gibt auch ein doorLockConfiguration set Befehl in FHEM: vlt. muss man das vor open/close/etc jeweils spezifizieren?
mode: lockStateUnknown outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 0
Spricht fuer die obige These: die Operation hat keine (0000) inside/outside handles fuer 0 Sekunden geaendert.
-
Hallo,
@rudolfkoenig Spricht fuer die obige These: die Operation hat keine (0000) inside/outside handles fuer 0 Sekunden geaendert.
... so ist es, aber woran liegt es.
Ich habe die Vermutung, das ich öffnen/schliessen per S0 erledigen darf, aber zum doorLockConfiguration absetzen S2 benötige ?!? :o
Ist für mich allerdings eher unverständlich ::)
Anhand der Doku unter https://fhem.de/commandref_modular.html#ZWaveset (https://fhem.de/commandref_modular.html#ZWaveset) hatte ich wie beschrieben versucht dies in FHEM beim Türschloss umzusetzen.
00 = Door unsecured
01 = Door unsecured with timeout
10 = Door unsecured for inside door handles
11 = Door unsecured for inside door handles with timeout
20 = Door unsecured for outside door handles
21 = Door unsecured for outside door handles with timeout
doorLockConfiguration operationType outsidehandles insidehandles timeoutSeconds
doorLockConfiguration operationType outsidehandles insidehandles timeoutSeconds
deshalb jetzt Frage 1 - Wie setze ich das in FHEM bei ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER korrekt um?
und die Frage 2 - outsidehandles = erster Befehl bis timeoutSeconds dann insidehandles = zweiter Befehl ?
Set the configuration for the door lock.
operationType: [constant|timed]
outsidehandle/insidehandle:
4-bit binary field for handle 1-4,
bit=0:handle disabled,
bit=1:handle enabled,
highest bit is for handle 4,
lowest bit for handle 1
Example 0110 0010 = outside handles 3 and 2 are active, inside handle 1 is active
und beim Versuch bei "Example 0110 0001" war das Problem schon da, wenn ich versuche dies bei doorLockConfiguration per set abzusetzen
set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration 0110 0001
erhalte ich von FHEM:
doorLockConfigurationSet: wrong format, see commandref
habe es auch so:
set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration [0110 0001/30]
und so versucht:
set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration [01100001]
alles mit dem selben Ergebnis.
Jetzt ist mir gerade noch etwas aus meinem oberen Beitrag aufgefallen:
bei 01 = Door unsecured with timeout - erscheint im Reading doorLockOperation:
mode: secured outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 30
öffnet sozusagen das Schloss und verschliesst nach 30 Sekunden wieder - schlecht für mich, denn Tür steht ja dann offen ::)
Heißt doch die Config muss sich doch ändern lassen oder?
Gruß André
-
Ich wuerde es anhand Doku so probieren
set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 1111 1111 30
Wenn es Fehler meldet oder nicht geht, dann 1111 durch 0001 austauschen. Keine Ahnung, wieviele "Klinken" montiert sind :)
-
Die richtige Syntax wäre wohl set ... doorLockConfiguration timed 0000 0000 30
Aber was genau diese 4 Bit repräsentieren sollen ist mir nicht klar. Also ich verstehe das Englische und ihre Bedeutung aber ich kanns mir nicht in die Realität übersetzen. :D
Und egal wie ich das änder, wenn ich mir das anschließend mit einem "get" hole steht da wieder der Anfangswert drin.
-
ich schon wieder, hab glei mal getestet.
auf:
set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 1111 1111 30
Antwort FHEM:
Timeout reading answer for doorLockConfiguration
Log sagt:
2020.12.28 19:29:49 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 1111 1111 30
2020.12.28 19:29:49 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 19:29:49 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620402ff001e stored for encryption
2020.12.28 19:29:51 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620402ff001e set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 1111 1111 30 retrieved for encryption
2020.12.28 19:29:51 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620402ff001e enc:5d449371397de0
2020.12.28 19:29:51 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockConfiguration timed 1111 1111 30 (620402ff001e set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 1111 1111 30)
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:59 3: ZWave set LICHT_TREPPENHAUS on
2020.12.28 19:30:45 3: ZWave get ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration
2020.12.28 19:30:45 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 19:30:45 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 6205 stored for encryption
2020.12.28 19:30:46 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 6205 get ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration retrieved for encryption
2020.12.28 19:30:46 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:006205 enc:f7672e
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: SECURITY: multiple nonce warning, there are 3 nonce active
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: send_nonce 37223ea2fffe31a5 with nonce_id 37 retrieved
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: decrypted cmd 0062060200001e
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: Sequencebyte 0, sequenced 0, secondFrame 0, sequenceCounter 00
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: calculated Authentication code c550079d80fff4bc
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: parsing 000400820662060200001e
get doorLockConfiguration ergibt:
mode: timed outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 timeoutSeconds: 30
Jetzt noch
set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 0001 0001 30
keine Antwort von FHEM.
Log:
2020.12.28 19:43:01 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 0001 0001 30
2020.12.28 19:43:01 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 19:43:01 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 62040211001e stored for encryption
2020.12.28 19:43:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 62040211001e set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 0001 0001 30 retrieved for encryption
2020.12.28 19:43:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:0062040211001e enc:d3698ee85e88bc
2020.12.28 19:43:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockConfiguration timed 0001 0001 30 (62040211001e set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 0001 0001 30)
get doorLockConfiguration ergibt:
mode: timed outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 timeoutSeconds: 30
Sozusagen ignoriert das Türschloss die Handles oder?
-
als ich jetzt wieder im Log geschaut habe und ein Timout-Fenster übergeblendet war, stand da folgendes für:
get ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration
im Log:
2020.12.28 19:45:57 3: ZWave get ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration
2020.12.28 19:45:57 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 19:45:57 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 6205 stored for encryption
2020.12.28 19:45:59 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 6205 get ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration retrieved for encryption
2020.12.28 19:45:59 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:006205 enc:7d5f84
2020.12.28 19:45:59 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:45:59 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:46:04 3: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2020.12.28 19:46:28 3: ZWave get ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration
2020.12.28 19:46:28 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 19:46:28 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 6205 stored for encryption
2020.12.28 19:46:28 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 6205 get ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration retrieved for encryption
2020.12.28 19:46:28 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:006205 enc:059e56
2020.12.28 19:46:28 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:46:28 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:46:29 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: send_nonce 6a083102120688ec with nonce_id 6a retrieved
2020.12.28 19:46:29 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: decrypted cmd 0062060200001e
2020.12.28 19:46:29 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: Sequencebyte 0, sequenced 0, secondFrame 0, sequenceCounter 00
2020.12.28 19:46:29 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: calculated Authentication code b8b2573b63964baa
2020.12.28 19:46:29 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: parsing 000400820662060200001e
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:46:29 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:46:30 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:46:30 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
-
jetzt hatte ich glatt etwas vergessen...
@rudolfkoenig
Keine Ahnung, wieviele "Klinken" montiert sind :)
es hatte "bing" gemacht ;D
-
Hat es den mit 0001 0001 30 geklappt? Wenn Du nur ein Schloss haben solltest?
LG
Jan
-
Hallo Jan,
siehe letzter Beitrag von Seite 2 oder kurz gesagt: nein :(
Gruß André
-
Grundsätzlich müsste man vielleicht erstmal rausfinden, wie diese DOORLOCK Klasse implementiert wird.
Vielleicht ist es ja "richtig" so wie es ist und der ABUS Knopf auf dem Schloss ist nicht "standard".
Oder vielleicht hat ja jemand ein anderes Schloss und kann dafür mal berichten.