Trigger auf MISSING ACK im DOIF

Begonnen von kermitthefrog, 11 März 2020, 20:45:35

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

kermitthefrog

Moin,

ich komme nicht weiter... habe einen Homematic Schalter, der gelegentlich aussteigt (MISSING ACK). Wenn der Fall eintritt, würde ich gerne eine Info aufs Handy bekommen (über Telegram).
Folgendes DOIF habe ich hierfür versucht:
Internals:
   DEF        ([":^MISSING.ACK"]) (set teleBot message $DEVICE nicht erreichbar!)
   DOIFDEV    ^global$|
   FUUID      5e5a07cf-f33f-7d16-86e3-1772d46c1ed6a3d2
   MODEL      FHEM
   NAME       di_MissingACKWarnung
   NR         441
   NTFY_ORDER 50-di_MissingACKWarnung
   STATE      initialize
   TYPE       DOIF
   VERSION    20929 2020-01-10 09:44:35
   READINGS:
     2020-03-11 20:38:38   mode            enabled
     2020-03-11 20:38:38   state           initialize
   Regex:
     accu:
     cond:
       :
         0:
           ":^MISSING.ACK" :^MISSING.ACK
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::EventDoIf('',$hash,'^MISSING.ACK',0)
   do:
     0:
       0          set teleBot message $DEVICE nicht erreichbar!
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|
     NOTIFYDEV  global|.*
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     triggerDev
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   do         always
   room       CUL_HM


es scheint aber irgendwo der Wurm drin zu sein. Das Attribut addStateEvent = 1 bringt mich auch nicht weiter.
Jemand ne Idee, wo ich ansetzen kann?

Besten Dank!

Sany

Hi,

ich habe das so bei mir gelöst:

([":(MISSING.ACK.*|N(ACK|ack).*)"])

das greift bei MISSING ACK, NACK sowie Nack, wenn es im Event vorkommt. Nack und NACK hatte ich gerade beim Batteriewwechsel eines Fensterkontakts. (... und ja, kann man auch noch kürzer schreiben..)

Wenn Du "set di_MissingACKWarnung cmd1" auslöst solltest Du sehen, dass die Push-nachricht funktioniert, ansonsten kannst Du das DOIF mit "trigger" auslösen: Du brauchst ein vorhandenes Device (egal welches, kannst einen Dummy dafür anlegen, nennen wir es "Tester". Dann mal

trigger Tester Nack

in die fhem-Kommandozeile eingeben. Das sollte die Push-Nachricht auslösen.

Viel Erfolg!
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....

kermitthefrog

Danke! Scheint soweit zu funktionieren...