Erweiterte Auswertung für Leistungsmessung (HM-ES-PMSw1-Pl)

Begonnen von StefanD, 29 März 2015, 21:12:43

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

StefanD

Hallo zusammen,

ich habe zwischen Heizungssteuerung und Heizkreispumpe einen HM-ES-PMSw1-Pl installiert, um die Pumpe ohne weitere Manipulation der Heizung (wg. Miethaus) beeinflussen zu können. Die Pumpe wird z.B. bei zulange geöffneten Fenstern, Haus-/Balkontüren oder Ventilstellungen <7% abgeschaltet. Die Heizungssteuerung schaltet die Pumpe wg. Boilervorang zum Laden ebenfalls ab. Der HM-ES-PMSw1-Pl ist so konfiguriert, dass er bei Spannungswiederkehr durchschaltet.
Leider verliert der HM-ES-PMSw1-Pl beim Spannungsverlust den Wert für die bisher gemessene Gesamtenergie, was dann wie ein Sägezahnprofil (s. Grafik) aussieht.

Ich hätte gerne eine erweitere Auswertung, die mir die Gesamtenergie liefert, habe aber keinerlei Idee, wie sich das in FHEM bewerkstelligen ließe. Extern via PowerShell wäre das kein Problem, aber sinniger wäre das innerhalb von FHEM zu lösen.
Die gleiche Herausforderung stellt sich auch für den HM-ES-PMSw1-Pl am Wasserbett. Der ist zwar nur von sehr seltenen Stromausfällen und viel mehr von der Haushaltshilfe betroffen, die ungeniert alles aussteckt nur weil sie zu faul ist, die freie Steckdose 2m weiter zu verwenden...  >:(

Hat jemand einen Lösungsansatz? Über die Suche im Forum und Google bin ich leider nicht fündig geworden.

Viele Grüße
Stefan
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer

ws

Ich mache es mit userReadings in etwa so:
energyKWh {sprintf("%.1f", (ReadingsVal($name,"energy",0)+ReadingsVal($name,"energyOffset",0))/1000.0)}

grüße
ws

StefanD

Ich liege jetzt schon mit dem iPad aufm Sofa...  ::)

Schreibst du damit den Wert mit ins Logfile?

Wäre Energy nach der Spannungswiederkehr nicht trotzdem 0 oder stehe/liege ich da gedanklich auf dem Schlauch?

Viele Grüße
Stefan
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer

ws

Beim powerMeter im Channel Pwr befindet sich ein Reading energyOffset.
Im energyOffset steht normalerweise der letzte energy-Wert vor dem Stromausfall. Somit ergibt die Addition aus energy und energyOffset den tatsächlichen Verbrauch.
In meinem Fall wird die Summe durch 1000 geteilt (kWh) und in ein UserReading gepackt:

attr Steckdose_Pwr userReadings energyKWh {sprintf("%.1f", (ReadingsVal($name,"energy",0)+ReadingsVal($name,"energyOffset",0))/1000.0)}

Danach kannst Du energyKWh für Deine Grafik verwenden

Markus

Vielleicht wäre auch EMonitor etwas für dich

Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa

Freibeuter

bei mir klappt es hiermit sehr gut :


set userReadings zaehler:energy monotonic {ReadingsVal("Grundwasserpumpe_Pwr","energy",0)}

StefanD

Hallo Michael,

Zitat von: Markus am 30 März 2015, 10:40:20
Vielleicht wäre auch EMonitor etwas für dich

der EMonitor sieht interessant aus, wirkt nach dem schnellen Lesen des Threads dazu aber im Moment noch etwas überdimensioniert. Den behalte ich dennoch im Hinterkopf!  :)

Viele Grüße
Stefan
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer

StefanD

Hallo ws,

Zitat von: ws am 29 März 2015, 23:21:51
Beim powerMeter im Channel Pwr befindet sich ein Reading energyOffset.
Im energyOffset steht normalerweise der letzte energy-Wert vor dem Stromausfall. Somit ergibt die Addition aus energy und energyOffset den tatsächlichen Verbrauch.

das wäre definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, aber der Wert in energyOffset erscheint mir nicht plausibel. Das hier ist das, was für die Heizkreispumpe ins Log geschrieben wurde (inkl. dem letzten Block, an dem die Pumpe gestern an war):
2015-03-30_17:27:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.6 P: 4.37 I: 50 U: 229.5 f: 49.96
2015-03-30_17:24:45 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.4 P: 4.37 I: 50 U: 229.7 f: 49.97
2015-03-30_17:22:45 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 4.35 I: 50 U: 229.7 f: 49.98
2015-03-30_17:20:30 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8 P: 4.39 I: 51 U: 229.9 f: 49.98
2015-03-30_17:18:01 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.9 P: 4.56 I: 52 U: 230.1 f: 50
2015-03-30_17:15:18 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.7 P: 4.59 I: 52 U: 230.3 f: 50.01
2015-03-30_17:14:10 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.6 P: 4.63 I: 52 U: 230 f: 50.01
2015-03-30_17:12:20 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.4 P: 4.81 I: 54 U: 230.2 f: 50
2015-03-30_17:10:11 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.2 P: 5.13 I: 57 U: 229.2 f: 50
2015-03-30_17:07:48 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7 P: 6.15 I: 67 U: 229.1 f: 50.02
2015-03-30_17:05:11 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.8 P: 6.17 I: 67 U: 229.6 f: 50.01
2015-03-30_17:02:19 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.5 P: 5.05 I: 57 U: 229.7 f: 50.02
2015-03-30_17:00:17 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.3 P: 5.03 I: 57 U: 230.3 f: 49.99
2015-03-30_16:58:00 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.1 P: 5 I: 57 U: 230.4 f: 49.99
2015-03-30_16:55:29 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.9 P: 4.98 I: 56 U: 229.2 f: 49.98
2015-03-30_16:52:44 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.7 P: 4.99 I: 56 U: 229.4 f: 49.98
2015-03-30_16:49:44 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.4 P: 4.99 I: 56 U: 229 f: 50
2015-03-30_16:47:34 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.3 P: 4.97 I: 56 U: 229.3 f: 50
2015-03-30_16:45:09 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.1 P: 5.03 I: 57 U: 229.6 f: 50
2015-03-30_16:42:30 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.8 P: 5.03 I: 57 U: 229.2 f: 50
2015-03-30_16:39:37 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.6 P: 5.41 I: 60 U: 229.4 f: 49.99
2015-03-30_16:37:33 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.4 P: 5.53 I: 61 U: 229.4 f: 49.99
2015-03-30_16:36:20 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 5.63 I: 62 U: 229.5 f: 49.98
2015-03-30_16:36:05 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 1.28 I: 15 U: 229.5 f: 49.99
2015-03-30_16:35:14 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 229.5 f: 49.98
2015-03-30_16:32:41 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 229.4 f: 49.99
2015-03-30_16:29:54 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 229.5 f: 50.01
2015-03-30_16:26:52 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 228.7 f: 50
2015-03-30_16:24:40 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 229.3 f: 50
2015-03-30_16:22:14 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 228.2 f: 49.98
2015-03-30_16:19:33 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 228.7 f: 50
2015-03-30_16:16:38 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 229.1 f: 49.99
2015-03-30_16:14:32 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 229.2 f: 49.99
2015-03-30_16:12:12 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 228.8 f: 50
2015-03-30_16:09:37 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 229.6 f: 50
2015-03-30_16:06:48 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 228.2 f: 49.99
2015-03-30_16:05:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 0 I: 0 U: 228.4 f: 49.98
2015-03-30_16:05:20 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 3.95 I: 45 U: 228.6 f: 49.99
2015-03-30_16:03:45 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 4.58 I: 53 U: 228.8 f: 50
2015-03-30_16:01:31 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4 P: 4.67 I: 54 U: 228.3 f: 49.98
2015-03-30_15:59:02 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.8 P: 4.8 I: 54 U: 227.5 f: 49.99
2015-03-30_15:56:20 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.5 P: 4.95 I: 56 U: 230.5 f: 49.98
2015-03-30_15:53:22 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.3 P: 5.01 I: 56 U: 230.8 f: 49.97
2015-03-30_15:51:15 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.1 P: 5 I: 56 U: 231.6 f: 49.97
2015-03-30_15:48:53 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.9 P: 5 I: 56 U: 231.9 f: 49.98
2015-03-30_15:46:16 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.7 P: 4.99 I: 55 U: 231.6 f: 49.98
2015-03-30_15:43:26 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.5 P: 5.05 I: 56 U: 231.5 f: 49.97
2015-03-30_15:41:24 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.3 P: 5.11 I: 56 U: 231.8 f: 49.98
2015-03-30_15:39:09 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.1 P: 4.92 I: 55 U: 231.5 f: 49.97
2015-03-30_15:36:38 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.9 P: 4.66 I: 53 U: 230.4 f: 49.99
2015-03-30_15:33:54 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.7 P: 4.61 I: 52 U: 230.8 f: 50
2015-03-30_15:30:55 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.5 P: 4.63 I: 53 U: 230.1 f: 49.99
2015-03-30_15:28:45 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.3 P: 4.63 I: 53 U: 230.6 f: 49.99
2015-03-30_15:26:22 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.1 P: 4.62 I: 53 U: 229.9 f: 49.97
2015-03-30_15:25:10 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1 P: 5.05 I: 57 U: 230.4 f: 49.99
2015-03-30_15:24:55 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1 P: 0.51 I: 9 U: 230.4 f: 49.98
2015-03-30_15:24:40 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1 P: 3.4 I: 40 U: 230.2 f: 49.98
2015-03-30_15:23:52 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1 P: 4.43 I: 51 U: 229.9 f: 49.99
2015-03-30_15:23:43 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.9 P: 4.49 I: 52 U: 230 f: 50
2015-03-30_15:20:51 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.7 P: 4.55 I: 53 U: 230.5 f: 50.01
2015-03-30_15:18:48 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.6 P: 4.57 I: 52 U: 230.6 f: 49.98
2015-03-30_15:16:30 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.4 P: 4.79 I: 54 U: 230.5 f: 50
2015-03-30_15:13:58 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.2 P: 5.34 I: 60 U: 230.6 f: 50
2015-03-30_15:11:43 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0 P: 5.43 I: 60 U: 230.4 f: 49.99
2015-03-30_15:11:28 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0 P: 0.47 I: 6 U: 230.6 f: 49.91
2015-03-30_14:36:03 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 26.9 P: 5.03 I: 57 U: 231.7 f: 50.02
2015-03-30_14:33:33 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 26.7 P: 5.06 I: 57 U: 232 f: 50.02
2015-03-30_14:30:50 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 26.5 P: 5.06 I: 57 U: 231.7 f: 49.99
2015-03-30_14:27:52 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 26.2 P: 5.08 I: 57 U: 231.5 f: 49.99
2015-03-30_14:25:43 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 26 P: 5.11 I: 57 U: 231.3 f: 49.98
2015-03-30_14:23:21 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 25.8 P: 5.05 I: 57 U: 230.7 f: 49.98
2015-03-30_14:20:43 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 25.6 P: 4.93 I: 55 U: 230.7 f: 49.99
2015-03-30_14:17:52 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 25.4 P: 4.93 I: 55 U: 231 f: 50
2015-03-30_14:15:50 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 25.2 P: 4.88 I: 55 U: 230.8 f: 49.97
2015-03-30_14:13:33 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 25 P: 4.88 I: 55 U: 230.6 f: 50
2015-03-30_14:11:02 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 24.8 P: 4.88 I: 54 U: 230.4 f: 50.01
2015-03-30_14:08:17 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 24.6 P: 4.84 I: 55 U: 230.1 f: 50
2015-03-30_14:05:17 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 24.4 P: 4.75 I: 54 U: 230.3 f: 50.02
2015-03-30_14:03:07 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 24.2 P: 4.66 I: 53 U: 229.8 f: 50.01
2015-03-30_14:00:42 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 24 P: 4.66 I: 53 U: 229.2 f: 50.02
2015-03-30_13:58:03 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 23.8 P: 4.64 I: 53 U: 229 f: 50.06
2015-03-30_13:55:10 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 23.6 P: 4.65 I: 53 U: 228.7 f: 50.04
2015-03-30_13:53:06 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 23.4 P: 4.64 I: 53 U: 228.4 f: 50.03
2015-03-30_13:50:47 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 23.2 P: 4.65 I: 54 U: 229.1 f: 50.03
2015-03-30_13:48:15 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 23 P: 4.64 I: 53 U: 229.3 f: 50.03
2015-03-30_13:45:27 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 22.8 P: 4.65 I: 53 U: 229.7 f: 50.01
2015-03-30_13:42:26 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 22.6 P: 4.6 I: 53 U: 229.2 f: 50.03
2015-03-30_13:40:14 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 22.4 P: 4.63 I: 53 U: 229.4 f: 50.02
2015-03-30_13:37:47 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 22.2 P: 4.67 I: 54 U: 229.1 f: 50.02
2015-03-30_13:35:07 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 22 P: 4.67 I: 54 U: 228.1 f: 50.02
2015-03-30_13:32:11 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 21.8 P: 4.68 I: 54 U: 228 f: 50.02
2015-03-30_13:30:06 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 21.6 P: 4.77 I: 55 U: 227.7 f: 50.05
2015-03-30_13:27:45 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 21.4 P: 4.99 I: 57 U: 228.9 f: 50.05
2015-03-30_13:25:11 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 21.2 P: 5.07 I: 57 U: 228.5 f: 50.02
2015-03-30_13:22:22 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 21 P: 5.09 I: 57 U: 228.4 f: 50.04
2015-03-30_13:19:18 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 20.7 P: 5.16 I: 58 U: 228.5 f: 50.03
2015-03-30_13:17:05 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 20.5 P: 5.2 I: 59 U: 227.8 f: 50.02
2015-03-30_13:14:36 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 20.3 P: 5.21 I: 59 U: 227.3 f: 50.02
2015-03-30_13:11:54 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 20.1 P: 5.17 I: 59 U: 227.3 f: 50.02
2015-03-30_13:08:57 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 19.8 P: 5.12 I: 57 U: 227.6 f: 50.03
2015-03-30_13:06:49 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 19.6 P: 5.11 I: 58 U: 227.6 f: 50.03
2015-03-30_13:04:27 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 19.4 P: 5.14 I: 58 U: 227.6 f: 50.02
2015-03-30_13:01:51 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 19.2 P: 5.22 I: 59 U: 227.9 f: 50.02
2015-03-30_12:59:00 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 19 P: 5.25 I: 60 U: 228.8 f: 50.07
2015-03-30_12:56:59 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.8 P: 5.27 I: 59 U: 228.2 f: 50.06
2015-03-30_12:56:18 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.7 P: 5.44 I: 60 U: 228 f: 50.04
2015-03-30_12:56:03 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.7 P: 1.4 I: 20 U: 228 f: 50.03
2015-03-30_12:54:43 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.7 P: 0 I: 0 U: 227.9 f: 50.05
2015-03-30_12:52:13 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.7 P: 0 I: 0 U: 227.7 f: 50.03
2015-03-30_12:49:29 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.7 P: 0 I: 0 U: 228 f: 50.05
2015-03-30_12:46:30 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.7 P: 0 I: 0 U: 228.5 f: 50.04
2015-03-30_12:44:55 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.7 P: 0 I: 0 U: 228.9 f: 50.06
2015-03-30_12:44:40 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.7 P: 3.66 I: 42 U: 228.5 f: 50.06
2015-03-30_12:44:20 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.7 P: 5 I: 58 U: 228.4 f: 50.05
2015-03-30_12:41:57 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.5 P: 4.99 I: 58 U: 227.6 f: 50.06
2015-03-30_12:39:18 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.3 P: 4.99 I: 58 U: 227 f: 50.02
2015-03-30_12:36:26 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18 P: 4.98 I: 57 U: 227.5 f: 50.02
2015-03-30_12:34:23 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 17.9 P: 4.99 I: 57 U: 227.8 f: 50
2015-03-30_12:32:05 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 17.7 P: 4.97 I: 57 U: 227.3 f: 49.99
2015-03-30_12:29:34 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 17.5 P: 4.98 I: 56 U: 229 f: 50.04
2015-03-30_12:26:47 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 17.2 P: 4.96 I: 57 U: 228 f: 50.02
2015-03-30_12:23:47 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 17 P: 4.96 I: 57 U: 227.9 f: 50.02
2015-03-30_12:21:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 16.8 P: 4.96 I: 56 U: 229.4 f: 50.02
2015-03-30_12:19:10 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 16.6 P: 4.96 I: 56 U: 230.5 f: 50.01
2015-03-30_12:16:30 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 16.4 P: 4.97 I: 56 U: 230.2 f: 50
2015-03-30_12:13:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 16.1 P: 5 I: 56 U: 230.7 f: 50.01
2015-03-30_12:11:31 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 16 P: 5.01 I: 56 U: 230.5 f: 50
2015-03-30_12:09:11 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 15.8 P: 5.11 I: 58 U: 230.6 f: 50.01
2015-03-30_12:06:38 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 15.5 P: 5.11 I: 58 U: 230.2 f: 50
2015-03-30_12:03:50 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 15.3 P: 5.09 I: 57 U: 229.8 f: 49.98
2015-03-30_12:00:47 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 15 P: 5.11 I: 58 U: 230 f: 49.99
2015-03-30_11:58:34 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 14.9 P: 5.11 I: 58 U: 229.9 f: 50.02
2015-03-30_11:56:07 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 14.6 P: 5.11 I: 58 U: 229.1 f: 50.01
2015-03-30_11:53:25 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 14.4 P: 5.13 I: 58 U: 229.5 f: 50.01
2015-03-30_11:50:29 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 14.2 P: 5.12 I: 58 U: 228 f: 50.01
2015-03-30_11:48:22 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 14 P: 5.16 I: 58 U: 228.2 f: 50
2015-03-30_11:46:01 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 13.8 P: 5.09 I: 58 U: 228.3 f: 49.98
2015-03-30_11:43:25 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 13.6 P: 5.09 I: 58 U: 228.7 f: 49.99
2015-03-30_11:40:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 13.3 P: 4.88 I: 56 U: 228.4 f: 50
2015-03-30_11:38:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 13.2 P: 4.66 I: 54 U: 228 f: 50
2015-03-30_11:36:20 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 13 P: 4.43 I: 52 U: 227.7 f: 49.99
2015-03-30_11:33:51 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 12.8 P: 4.37 I: 51 U: 228 f: 50
2015-03-30_11:31:08 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 12.6 P: 4.37 I: 51 U: 227.9 f: 50
2015-03-30_11:28:10 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 12.4 P: 4.36 I: 51 U: 228 f: 49.99
2015-03-30_11:26:01 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 12.2 P: 4.35 I: 51 U: 227.7 f: 50
2015-03-30_11:23:38 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 12.1 P: 4.34 I: 51 U: 227.6 f: 50
2015-03-30_11:21:01 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 11.9 P: 4.34 I: 51 U: 227.7 f: 50
2015-03-30_11:18:09 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 11.7 P: 4.37 I: 51 U: 227.6 f: 49.99
2015-03-30_11:16:07 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 11.5 P: 4.39 I: 51 U: 227.4 f: 49.98
2015-03-30_11:13:50 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 11.4 P: 4.42 I: 51 U: 227.6 f: 49.99
2015-03-30_11:11:19 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 11.2 P: 4.44 I: 51 U: 227.7 f: 49.99
2015-03-30_11:08:34 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 11 P: 4.55 I: 53 U: 227.2 f: 49.99
2015-03-30_11:08:06 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 10.9 P: 4.71 I: 54 U: 226.9 f: 49.99
2015-03-30_11:05:34 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 10.7 P: 5.54 I: 62 U: 227.1 f: 49.99
2015-03-30_11:03:24 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 10.5 P: 5.81 I: 64 U: 227.2 f: 49.98
2015-03-30_11:00:59 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 10.2 P: 6.21 I: 68 U: 226.8 f: 49.98
2015-03-30_10:58:20 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 10 P: 6.43 I: 70 U: 227.8 f: 50
2015-03-30_10:55:27 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 9.7 P: 6.43 I: 69 U: 228.8 f: 50
2015-03-30_10:53:23 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 9.4 P: 5.58 I: 62 U: 228.9 f: 50.02
2015-03-30_10:51:04 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 9.2 P: 6.4 I: 69 U: 228.3 f: 49.99
2015-03-30_10:48:31 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.9 P: 6.4 I: 68 U: 229.4 f: 50
2015-03-30_10:45:44 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.7 P: 5.5 I: 61 U: 228.6 f: 50.02
2015-03-30_10:42:42 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.4 P: 5.4 I: 60 U: 228 f: 50
2015-03-30_10:42:42 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.4 P: 5.71 I: 63 U: 228 f: 50
2015-03-30_10:42:27 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.4 P: 1.42 I: 21 U: 227.9 f: 50
2015-03-30_10:42:00 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.4 P: 0 I: 0 U: 228 f: 50
2015-03-30_10:41:45 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.4 P: 4.12 I: 47 U: 228.1 f: 50
2015-03-30_10:40:30 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.3 P: 5.22 I: 59 U: 228.1 f: 50.01
2015-03-30_10:38:04 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8 P: 5.24 I: 59 U: 228.6 f: 49.99
2015-03-30_10:35:23 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.8 P: 5.25 I: 59 U: 228 f: 49.98
2015-03-30_10:32:28 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.6 P: 5.26 I: 59 U: 228.3 f: 49.99
2015-03-30_10:30:22 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.4 P: 5.45 I: 61 U: 228.8 f: 50
2015-03-30_10:28:02 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.2 P: 5.4 I: 61 U: 228.4 f: 50.02
2015-03-30_10:25:27 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.9 P: 5.4 I: 61 U: 228.6 f: 50
2015-03-30_10:25:09 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.9 P: 5.45 I: 61 U: 228.4 f: 50
2015-03-30_10:22:38 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.7 P: 5.58 I: 62 U: 229.2 f: 49.99
2015-03-30_10:19:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.4 P: 5.62 I: 62 U: 229.4 f: 50.02
2015-03-30_10:17:21 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.2 P: 5.76 I: 63 U: 229.1 f: 50.02
2015-03-30_10:14:52 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.9 P: 5.88 I: 64 U: 229.1 f: 49.99
2015-03-30_10:12:10 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.7 P: 5.9 I: 65 U: 229.1 f: 50.02
2015-03-30_10:09:12 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.4 P: 5.87 I: 65 U: 229.1 f: 50
2015-03-30_10:07:05 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.2 P: 5.84 I: 64 U: 228.9 f: 50.01
2015-03-30_10:04:43 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.9 P: 5.89 I: 64 U: 228.9 f: 49.98
2015-03-30_10:02:06 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.7 P: 5.94 I: 64 U: 228.4 f: 49.97
2015-03-30_09:59:16 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.4 P: 5.96 I: 69 U: 228.9 f: 50.02
2015-03-30_09:57:14 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.2 P: 5.99 I: 66 U: 228.7 f: 50.03
2015-03-30_09:54:59 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4 P: 6.08 I: 67 U: 229 f: 50.04
2015-03-30_09:52:28 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.7 P: 6.03 I: 66 U: 228.8 f: 50.04
2015-03-30_09:49:44 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.4 P: 6.37 I: 69 U: 229.3 f: 50.03
2015-03-30_09:49:07 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.4 P: 6.45 I: 72 U: 229 f: 50.04
2015-03-30_09:47:57 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.2 P: 7.45 I: 78 U: 228.9 f: 50.04
2015-03-30_09:46:45 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.1 P: 8.3 I: 84 U: 229.2 f: 50.03
2015-03-30_09:44:46 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.8 P: 8.49 I: 86 U: 229.4 f: 50.03
2015-03-30_09:44:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.8 P: 8.61 I: 87 U: 229.4 f: 50.02
2015-03-30_09:43:49 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.7 P: 9.49 I: 93 U: 229.5 f: 50.03
2015-03-30_09:39:33 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2 P: 9.69 I: 94 U: 229.7 f: 50.01
2015-03-30_09:36:41 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.5 P: 9.64 I: 95 U: 229.5 f: 50.01
2015-03-30_09:34:38 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.2 P: 9.69 I: 96 U: 229.3 f: 49.99
2015-03-30_09:32:20 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.8 P: 9.9 I: 97 U: 229.6 f: 49.98
2015-03-30_09:29:48 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.4 P: 10.61 I: 101 U: 229.9 f: 49.99
2015-03-30_09:27:48 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0 P: 10.49 I: 101 U: 229.6 f: 49.99
2015-03-30_09:27:33 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0 P: 7.7 I: 79 U: 227.9 f: 50
2015-03-30_09:27:18 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0 P: 0.45 I: 6 U: 226.3 f: 49.92
2015-03-30_08:47:01 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 18.1 P: 11.98 I: 112 U: 230.1 f: 49.98
2015-03-30_08:44:14 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 17.5 P: 12.3 I: 114 U: 230.3 f: 49.99
2015-03-30_08:43:25 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 17.3 P: 12.35 I: 114 U: 229.8 f: 49.98
2015-03-30_08:41:14 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 16.9 P: 12.7 I: 118 U: 229.5 f: 49.98
2015-03-30_08:39:02 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 16.4 P: 12.83 I: 118 U: 229.8 f: 50
2015-03-30_08:36:37 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 15.9 P: 13.39 I: 122 U: 229.9 f: 50.01
2015-03-30_08:33:57 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 15.3 P: 13.55 I: 123 U: 230.1 f: 50.02
2015-03-30_08:31:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 14.8 P: 13.35 I: 122 U: 229.7 f: 50
2015-03-30_08:31:02 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 14.6 P: 13.55 I: 122 U: 230.3 f: 50
2015-03-30_08:28:58 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 14.2 P: 13.79 I: 123 U: 230.7 f: 50
2015-03-30_08:26:38 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 13.6 P: 14.25 I: 126 U: 230.7 f: 49.99
2015-03-30_08:24:05 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 13 P: 14.21 I: 126 U: 231.3 f: 49.97
2015-03-30_08:21:27 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 12.4 P: 14.35 I: 128 U: 230.8 f: 49.97
2015-03-30_08:21:17 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 12.4 P: 14.46 I: 129 U: 230.6 f: 49.98
2015-03-30_08:18:14 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 11.6 P: 14.6 I: 131 U: 227.7 f: 49.99
2015-03-30_08:16:01 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 11.1 P: 14.82 I: 132 U: 226.4 f: 50
2015-03-30_08:13:34 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 10.5 P: 14.84 I: 132 U: 226.3 f: 50.01
2015-03-30_08:10:52 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 9.8 P: 14.95 I: 132 U: 226.4 f: 50.01
2015-03-30_08:07:56 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 9 P: 15.39 I: 134 U: 227.2 f: 49.98
2015-03-30_08:06:53 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.8 P: 15.35 I: 134 U: 227.4 f: 49.99
2015-03-30_08:05:49 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.5 P: 14.63 I: 128 U: 228.7 f: 50
2015-03-30_08:05:34 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.5 P: 14.33 I: 126 U: 228.8 f: 49.99
2015-03-30_08:05:19 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.4 P: 12.51 I: 114 U: 228.7 f: 49.99
2015-03-30_08:05:04 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.3 P: 10.04 I: 97 U: 228.4 f: 50
2015-03-30_08:04:39 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.3 P: 8.99 I: 89 U: 228.6 f: 50
2015-03-30_08:04:24 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 7.5 I: 77 U: 228.4 f: 50
2015-03-30_08:04:09 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 1.55 I: 18 U: 228.4 f: 50
2015-03-30_08:03:28 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 228.2 f: 49.99
2015-03-30_08:00:52 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 228 f: 49.98
2015-03-30_07:58:02 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 230.1 f: 50
2015-03-30_07:56:02 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 230.7 f: 50
2015-03-30_07:53:47 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 231 f: 50
2015-03-30_07:51:18 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 230.8 f: 50
2015-03-30_07:48:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 231.2 f: 50
2015-03-30_07:45:37 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 230.6 f: 49.99
2015-03-30_07:43:28 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 230.1 f: 49.98
2015-03-30_07:41:05 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 230 f: 49.98
2015-03-30_07:38:28 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 229.9 f: 49.98
2015-03-30_07:35:36 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 230.6 f: 49.98
2015-03-30_07:33:34 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 230.8 f: 49.97
2015-03-30_07:31:17 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 230.2 f: 50
2015-03-30_07:28:46 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 228.7 f: 50
2015-03-30_07:26:01 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 228.7 f: 49.99
2015-03-30_07:23:01 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 229.1 f: 49.98
2015-03-30_07:22:21 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 0 I: 0 U: 229.4 f: 49.97
2015-03-30_07:22:06 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.2 P: 4.3 I: 48 U: 229.5 f: 49.98
2015-03-30_07:20:51 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 8.1 P: 4.96 I: 56 U: 229.8 f: 49.98
2015-03-30_07:18:26 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.9 P: 4.98 I: 56 U: 230.4 f: 49.98
2015-03-30_07:15:47 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.7 P: 5 I: 56 U: 230.2 f: 50
2015-03-30_07:12:54 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.4 P: 5.03 I: 57 U: 230 f: 50
2015-03-30_07:10:50 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.3 P: 5.14 I: 57 U: 230 f: 49.99
2015-03-30_07:08:31 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 7.1 P: 5.18 I: 58 U: 229.5 f: 49.97
2015-03-30_07:05:58 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.8 P: 5.25 I: 59 U: 225.8 f: 49.99
2015-03-30_07:03:11 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.6 P: 5.35 I: 59 U: 226.4 f: 50.02
2015-03-30_07:00:09 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.3 P: 5.15 I: 57 U: 228 f: 50.02
2015-03-30_06:57:57 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 6.1 P: 4.94 I: 54 U: 228.7 f: 49.98
2015-03-30_06:55:31 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.9 P: 4.63 I: 52 U: 228.5 f: 49.97
2015-03-30_06:52:50 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.7 P: 4.56 I: 51 U: 228.8 f: 49.98
2015-03-30_06:49:55 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.5 P: 4.56 I: 51 U: 228.4 f: 50.01
2015-03-30_06:47:49 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.4 P: 4.58 I: 51 U: 228.6 f: 49.99
2015-03-30_06:45:29 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5.2 P: 4.67 I: 52 U: 228 f: 50.01
2015-03-30_06:42:54 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 5 P: 4.67 I: 52 U: 228.3 f: 50.01
2015-03-30_06:40:05 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.8 P: 4.77 I: 53 U: 228.2 f: 50
2015-03-30_06:37:02 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.5 P: 5.16 I: 56 U: 228.7 f: 49.98
2015-03-30_06:34:48 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.3 P: 5.24 I: 57 U: 228.5 f: 49.97
2015-03-30_06:32:19 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 5.47 I: 59 U: 228 f: 49.99
2015-03-30_06:29:37 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.8 P: 5.47 I: 59 U: 228.6 f: 49.98
2015-03-30_06:26:39 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.6 P: 5.03 I: 55 U: 228.5 f: 49.99
2015-03-30_06:24:32 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.4 P: 4.98 I: 55 U: 228.1 f: 49.98
2015-03-30_06:22:10 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.2 P: 4.98 I: 55 U: 228.7 f: 49.98
2015-03-30_06:19:33 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3 P: 5.1 I: 56 U: 228.5 f: 49.98
2015-03-30_06:16:43 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.7 P: 5.21 I: 57 U: 227.9 f: 49.98
2015-03-30_06:14:41 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.6 P: 5.43 I: 59 U: 228.2 f: 49.98
2015-03-30_06:12:26 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.4 P: 5.38 I: 58 U: 228.3 f: 49.99
2015-03-30_06:09:55 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.1 P: 5.08 I: 56 U: 228.1 f: 50
2015-03-30_06:07:11 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.9 P: 5.06 I: 56 U: 226.4 f: 50.02
2015-03-30_06:04:12 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.7 P: 5.06 I: 56 U: 227 f: 50.03
2015-03-30_06:02:02 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.5 P: 5.06 I: 56 U: 227.3 f: 50.06
2015-03-30_05:59:39 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.3 P: 5.06 I: 55 U: 227.4 f: 50
2015-03-30_05:57:00 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.1 P: 5.04 I: 55 U: 228.2 f: 49.98
2015-03-30_05:54:08 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.8 P: 5.05 I: 55 U: 228.6 f: 49.97
2015-03-30_05:52:05 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.6 P: 5.07 I: 55 U: 228.5 f: 49.98
2015-03-30_05:49:47 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.4 P: 5.58 I: 59 U: 229.3 f: 49.99
2015-03-30_05:47:15 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.2 P: 5.73 I: 60 U: 230.3 f: 50
2015-03-30_05:45:00 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0 P: 5.52 I: 58 U: 230.3 f: 49.99
2015-03-30_05:44:45 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0 P: 0.46 I: 6 U: 230.3 f: 49.9
2015-03-30_04:57:46 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 232 f: 50.01
2015-03-30_04:54:51 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 232.3 f: 50
2015-03-30_04:52:45 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 232.2 f: 49.98
2015-03-30_04:50:25 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 232.7 f: 49.97
2015-03-30_04:47:50 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 232.2 f: 49.98
2015-03-30_04:45:01 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.6 f: 49.99
2015-03-30_04:41:58 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.2 f: 49.98
2015-03-30_04:39:44 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.2 f: 50
2015-03-30_04:37:15 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.3 f: 49.99
2015-03-30_04:34:33 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.8 f: 50
2015-03-30_04:31:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.8 f: 50.01
2015-03-30_04:29:28 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.4 f: 50
2015-03-30_04:27:06 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.5 f: 50
2015-03-30_04:24:29 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.4 f: 49.99
2015-03-30_04:21:39 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 230.9 f: 49.99
2015-03-30_04:19:37 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231 f: 50
2015-03-30_04:17:22 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.2 f: 50
2015-03-30_04:14:51 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231 f: 49.98
2015-03-30_04:12:07 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.1 f: 49.99
2015-03-30_04:09:08 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 231.1 f: 50
2015-03-30_04:07:37 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 0 I: 0 U: 230.7 f: 49.98
2015-03-30_04:07:22 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 4.7 I: 49 U: 230.5 f: 49.98
2015-03-30_04:06:58 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.7 P: 5.87 I: 62 U: 227.3 f: 49.99
2015-03-30_04:04:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.5 P: 5.86 I: 62 U: 227.4 f: 50
2015-03-30_04:01:56 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.2 P: 5.87 I: 62 U: 227.5 f: 50.01
2015-03-30_03:59:04 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.9 P: 6.02 I: 63 U: 228.8 f: 50.01
2015-03-30_03:57:01 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.7 P: 6.05 I: 63 U: 228.5 f: 50
2015-03-30_03:54:43 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.5 P: 6.23 I: 64 U: 228.6 f: 50
2015-03-30_03:52:11 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.2 P: 6.7 I: 68 U: 228.8 f: 50.01
2015-03-30_03:49:56 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0 P: 5.96 I: 62 U: 228.9 f: 50
2015-03-30_03:49:41 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0 P: 0.46 I: 6 U: 228.9 f: 49.93
2015-03-29_21:57:41 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 0 I: 0 U: 228.7 f: 49.99
2015-03-29_21:54:39 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 0 I: 0 U: 229.1 f: 50.01
2015-03-29_21:52:27 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 0 I: 0 U: 229.3 f: 50.01
2015-03-29_21:50:01 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 0 I: 0 U: 229.1 f: 50
2015-03-29_21:47:20 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 0 I: 0 U: 228.7 f: 49.99
2015-03-29_21:44:25 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 0 I: 0 U: 229.4 f: 50.03
2015-03-29_21:42:19 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 0 I: 0 U: 229.1 f: 50.01
2015-03-29_21:40:25 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 0 I: 0 U: 229 f: 50.01
2015-03-29_21:40:10 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 3.04 I: 35 U: 229 f: 50.01
2015-03-29_21:39:59 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 4.1 P: 3.51 I: 40 U: 229 f: 50
2015-03-29_21:37:24 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.9 P: 3.59 I: 41 U: 228.8 f: 49.98
2015-03-29_21:34:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.8 P: 3.77 I: 43 U: 225.1 f: 50
2015-03-29_21:31:32 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.6 P: 3.58 I: 41 U: 225.7 f: 50
2015-03-29_21:29:18 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.4 P: 3.85 I: 44 U: 225.6 f: 50
2015-03-29_21:26:49 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.3 P: 3.75 I: 43 U: 225.5 f: 49.97
2015-03-29_21:24:07 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 3.1 P: 3.84 I: 44 U: 225.4 f: 49.97
2015-03-29_21:21:09 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.9 P: 3.87 I: 44 U: 225.6 f: 49.98
2015-03-29_21:19:02 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.8 P: 3.53 I: 40 U: 225.7 f: 49.99
2015-03-29_21:16:40 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.7 P: 3.86 I: 44 U: 225.7 f: 49.98
2015-03-29_21:14:03 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.5 P: 3.66 I: 42 U: 226.8 f: 50
2015-03-29_21:11:13 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.3 P: 4.13 I: 47 U: 226.9 f: 50
2015-03-29_21:09:11 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2.2 P: 4.2 I: 47 U: 227 f: 49.99
2015-03-29_21:06:56 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 2 P: 4.16 I: 47 U: 226.5 f: 49.98
2015-03-29_21:04:25 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.8 P: 4.15 I: 46 U: 228.2 f: 49.95
2015-03-29_21:01:41 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.6 P: 4.22 I: 47 U: 230 f: 49.92
2015-03-29_20:59:06 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.5 P: 4.22 I: 48 U: 228.1 f: 50
2015-03-29_20:58:42 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.4 P: 4.23 I: 47 U: 228.6 f: 50.01
2015-03-29_20:56:32 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.3 P: 4.28 I: 48 U: 228.2 f: 50
2015-03-29_20:54:09 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 1.1 P: 4.3 I: 48 U: 228.3 f: 50
2015-03-29_20:51:30 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.9 P: 4.35 I: 49 U: 228.2 f: 50
2015-03-29_20:48:38 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.7 P: 4.46 I: 49 U: 228.3 f: 50.01
2015-03-29_20:46:35 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.6 P: 4.52 I: 50 U: 228.1 f: 50.03
2015-03-29_20:44:17 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.4 P: 4.56 I: 50 U: 228.3 f: 50.02
2015-03-29_20:41:45 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0.2 P: 5.13 I: 55 U: 228.1 f: 50.02
2015-03-29_20:39:30 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0 P: 5.22 I: 56 U: 227.7 f: 50.01
2015-03-29_20:39:15 kg_hr_Heizkreispumpe_Pwr eState: E: 0 P: 0.45 I: 6 U: 227.5 f: 49.94


In energyOffset steht der Wert 147.6 mit dem Zeitstempel 2015-03-30 03:49:41. Die Pumpe wurde heute um 5 Uhr, ~8:47 Uhr und ~14:36 Uhr von der Heizungssteuerung ausgeschaltet, was einem Stromverlust entspricht. Damit müsste doch dort mit einem Zeitstempel von ca. 14:36 Uhr ein Wert von ~27 stehen, so wie das in der Grafik und im Log ersichtlich ist. Oder nicht?

Die Firmware auf dem HM-ES-PMSw1-Pl ist 2.5 und mein FHEM ist nahezu tagesaktuell.

Viele Grüße
Stefan
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer

ws

Hmmm.... merkwürdig.
Aus irgendeinem Grund wird bei Dir "power-up" nicht richtig erkannt. Siehe hier
Keine Ahnung woran das liegt...

StefanD

#9
Nach einer kurzen Nahtoderfahrung dank Magen-Darm kann die Fehlersuche weitergehen... ::)

Das Verhalten all meiner HM-ES-PMSw1-Pl ist durch die Bank gleich. Zieht man sie im eingeschalten Zustand aus der Steckdose und steckt sie nach einer kurzen Wartezeit (5-10s) wieder ein, ist auch das Reading energyOffset zurückgestzt. Dabei ist es völlig unerheblich ob der Verbraucher Strom bekommt (on) oder nicht (off).  Das autom. Einschalten habe ich über eine Verknüpfung des Spannungssensors mit dem Kanal des Schalters mit der HomeMatic-Konfigurations-Software konfiguriert, da ich den angeschlossenen Verbrauchter nach Spannungswiederkehr immer mit Strom versorgt brauche, auch wenn FHEM mal nicht laufen sollte. Ltd. Murphys Law ist das immer nur dann der Fall, wenn ich z.B. mal auf Dienstreise bin...  >:(

Ich habe mal kurzerhand bei einem HM-ES-PMSw1-Pl die Verküpfung zum Einschalten über den Spannungssensor gelöscht und siehe da, energyOffset wird genau so gesetzt, wie du es beschrieben hast.

Bug or Feature?  :-\

Ich tendiere eher zum Ersten...

Viele Grüße
Stefan

Update: Auch wenn man die Verküpfung zum Schaltkanal über den Freqzenzkanal realisiert, wird energyOffset nicht gesetzt.
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer

StefanD

Habe noch mal weiterprobiert und möchte nun behaupten, dass energyOffset nicht aktualisiert wird, wenn bei Spannungswiederkehr auf on geschaltet wird.

Bei meinem letzten Test habe ich über die HomeMatic-Software die Verknüpfung zum Kanal 1 gelöscht und die Kanäle 5 und 6 auf nicht aktiv gesetzt. Über FHEM dann das Reading R-powerUpAction auf on umgestellt. Der HM-ES-PMSw1-Pl schaltet subjektiv deutlich schneller ein, als über die Verknüpfung vorher. Ist für meine Anwendungsfälle aber auch weniger relevant.

Aber auch hier, wird energyOffset nicht um den Wert von energy hochgezählt.

Aus meiner Sicht ein Bug in der Firmware. Zumindest fällt mir seit gut 3h kein plausibler Grund ein, was beim autom. Einschalten dagegenspricht, energyOffset zu modifizieren.

Viele Grüße
Stefan
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer