Hauptmenü

Problem mit neuem DOIF?

Begonnen von satprofi, 04 Mai 2016, 15:11:55

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

satprofi

Hallo.
Habe hier eine Lichtsteuerung

([FS20_701002] eq "on") (set LED_Mediacenter on,set LED_Mediacenter RGB 0000FF 60 q)
DOELSEIF ([LED_Mediacenter_RGB] eq "0000FF") (set LED_Mediacenter RGB 00FF00 60 q)
DOELSEIF ([LED_Mediacenter_RGB] eq "00FF00") (set LED_Mediacenter RGB FF0000 60 q)
DOELSEIF ([LED_Mediacenter_RGB] eq "FF0000") (set LED_Mediacenter RGB 0000FF 60 q)
DOELSE ([FS20_701002] eq "off") (set LED_Mediacenter off)


die aber nicht richtig funktioniert.
Fakt ist das das Licht on geht, aber sofort das cmd 5 kommt, aber das Licht nicht aus geht. Sieht so aus als ob das Kommando gar nicht abgesetzt wird. Kann man aber auch nicht mehr abschalten wenn FS20 auf off geht.
Warum kommt sofort commando 5, und was bedeutet cmd 5.2 ?

Ist das durch neue feature in DOIF?


Device FS20_701002                             2016-05-04 15:03:06
cmd 5.2                                                2016-05-04 14:58:57
cmd_event LED_Mediacenter_RGB          2016-05-04 14:58:57
cmd_nr 5                                              2016-05-04 14:58:57
cmd_seqnr 2                                         2016-05-04 14:58:57
e_FS20_701002_STATE off                     2016-05-04 15:03:06
e_LED_Mediacenter_RGB_STATE 00FF08 2016-05-04 14:58:57
state cmd_5                                          2016-05-04 14:58:57
wait_timer no timer                               2016-05-04 14:58:56
gruss
-----------------------------------------------------------------------
beelink miniPC - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram

Per

Das 5.2 machte mich stutzig: nach DOELSE kommt keine Bedingung! Dort muss nochmal DOELSEIF stehen.

satprofi

DANKE! Stimmt, in der Wartezeit soll DOIF irgendwas tun. Und ich dachte ich muss mit Dummys arbeiten.

Klappt jetzt.
gruss
-----------------------------------------------------------------------
beelink miniPC - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram