EnOcean Funk-Steckdose EnO_5018E4A über FHEM Web-Oberfläche schalten ?

Begonnen von FHEM_Jack, 10 Januar 2020, 13:46:14

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

FHEM_Jack

Wie kann ich über Button on:off die EnOcean Funk-Steckdose EnO_5018E4A in  FHEM Web-Oberfläche schalten , so daß sie angeht ? Hat das schon mal jemand erprobt , die Funksteckdose über on:off Button ein bzw. auszuschalten ?

Bin über jede Anregung dankbar

rabehd

Meine Glaskugel vermutet attr EnO_5018E4A devStateIcon on:general_an off:general_aus

Aus der Frage lässt sich viel vermuten. Entweder die Suchfunktion verwenden oder mehr beschreiben.
Ich habe kein EnOcean, mit Homemtic geht es so (Danke an Otto).
Schalten über die Weboberfläche geht? Nur ein Button fehlt?
Ein List, ein Bild hilft auch.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.

FHEM_Jack

Hallo

danke für die schnelle Antwort :
anbei  Auszug aus Config mit der Steckdose :

attr Steckdose1 comMode biDir
attr Steckdose1 defaultChannel 0
attr Steckdose1 devChannel 1
attr Steckdose1 eep D2-01-0A
attr Steckdose1 manufID 046
attr Steckdose1 room EnOcean
attr Steckdose1 subDef FFD3F881
attr Steckdose1 subType actuator.01
attr Steckdose1 teachMethod UTE[/color]

Habe auch noch PDF angehängt mit Details

Mit EnOcean Windowhandle funktioniert die Steckdosenschaltung , siehe angehängte PDF . Mit Drücken auf On Button auf FHEM Oberfläche jedoch nicht.
Habe das Gefühl, daß kein Funkbefehl dann an die Steckdose rausgeht. Habe schon einiges probiert mit Befehlen aber leider keine Lösung gefunden.
Auch über : set Steckdose1 on geht es nicht , wird aber im Event als on angezeigt , bin ziemlich ratlos, warum sie über FHEM Oberfläche nicht eingeschaltet wird  :(

krikan

Liest sich als wäre das Teach-In des Gateways nicht ok.
Jedoch wundert mich auch, dass die Attribute devChannel und defaultChannel nicht die Standardwerte haben. Warum sind die verändert?
Ich würde erst einmal versuchsweise die Attribute auf den Standard stellen und testen:
attr Steckdose1 defaultChannel  all
attr Steckdose1 devChannel 255

Wenn das nicht hilft, dann Reset und neues Teach-In von FHEM.
Ansonsten wären mehr Infos nützlich; bspw. was das für eine Steckdose (Hersteller und Model) ist und ein Logauszug wie in https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_EnOcean-Forum_enthalten.3F

Gruß, Christian

FHEM_Jack

Hallo Christian

:) super danke , das hat geholfen. Ich kann die Steckdose1 jetzt aus dem FHEMWeb schalten. Jetzt muß ich es nur hinbekommen
daß sie auch mit dem Feuchtesensor schaltet. siehe mein 1. Post vorgestern , war leider ohne Antwort bisher.

https://forum.fhem.de/index.php/topic,107193.0.html

Nochmals danke