Z-Wave-Me ZME-Wallc-S Einrichtungsprobleme - Die Zweite

Begonnen von T3mplate, 29 Januar 2017, 20:02:13

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

T3mplate

Thema in von https://forum.fhem.de/index.php/topic,35513.msg572578.html#msg572578 in einen eigenen Thread verlagert.

Ich habe jetzt ziemlich lange nach einer Lösung durch trial and error und hier im Forum gesucht. Eine Lösung für mein Problem habe ich aber nicht gefunden.
Ich habe einen ZME_WALLC-S der insgesamt 4 Taster hat. Entgegen manch andere ZWave Remote Taster kann diese direkt in fhem verwendet werden.

Mit der verwendeten Konfiguration: "Zentrale Szenensteuerung im Gateway (Central Scene)" werden von jedem Taster die Signale ohne weitere Arbeit (auch ohne mcaAdd) in fhem reingereicht.
Das sieht dann so aus (Beispiel für den 3. Taster. Erst einfacher Druck, dann Doppeldruck, Durchgehend Drücken alias dim und wieder aufhören):
2017-01-29_18:16:50 ZW_Wallcontroller cSceneSet: 3
2017-01-29_18:16:51 ZW_Wallcontroller cSceneSet: 7
2017-01-29_18:16:52 ZW_Wallcontroller cSceneDim: 3
2017-01-29_18:16:53 ZW_Wallcontroller cSceneDim: 3
2017-01-29_18:16:53 ZW_Wallcontroller cSceneDim: 3
2017-01-29_18:16:53 ZW_Wallcontroller cSceneDim: 3
2017-01-29_18:16:53 ZW_Wallcontroller cSceneDim: 3
2017-01-29_18:16:53 ZW_Wallcontroller cSceneDim: 3
2017-01-29_18:16:53 ZW_Wallcontroller cSceneDim: 3
2017-01-29_18:16:53 ZW_Wallcontroller cSceneDim: 3
2017-01-29_18:16:53 ZW_Wallcontroller cSceneDim: 3
2017-01-29_18:16:53 ZW_Wallcontroller cSceneDim: 3
2017-01-29_18:16:53 ZW_Wallcontroller cSceneDim: 3
2017-01-29_18:16:54 ZW_Wallcontroller cSceneDimEnd: 3


Grundsätzlich kann ich damit leben, allerdings habe ich 2 Probleme:
um verständlichere Aufrufe in notify zu haben, nutze ich eventMap (Hier das Beispiel für Taster 2):
cSceneSet..2:2on cSceneSet..6:2off cSceneDim..2:2DimStart cSceneDimEnd..2:2DimEnd
Das funktioniert, wirft mir aber folgende Fehlermeldungen:
2017.01.29 16:48:21 1: ERROR evaluating my $SELF='WZ_Schalter2';my $TYPE='ZWave';my $NAME='ZW_Wallcontroller';my $EVENT='cSceneSet..2';my $EVTPART0='cSceneSet..2';{fhem "set ZWave_WallPlug1 off" if ($EVTPART1 == 8)}: Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name at (eval 103282) line 1.

2017.01.29 16:48:21 3: WZ_Schalter2 return value: Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name at (eval 103282) line 1.


Problem2:
Das "dim" möchte ich für eine Kindersichere Umsetzung verwenden.
Dazu habe ich mir gedacht, dass etwas erst passiert, wenn man 5 Sekunden lang drückt:
define WZ_Wd_Schalter2 watchdog ZW_Wallcontroller:2DimStart 00:00:05 ZW_Wallcontroller:2DimEnd set ZWave_WallPlug1 on
Leider funktioniert das aber nicht. Wenn ich andere "trigger" verwende, dann geht es. Kann es sein, dass der Watchdog nicht wirklich mit dem ersten Druck die 5 Sekunden losläuft sondern durch die dauernde Meldung "2DimStart" (ähnlich oben "cSceneDim: 3") immer wieder gestartet wird?

Lösen könnte man letzteres, indem man statt der Konfiguration "Zentrale Szenensteuerung im Gateway (Central Scene)" diesen hier "SendScenes (4)" verwendet.
Dann sehen die Meldungen folgendermaßen aus:
2017-01-29_18:16:37 ZW_Wallcontroller sceneEvent2: dim up start
2017-01-29_18:16:37 ZW_Wallcontroller scene_23: 255
2017-01-29_18:16:37 ZW_Wallcontroller sceneEvent2: dim up end
2017-01-29_18:16:37 ZW_Wallcontroller scene_25: 255
2017-01-29_18:16:39 ZW_Wallcontroller sceneEvent2: on
2017-01-29_18:16:39 ZW_Wallcontroller scene_21: 255
2017-01-29_18:16:40 ZW_Wallcontroller sceneEvent2: on
2017-01-29_18:16:40 ZW_Wallcontroller scene_21: 255
2017-01-29_18:16:43 ZW_Wallcontroller sceneEvent2: on
2017-01-29_18:16:43 ZW_Wallcontroller scene_21: 255
2017-01-29_18:16:46 ZW_Wallcontroller sceneEvent2: off
2017-01-29_18:16:46 ZW_Wallcontroller scene_22: 255


Das wiederum kann ich aber nur für die Taster 1 und 2 machen, nicht für 3 und 4. Und ich weiß nicht warum.
Als einziger Unterschied fällt mir ein, dass ich bei 1 und 2 das hier probiert habe:
set remo mcaAdd 2 0 1 1
set remo mcaAdd 3 0 1 2
.
Das habe ich für den 3. nachgeholt, aber ich kann diesen dennoch nicht mit dieser Konfiguration verwenden.

Anbei das list des Wandtasters:
Internals:
   DEF        f9713a89 17
   IODev      ZWaveStick
   LASTInputDev ZWaveStick
   MSGCNT     607
   NAME       ZW_Wallcontroller
   NR         372
   STATE      swmEnd
   TYPE       ZWave
   ZWaveStick_MSGCNT 607
   ZWaveStick_RAWMSG 0004001103800364
   ZWaveStick_TIME 2017-01-29 18:44:08
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren WZ_Schalter1,ZWave_Node_17.2
   homeId     f9713a89
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1485711850.36581
   nodeIdHex  11
   Readings:
     2017-01-29 18:16:05   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-01-29 00:21:09   assocGroup_1    Max 10 Nodes ZWaveStick
     2017-01-29 00:21:09   assocGroup_2    Max 10 Nodes
     2017-01-29 00:21:09   assocGroup_3    Max 10 Nodes ZWaveStick
     2017-01-29 00:21:09   assocGroup_4    Max 10 Nodes
     2017-01-29 00:21:09   assocGroup_5    Max 10 Nodes
     2017-01-29 00:21:09   assocGroups     5
     2017-01-29 16:24:38   basicSet        255
     2017-01-29 18:44:08   battery         100 %
     2017-01-29 18:16:53   cSceneDim       3
     2017-01-29 18:16:54   cSceneDimEnd    3
     2017-01-29 18:16:51   cSceneSet       7
     2017-01-29 18:16:05   configBlocksWakeupEvenWhenWakeup25 WakeupIsPossibleIfConfigured1
     2017-01-29 18:16:06   configButton1And3PairMode Separately
     2017-01-29 18:16:06   configButton2And4PairMode Separately
     2017-01-29 18:16:06   configCommandToControlGroupA SwitchOnOffAndDimSendBasicSetAnd1
     2017-01-29 18:16:06   configCommandToControlGroupB SendScenes
     2017-01-29 18:16:06   configCommandToControlGroupC CentralSceneToGatewayDefault
     2017-01-29 18:16:06   configCommandToControlGroupD CentralSceneToGatewayDefault
     2017-01-29 18:16:06   configInvertButtons NoDefault
     2017-01-29 18:16:06   configSendTheFollowingSwitchAll21 SwitchOffOnlyDefault
     2017-01-29 18:16:06   configSendUnsolicitedBatteryReportOn30 ToSameNodeAsWakeUpNotification1
     2017-01-29 16:47:36   mcaGroups       5
     2017-01-29 16:47:36   mca_1           Max 10 Nodes ZWaveStick
     2017-01-29 16:47:36   mca_2           Max 10 Nodes ZWaveStick:1
     2017-01-29 16:47:36   mca_3           Max 10 Nodes ZWaveStick ZWaveStick:2
     2017-01-29 16:47:36   mca_4           Max 10
     2017-01-29 16:47:36   mca_5           Max 10
     2017-01-26 22:41:49   model           Z-Wave.Me ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
     2017-01-26 22:41:49   modelConfig     zwave.me/ZME_WALLC-S.xml
     2017-01-26 22:41:49   modelId         0115-0100-0101
     2017-01-28 22:43:49   neighborList    ZWave_WallPlug1 ZW_Rolladen1 Keller_Licht
     2017-01-28 22:44:27   neighborUpdate  done
     2017-01-29 14:28:45   reportedState   swmEnd
     2017-01-29 18:16:46   sceneEvent2     off
     2017-01-29 18:16:43   scene_21        255
     2017-01-29 18:16:46   scene_22        255
     2017-01-29 18:16:37   scene_23        255
     2017-01-29 18:16:37   scene_25        255
     2017-01-29 14:28:45   state           swmEnd
     2017-01-29 18:44:10   timeToAck       0.029
     2017-01-29 18:44:10   transmit        OK
     2017-01-29 18:44:08   wakeup          notification
     2017-01-29 00:21:09   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 240 max 15728400 default 604672 step 240
     2017-01-29 00:21:09   wakeupReport    interval 0 target 1
Attributes:
   IODev      ZWaveStick
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
   eventMap   cSceneSet..2:2on cSceneSet..6:2off cSceneDim..2:2DimStart cSceneDimEnd..2:2DimEnd
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:0 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:0 SCENE_CONTROLLER_CONF:1 SECURITY:1 SWITCH_ALL:0 SWITCH_MULTILEVEL:0 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    5

T3mplate

Zitat von: rudolfkoenig am 29 Januar 2017, 18:56:35
Dann waere es auch naheliegend ein neues Thema anzufangen, und den geneigten Leser hier nicht zu verwirren.

1. Die Fehlermeldung hat nichts mit eventMap zu tun, ist ein Benutzer-Programmierfehler in einem notify/etc.
2. watchdog fuer sowas ist das falsche Modul, ich wuerde sequence verwenden.

Die notifys sehen so aus:
define WZ_Schalter3 notify ZW_Wallcontroller:2off set ZW_Rolladen1 off
attr WZ_Schalter3 room Wohnzimmer-BG
define WZ_Schalter4 notify ZW_Wallcontroller:2on set ZW_Rolladen1 on
attr WZ_Schalter4 room Wohnzimmer-BG

Liegt der Fehler wirklich hier?

sequence kannte ich bisher noch nicht. Ich schaue mir das mal an. Rein logisch hätte ich watchdog eigentlich sehr passend gefunden.

Gibt es noch eine Idee warum "Central Scene" mit dem ersten und zweiten Taster geht, mit dem 3. und 4. aber nicht? Kann das an mcaAdd liegen?

rudolfkoenig

ZitatDie notifys sehen so aus:
...
Im Log kann man deutlich $SELF='WZ_Schalter2' lesen, und dass die Meldung von
{fhem "set ZWave_WallPlug1 off" if ($EVTPART1 == 8)}
verursacht wird, weil in diesem Fall das Event "cSceneSet..2" war, und damit kein $EVTPART1 gesetzt ist.
Keine Ahnung, woher dieses Event kommt, das ZWave Modul erzeugt sowas mW nicht, ich tippe auf was manuelles wie trigger, oder was Verruecktes wie notify auf global:DEFINED.


ZitatGibt es noch eine Idee warum "Central Scene" mit dem ersten und zweiten Taster geht, mit dem 3. und 4. aber nicht? Kann das an mcaAdd liegen?
Ja. Um es klarer zu formulieren: ich halte es fuer moeglich. Getestet/verifiziert habe ich es nicht.
Sowas ist Konfigurationssache bzw. geraeteabhaengig.