Hallo Zusammen,
nachdem ich bisher noch keinen Beitrag über den Wechselrichter SH10RT von Sungrow gefunden habe möchte ich hier über meine Erfahrungen und bisherige Lösung berichten.
Aktuell besteht meine Solaranlage aus folgenden Komponenten:
Anlage 1: Kostal Plenticore Plus 10; String 1 (20 x 290W OST 90°/33°); String 2 (14 x 290W West 270°/33°); Gesamt 9,86KWP - Inbetriebnahme 08.2019
Anlage 2: Sungrow SH10RT; String 1 (9 x 330W Süd 180°/82°); Sting 2 (24 x 280W West270°/33°); Gesamt 9,69 KWp - Inbetriebnahme 09.2020
Die Datenerfassung, Visualisierung sowie die Steuerung einzelner Verbraucher erfolgt über
FHEM z.Z wird die komplette Wintergarten- und Gartenbewässerung, einige kleinere Verbraucher sowie die Heiß- bzw. Brauchwasserversorgung über
FHEM gesteuert.
Die Anbindung der beiden Wechselrichter erfolgt über Das Modul
ModbusAttr über TCP.
Da in diesem Forum schon viel über die Einbindung eine Kostal Plenticores geschrieben wurde aber ich noch keine Beiträge zur Sungrow Familie SHxxRT gefunden habe möchte ich meine bisherigen Erfahrungen und Lösungen in der Hoffnung vorstellen, dass dieses einigen Nutzern Hilfe bietet aber auch eine Plattform für Diskussionen für weitere Lösungsmöglichkeiten zur Einbindung dieser Wechselrichterfamilie von Sungrow öffnet.
Aktuell ist der Wechselrichter Sh10RT ebenfalls über das Modul
ModbusAttr über TCP in
FHEM eingebunden. Die Abfrage der für mich wichtigsten Register erfolgt alle 3 Sekunde, wichtige Daten werden alle 10 Minuten über
FHEM mitgeloggt (MariaDB-Datenbank).
Die aktuelle Config des Sungrow sieht so aus:
define SH10rt_Fast ModbusAttr 1 3 192.168.xxx.xxx:502 TCP
attr SH10rt_Fast DbLogExclude .*
attr SH10rt_Fast DbLogInclude Inside_Temperature:600:force, Power_MPPT_1:600:force,Power_MPPT_2:600:force,MPPT_1_Voltage:600:force,MPPT_2_Voltage:600:force,MPPT_1_Current:600:force,MPPT_2_Current:600:force,Daily_PV_Generation:600:force,Complete_Daily_Yield:600:force,Complete_Daily_Einspeisung:600:force,Complete_Daily_PV_Consumption:600:force
attr SH10rt_Fast dev-type-UL_R2-len 2
attr SH10rt_Fast dev-type-UL_R2-revRegs 1
attr SH10rt_Fast dev-type-UL_R2-unpack N
attr SH10rt_Fast dev-type-SL_R2-len 2
attr SH10rt_Fast dev-type-SL_R2-unpack l
attr SH10rt_Fast event-on-change-reading .*
attr SH10rt_Fast obj-i5007-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i5007-reading Inside_Temperature
attr SH10rt_Fast obj-i5007-expr $val/10
attr SH10rt_Fast obj-i5010-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i5010-reading MPPT_1_Voltage
attr SH10rt_Fast obj-i5010-expr $val/10
attr SH10rt_Fast obj-i5011-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i5011-reading MPPT_1_Current
attr SH10rt_Fast obj-i5011-expr $val/10
attr SH10rt_Fast obj-i5012-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i5012-reading MPPT_2_Voltage
attr SH10rt_Fast obj-i5012-expr $val/10
attr SH10rt_Fast obj-i5013-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i5013-reading MPPT_2_Current
attr SH10rt_Fast obj-i5013-expr $val/10
attr SH10rt_Fast obj-i5016-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i5016-reading Total_DC_Power
attr SH10rt_Fast obj-i5016-type UL_R2
attr SH10rt_Fast obj-i5035-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i5035-reading Grid_Frequency
attr SH10rt_Fast obj-i5035-expr $val/10
attr SH10rt_Fast obj-i13001-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i13001-reading Daily_PV_Generation
attr SH10rt_Fast obj-i13001-expr $val/10
attr SH10rt_Fast obj-i13002-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i13002-reading Total_PV_Generation
attr SH10rt_Fast obj-i13002-type UL_R2
attr SH10rt_Fast obj-i13002-expr $val/10
attr SH10rt_Fast obj-i13004-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i13004-reading Daily_Export_Energy
attr SH10rt_Fast obj-i13004-expr $val/10
attr SH10rt_Fast obj-i13005-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i13005-reading Total_Export_Energy
attr SH10rt_Fast obj-i13005-type UL_R2
attr SH10rt_Fast obj-i13005-expr $val/10
attr SH10rt_Fast obj-i13007-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i13007-reading Load_Power
attr SH10rt_Fast obj-i13008-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i13008-reading Load_Power_1
attr SH10rt_Fast obj-i13009-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i13009-reading Export_Power
attr SH10rt_Fast obj-i13010-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i13010-reading Export_Power_1
attr SH10rt_Fast obj-i13016-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i13016-reading Daily_direct_Energy_Consumption
attr SH10rt_Fast obj-i13016-expr $val/10
attr SH10rt_Fast obj-i6468-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i6468-reading Test_1
attr SH10rt_Fast obj-i6469-poll 5
attr SH10rt_Fast obj-i6469-reading Test_2
attr SH10rt_Fast room System
attr SH10rt_Fast userReadings Power_MPPT_1 {sprintf("%.0f", (ReadingsNum ("SH10rt_Fast","MPPT_1_Voltage", 0) * ReadingsNum ("SH10rt_Fast","MPPT_1_Current", 0)));;} ,\
Power_MPPT_2 {sprintf("%.0f", (ReadingsNum ("SH10rt_Fast","MPPT_2_Voltage", 0) * ReadingsNum ("SH10rt_Fast","MPPT_2_Current", 0)));;},\
Complete_Daily_Yield {sprintf("%.1f", (ReadingsNum ("SH10rt_Fast","Daily_PV_Generation", 0) + ReadingsNum ("Plenticore","Dailey_Yield", 0)));;},\
Complete_Daily_Einspeisung {sprintf("%.1f", (ReadingsNum ("SH10rt_Fast","Daily_Export_Energy", 0) + ReadingsNum ("Plenticore","Dailey_Einspeisung_KWh", 0)));;},\
Complete_Daily_PV_Consumption {sprintf("%.1f", (ReadingsNum ("SH10rt_Fast","Complete_Daily_Yield", 0) - ReadingsNum ("SH10rt_Fast","Complete_Daily_Einspeisung", 0)));;},\
Complete_DC_Power {sprintf("%.0f", (ReadingsNum ("SH10rt_Fast","Power_MPPT_1", 0) + ReadingsNum ("SH10rt_Fast","Power_MPPT_2", 0)+ ReadingsNum ("Plenti_Fast","Power_DC1", 0) + ReadingsNum ("Plenti_Fast","Power_DC2", 0) + ReadingsNum ("Plenti_Fast","Power_DC3", 0)));;},\
Complete_AC_Power {sprintf("%.0f", (ReadingsNum ("SH10rt_Fast","Total_DC_Power", 0) + ReadingsNum ("Plenti_Fast","Total_AC_active_power", 0)));;}
Internals:CFGFN /opt/fhem/fhem_cfg/65_PV_2.cfg
DEF 1 3 192.168.xxx.xxx:502 TCP
DeviceName 192.168.xxx.xxx:502
EXPECT idle
FD 16
FUUID 5f9c1ce6-f33f-a580-6edb-6818f0fd402614b7
INTERVAL 3
IODev SH10rt_Fast
LASTOPEN 1604528390.01426
MODBUSID 1
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.1.5 - 17.9.2019
NAME SH10rt_Fast
NOTIFYDEV global
NR 847
NTFY_ORDER 50-SH10rt_Fast
PARTIAL
PROTOCOL TCP
STATE opened
TCPConn 1
TRIGGERTIME 1604559269.45515
TRIGGERTIME_FMT 2020-11-05 07:54:29
TYPE ModbusAttr
devioLoglevel 3
lastUpdate 1604559266.45515
nextOpenDelay 60
nextQueueRun 1604559267.43657
Die erzeugten Readings:Complete_AC_Power 1697 2020-11-05 10:28:15
berechneter Wert: Komplette Anlage AC-Power in WComplete_DC_Power 1832 2020-11-05 10:28:18
berechneter Wert: Komplette Anlage DC-Power in WComplete_Daily_Einspeisung 0.9 2020-11-05 10:24:21
berechneter Wert: Komplette aktuelle Einspeisung in WComplete_Daily_PV_Consumption 0.7 2020-11-05 10:24:22
berechneter Wert: Komplette direkter Verbrauch in KWhComplete_Daily_Yield 1.6 2020-11-05 10:24:22
berechneter Wert: Komplette Anlage Tagesleistung in KWhDaily_Export_Energy 0.4 2020-11-05 10:24:21
SH10RT Einspeiseleistung in KWhDaily_PV_Generation 0.4 2020-11-05 10:24:22
SH10RT Generatorleistung in KWhDaily_direct_Energy_Consumption 0 2020-11-05 07:54:24
SH10RT Einspeiseleistung in KWhExport_Power 1166 2020-11-05 10:28:16
SH10RT aktuelle Einspeiseleistung in W 32Bit Register signedExport_Power_1 0 2020-11-05 09:19:58
SH10RT aktuelle Einspeiseleistung in W 32Bit Register signedGrid_Frequency 49.9 2020-11-05 10:27:19
SH10RT Netzfrequenz in HzInside_Temperature 29.4 2020-11-05 10:22:57
SH10RT Betriebstemperatur in °CLoad_Power 64806 2020-11-05 10:28:16
SH10RT aktuelle Last in W 32Bit Register signedLoad_Power_1 65535 2020-11-05 09:27:48
SH10RT aktuelle Last in W 32Bit Register signedMPPT_1_Current 0 2020-11-05 07:54:27
SH10RT String 1 Strom in AMPPT_1_Voltage 0 2020-11-05 07:54:23
SH10RT String 1 Spannung in VMPPT_2_Current 0.8 2020-11-05 10:26:01
SH10RT String 2 Strom in AMPPT_2_Voltage 630.6 2020-11-05 10:28:16
SH10RT String 2 Spannung in VPower_MPPT_1 0 2020-11-05 07:54:27
berechneter Wert: SH10RT String 1 aktuelle PV-Leistung in WPower_MPPT_2 504 2020-11-05 10:28:16
berechneter Wert: SH10RT String 2 aktuelle PV-Leistung in WTest_1 0 2020-11-05 07:54:26
SH10RT Testwert 32 Bit RegisterTest_2 0 2020-11-05 07:54:26
SH10RT Testwert 32 Bit RegisterTotal_DC_Power 436 2020-11-05 10:28:14
SH10RT aktuelle AC-Leistung in W wird von Sungrow als DC bez.Total_Export_Energy 26.6 2020-11-05 10:24:22
SH10RT gesamte bisher erzeugte Einspeiseleistung in KWhTotal_PV_Generation 63.9 2020-11-05 10:24:23
SH10RT gesamte bisher erzeugte Leistung in KWhstate opend 2020-11-05 10:24:23
SH10RT Status ModbusverbindungHinweise und Bemerkungen:Damit kann ich zunächst einmal arbeiten weitere Readings werden Zug um Zug eingebunden. Allerdings habe ich noch einige Schwierigkeiten 16 und 32 Bit Register mit Signed Variablen korrekt in
FHEM einzulesen - bin nicht der Pearl Experte.
Ich hoffe dass ich vielleicht einigen
USERN helfen konnte.
Hilfestellungen, Lösungsvorschläge, Anregungen und Diskussionen von Euch sind natürlich gerne willkommen - nobody is perfect und Kommunikation ist der Motor aller Entwicklungen.
Viele Grüße
Gerhard Gulde